Посоветуйте: LSI MegaRAID SAS 9265-8i, raid5, замена диска

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
cslash
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 16:08
Откуда: СПБ

Посоветуйте: LSI MegaRAID SAS 9265-8i, raid5, замена диска

Сообщение cslash » 08 окт 2012, 18:33

На контроллере LSI MegaRAID SAS 9265-8i, с RAID5:
Virtual Drive: 1 (Target Id: 1)
Name :
RAID Level : Primary-5, Secondary-0, RAID Level Qualifier-3
Size : 3.268 TB
Parity Size : 278.937 GB
State : Optimal
Strip Size : 64 KB
Number Of Drives : 13
Span Depth : 1
Default Cache Policy: WriteBack, ReadAdaptive, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Current Cache Policy: WriteBack, ReadAdaptive, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Default Access Policy: Read/Write
Current Access Policy: Read/Write
Disk Cache Policy : Disk's Default
Encryption Type : None
Is VD Cached: No
Number of Spans: 1
Span: 0 - Number of PDs: 13


Один из дисков начал сыпать "Media error" диск пока находится в онлайне, сам рейд в состоянии "Optimal", но не хочется ждать отвала диска совсем - хотелось бы его заменить заранее.
Как это лучше сделать? Пометить диск как сбойный:
MegaCli -PDOffline -PhysDrv [E:S] -aN
MegaCli -PDMarkMissing -PhysDrv [E:S] -aN
MegaCli -PDPrpRmv -PhysDrv [E:S] -aN

и после вытащить его и вставить новый, рейд по идее должен задействовать spare disk и останется только новый диск сконфигурировать как новый spare:
MegaCli -PDHSP -Set -PhysDrv [E:S] -aN


Или последовательность действий должна быть иной?

Аватара пользователя
DeadMazay
Advanced member
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 20 сен 2007, 15:07
Откуда: Новосибирск, Мск
Контактная информация:

Re: Посоветуйте: LSI MegaRAID SAS 9265-8i, raid5, замена диска

Сообщение DeadMazay » 09 окт 2012, 05:36

с уважением Сергей.
ICQ: 365984224

Аватара пользователя
Tert
Advanced member
Сообщения: 4233
Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Посоветуйте: LSI MegaRAID SAS 9265-8i, raid5, замена диска

Сообщение Tert » 09 окт 2012, 13:39

cslash
Мы обычно поступаем проще:
1. Вынимаем сбойный диск.
2. Если есть Spare диск, то ждем пока на нем начнется Rebuild.
3. Вставляем новый диск.

Но перед всеми операциями рекомендуется сделать проверку целостности массива. Чтобы убедится в отсутствии логических ошибок, из-за которых восстановление может завершиться крахом.

cslash
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 16:08
Откуда: СПБ

Re: Посоветуйте: LSI MegaRAID SAS 9265-8i, raid5, замена диска

Сообщение cslash » 09 окт 2012, 19:26

Tert писал(а):cslash
Мы обычно поступаем проще:
1. Вынимаем сбойный диск.
2. Если есть Spare диск, то ждем пока на нем начнется Rebuild.
3. Вставляем новый диск.

Но перед всеми операциями рекомендуется сделать проверку целостности массива. Чтобы убедится в отсутствии логических ошибок, из-за которых восстановление может завершиться крахом.
Спасибо за развернутый ответ. Подскажите еще пожалуйста, как именно проверяется целостность массива? В мануале не нашел ничего похожего :(

Аватара пользователя
Tert
Advanced member
Сообщения: 4233
Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Посоветуйте: LSI MegaRAID SAS 9265-8i, raid5, замена диска

Сообщение Tert » 09 окт 2012, 19:49

cslash
Почитайте про Consistency Check.
В приведенном выше мануале это пункт 5.16.5.

Вообще, LSI рекомендует делать эту операцию не реже одного раза в месяц.

cslash
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 16:08
Откуда: СПБ

Re: Посоветуйте: LSI MegaRAID SAS 9265-8i, raid5, замена диска

Сообщение cslash » 09 окт 2012, 19:52

Tert писал(а):cslash
Почитайте про Consistency Check.
В приведенном выше мануале это пункт 5.16.5.

Вообще, LSI рекомендует делать эту операцию не реже одного раза в месяц.
Да, точно, спасибо большое :)
Про месяц учтем, пропишем расписание.