Странное поведение BBU

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Strannik
Advanced member
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 19 июл 2007, 15:39
Откуда: г. Тосно

Странное поведение BBU

Сообщение Strannik » 15 янв 2013, 11:17

Всем привет!
Имеется сервер с контроллером SRCSASRB+ BBU
Циклы тренировки BBU проходят нормально т.е. контроллер переходит в режим WT , идет цикл тренировки батареи , после режим работы кеша возвращается в WB.
Но в свойствах состояния батареи есть записи
Battery is not being charged
Battery is not being discharged

см. скрин.
Подскажите пожалуйста
О чем говорят эти записи?
Нормально ли работает батарея ? Не пора ли её менять?

Заранее спасибо!
Вложения
bbu.JPG

Аватара пользователя
DeadMazay
Advanced member
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 20 сен 2007, 15:07
Откуда: Новосибирск, Мск
Контактная информация:

Re: Странное поведение BBU

Сообщение DeadMazay » 15 янв 2013, 12:16

прошивка, версия дров и RWC последние?
с уважением Сергей.
ICQ: 365984224

Strannik
Advanced member
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 19 июл 2007, 15:39
Откуда: г. Тосно

Re: Странное поведение BBU

Сообщение Strannik » 15 янв 2013, 13:07

Нет, не последние.
Сейчас обновил - пишет , что BBU Failed.
Вероятно менять надо.

KAI
Advanced member
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 10 окт 2006, 18:35
Откуда: Киев
Контактная информация:

Re: Странное поведение BBU

Сообщение KAI » 15 янв 2013, 13:56

BBU менять . Ее емкость упала с 1200 до 500 мАч. Или как я советовал ранее заменить элемент и сбросить прошивку.

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Странное поведение BBU

Сообщение gs » 15 янв 2013, 14:07

Вы уже осознали прелесть суперкондеров? Тогда мы идем к Вам :)

KAI
Advanced member
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 10 окт 2006, 18:35
Откуда: Киев
Контактная информация:

Re: Странное поведение BBU

Сообщение KAI » 15 янв 2013, 14:11

Знаете это как виртуализация. Все класно, но куда деть старое железо?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Странное поведение BBU

Сообщение gs » 15 янв 2013, 14:45

Ну я же смайл поставил...

KAI
Advanced member
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 10 окт 2006, 18:35
Откуда: Киев
Контактная информация:

Re: Странное поведение BBU

Сообщение KAI » 15 янв 2013, 14:51

:yo: конечно конечно

Strannik
Advanced member
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 19 июл 2007, 15:39
Откуда: г. Тосно

Re: Странное поведение BBU

Сообщение Strannik » 15 янв 2013, 14:54

Спасибо!
А кроме Adaptec конденсаторы кто-нибудь ставит?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Странное поведение BBU

Сообщение gs » 15 янв 2013, 14:56

У элэсая тоже есть.

Strannik
Advanced member
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 19 июл 2007, 15:39
Откуда: г. Тосно

Re: Странное поведение BBU

Сообщение Strannik » 16 янв 2013, 10:32

Подскажите а какие модели у LSI (с конденсатором) соответствуют Adaptec 6805

turboprop
Advanced member
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 11:22
Откуда: C.Петербург

Re: Странное поведение BBU

Сообщение turboprop » 16 янв 2013, 11:04

"Соответствуют" не очень точное определение, но условно одного поколения с Adaptec 6805 будет LSI MegaRAID SAS 9260CV-8i