Consistency Check inconsistency logging disabled
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Consistency Check inconsistency logging disabled
Добрый день.
С завидной периодичностью от сервера на котором стоит ASM, сыпятся подобные сообщения (при чем не от одного сервера), не подскажете что значат эти ошибки?
Controller ID: 0 Consistency Check inconsistency logging disabled, too many
inconsistencies on VD: 0
Generated on:Sat Jan 12 03:58:13 2013
SYSTEM DETAILS---
IP Address: 192.168.14.100
OS Name: Windows 7 x64
OS Version: 6.01
Driver Name: megasas2.sys
Driver Version: 5.1.112.64
IMAGE DETAILS---
BIOS Version: 1.40.232-1007
Firmware Package Version: 11.0.1-0036
Firmware Version: 2.07.00
С завидной периодичностью от сервера на котором стоит ASM, сыпятся подобные сообщения (при чем не от одного сервера), не подскажете что значат эти ошибки?
Controller ID: 0 Consistency Check inconsistency logging disabled, too many
inconsistencies on VD: 0
Generated on:Sat Jan 12 03:58:13 2013
SYSTEM DETAILS---
IP Address: 192.168.14.100
OS Name: Windows 7 x64
OS Version: 6.01
Driver Name: megasas2.sys
Driver Version: 5.1.112.64
IMAGE DETAILS---
BIOS Version: 1.40.232-1007
Firmware Package Version: 11.0.1-0036
Firmware Version: 2.07.00
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Consistency Check inconsistency logging disabled
Надо выяснить, откуда столько логических повреждений, что лог переполняется.
Это или глюк, или очень большая проблема.
Это или глюк, или очень большая проблема.
Re: Consistency Check inconsistency logging disabled
Хорошо, а как мне это выяснить?
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Consistency Check inconsistency logging disabled
Детально смотреть логи.
Re: Consistency Check inconsistency logging disabled
Доброго дня!
Есть LSI MegaRAID SAS 9260-4i.
История такова.
1. Контроллер Начал сыпать ошибками о том, что пора менять батарейку. Мы этих ошибок не видели, так как не была настроена нотификация на почту. Кэш на всех логических устройствах был включен, конечно же.
2. Некорректное завершение работы сервера.
3. Отключили кэш на всех логических устройствах.
4. Спустя 2 недели получаем то, что видно в логе + сабжевая ошибка.
Вот лог: http://www.ex.ua/850283019568
Я подозреваю только одно - в момент некорректного завершения работы данные недозаписались на диск из-за уже неработающей на тот момент батарейки. Удивляет то, что ошибки полезли позже, но может это нормально - периодические проверки и все такое.
Как быть дальше? Куда копать?
Спасибо за помощь!
Есть LSI MegaRAID SAS 9260-4i.
История такова.
1. Контроллер Начал сыпать ошибками о том, что пора менять батарейку. Мы этих ошибок не видели, так как не была настроена нотификация на почту. Кэш на всех логических устройствах был включен, конечно же.
2. Некорректное завершение работы сервера.
3. Отключили кэш на всех логических устройствах.
4. Спустя 2 недели получаем то, что видно в логе + сабжевая ошибка.
Вот лог: http://www.ex.ua/850283019568
Я подозреваю только одно - в момент некорректного завершения работы данные недозаписались на диск из-за уже неработающей на тот момент батарейки. Удивляет то, что ошибки полезли позже, но может это нормально - периодические проверки и все такое.
Как быть дальше? Куда копать?
Спасибо за помощь!
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Consistency Check inconsistency logging disabled
Рядом в теме почто тоже самое, только на Адаптеке. Поясните, что это.grigoriyb писал(а):Доброго дня!
Есть LSI MegaRAID SAS 9260-4i.
Re: Consistency Check inconsistency logging disabled
Предполагал подобный вопрос. Адаптек первый раз развалился неделю назад, мы его после этого пересобрали. И вот прошлой ночью он опять развалился.
А LSI - первый раз такое написал прошлой ночью - раньше только на BBU ругался. Кстати, после переобучения его все устраивает (на BBU зеленая галочка).
Оба сервера стоят в одной серверной. Остальные сервера не ругаются, к счастью.
А LSI - первый раз такое написал прошлой ночью - раньше только на BBU ругался. Кстати, после переобучения его все устраивает (на BBU зеленая галочка).
Оба сервера стоят в одной серверной. Остальные сервера не ругаются, к счастью.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Consistency Check inconsistency logging disabled
Батарейку поменять, кеш на дисках выключить. На Адаптеке тоже самое. Как вариант поменять 3405 и 6405. Староват уже.grigoriyb писал(а):Оба сервера стоят в одной серверной. Остальные сервера не ругаются, к счастью.
Re: Consistency Check inconsistency logging disabled
Скажите. пожалуйста, под выключением кэша на дисках подразумевается отключение кэша при записи для массива в настройках контроллера?Stranger03 писал(а):Батарейку поменять, кеш на дисках выключить. На Адаптеке тоже самое. Как вариант поменять 3405 и 6405. Староват уже.grigoriyb писал(а):Оба сервера стоят в одной серверной. Остальные сервера не ругаются, к счастью.
Так как сервера покупались без меня и винты покупались тоже без меня, думаю, есть смысл проверить каждый винт на предмет того, есть ли он тут: http://www.lsi.com/downloads/Public/RAI ... t_SAS2.pdf и тут http://download.adaptec.com/pdfs/compat ... 5_3085.pdf для каждого сервера соответственно. Я так понимаю, лишним это не будет?
Спасибо.
Re: Consistency Check inconsistency logging disabled
Не нашел где у этого контроллера отключается кэш диска. Для массива - нашел, а для диска - нет.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Consistency Check inconsistency logging disabled
Понял, спасибо!
Все сделал!
Как теперь быть с существующими ошибками? Имеет смысл пытаться исправить их путем "Consistensy check" и/или "Initialization"?
Все сделал!
Как теперь быть с существующими ошибками? Имеет смысл пытаться исправить их путем "Consistensy check" и/или "Initialization"?
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Consistency Check inconsistency logging disabled
Инициализация потрет все данные без возможности восстановления. Консистентность можно проверить, впрочем пусть умные люди подтвердят. Я в этом не так много понимаю.grigoriyb писал(а):Как теперь быть с существующими ошибками? Имеет смысл пытаться исправить их путем "Consistensy check" и/или "Initialization"?
- Tert
- Advanced member
- Сообщения: 4233
- Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Consistency Check inconsistency logging disabled
grigoriyb
Если есть возможность, то лучше скопируйте данные и переинициализируйте массив.
Чтобы убрать все возможные ошибки.
Если такой возможности нет, то запускайте проверку целостности. Но учтите, что при таком числе ошибок есть вероятность разрушения массива при проверке. Просто контроллер может не понять где верные данные и просто переведет массив в offline.
Если есть возможность, то лучше скопируйте данные и переинициализируйте массив.
Чтобы убрать все возможные ошибки.
Если такой возможности нет, то запускайте проверку целостности. Но учтите, что при таком числе ошибок есть вероятность разрушения массива при проверке. Просто контроллер может не понять где верные данные и просто переведет массив в offline.
Re: Consistency Check inconsistency logging disabled
Понял, спасибо, попробуем.