Контроллер Intel RS2BL040 c BBU
Конфигурация массива:
Код: Выделить всё
Virtual Drive: 1 (Target Id: 1)
Name :
RAID Level : Primary-0, Secondary-0, RAID Level Qualifier-0
Size : 3.383 TB
Sector Size : 512
Parity Size : 0
State : Optimal
Strip Size : 256 KB
Number Of Drives : 4
Span Depth : 1
Default Cache Policy: WriteBack, ReadAdaptive, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Current Cache Policy: WriteBack, ReadAdaptive, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Default Access Policy: Read/Write
Current Access Policy: Read/Write
Disk Cache Policy : Disabled
Encryption Type : None
Is VD Cached: No
Код: Выделить всё
[root@h10-g03 tmp]# dd if=/dev/sda3 of=/dev/null bs=512k
16567+0 records in
16566+0 records out
8685355008 bytes (8.7 GB) copied, 16.2708 seconds, 534 MB/s
Код: Выделить всё
[root@h10-g03 tmp]# dd if=/dev/zero of=/dev/sda3 bs=512k
66662+0 records in
66662+0 records out
34950086656 bytes (35 GB) copied, 482.457 seconds, 72.4 MB/s