Smart Array P400
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Smart Array P400
Добрый день! подскажите пожалуйста чем можно посмотреть состояние данного контроллера из windows 2003? Странно но утилита для этого предназначенная напрочь отказывается запускаться.
Re: Smart Array P400
На сервере RAID 6 массив. всегда в работе было 4 диска + 1 неактивный. Один диск видимо отвалился так как он теперь горит красным но сервер не пищит, запасной подключился в работу. Сервер пока перезагрузить не могу.
Re: Smart Array P400
Удалось запустить скачав новую версию HP ACU. Точно один диск в состоянии fault рекомендуют проверить данные питания и заменить диск. Странно все утро светодиод в корзине с нерабочим диском горел красным а теперь мигает синим-красным Как будто делает ребилд. Подскажите пожалуйста по последовательности: Покупаю диск и меняю его в корзине вместо нерабочего и все?
Re: Smart Array P400
Хм. теперь синим загоресля другой винт а нерабочий стал просто красным. подскажите идет ребилд массива?
Re: Smart Array P400
А нафига гадать на лампочках, если есть ACU все можно увидеть в человеческом виде?
Re: Smart Array P400
Если верить картинке - ребилд не пошел...
Выньте збойный диск и подождите немного - должен подхватится спейр и начнется ребилд.
Выньте збойный диск и подождите немного - должен подхватится спейр и начнется ребилд.
Re: Smart Array P400
Винты новые должны быть уже на подходе. Может быть имеет смысл дождаться новый и заменить сбойный?