Имеется сервер на интел платформе с установленным Intel RMS25CB080, к нему подцеплен BBU на суперконденсаторе. Вопрос: как долго он может держать заряд с отключенным питание? Наблюдал такую ошибку у себя - выключаешь сервер, даже не отключая кабелей питания, он постоит 10-20 минут и после включения начинается ругань на разряд конденсатора, типа он полностью разряжен и до его полного заряда контроллер выключает кэш записи.
И пару раз выскакивала подобная ошибка (аттач), это проблемы контроллера, конденсатора, или это просто фишка такая?
Intel RMS25CB080 трабл
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
- DeadMazay
- Advanced member
- Сообщения: 1743
- Зарегистрирован: 20 сен 2007, 15:07
- Откуда: Новосибирск, Мск
- Контактная информация:
Re: Intel RMS25CB080 трабл
фирмварь контроллера с установленным модулем обновляли???
версии дров контроллера последние?
версии дров контроллера последние?
с уважением Сергей.
ICQ: 365984224
ICQ: 365984224
Re: Intel RMS25CB080 трабл
Да, все последнее с сайта интела.
Вообщем есть подозрение на глючность контроллера, вчера он после очередного такого падения вообще перестал видится, МВ никак не могла определить его наличие. Короче, СЦ обещали приехать и заменить контроллер и модуль суперкондера, надеюсь дело на в МВ.
Вообщем есть подозрение на глючность контроллера, вчера он после очередного такого падения вообще перестал видится, МВ никак не могла определить его наличие. Короче, СЦ обещали приехать и заменить контроллер и модуль суперкондера, надеюсь дело на в МВ.
Кто сейчас на конференции