Со стороны инициатора задействовано 4 сетевых интерфейса, IP настройки: 192.168.127.2, 192.168.128.2, 192.168.129.2, 192.168.130.2
Со стороны полки задействованы:
Controler A Ch3 192.168.127.1
Controler A Ch4 192.168.128.1
Controler B Ch3 192.168.129.1
Controler B Ch4 192.168.130.1
Создан один Array "A0" (RAID10) и один логический диск Logical Drive "L1"
Preferred owner: Controller in slot A
Current owner: Controller in slot A
в "Нost Mapping" определен один "Host" для инициатора в группе "Default Group" с Host Type: "Windows"
Версии FW:
Firmware, Appware, Bootware version: 07.83.18.00
NVSRAM version: N1746D35R0783V09
В профиле это выглядит так:
Код: Выделить всё
MAPPINGS (Storage Partitioning - Enabled (0 of 4 used))
Logical Drive Name LUN Controller Accessible by Logical Drive status Logical Drive Capacity Type
Access Logical Drive 31 A,B Default Group Optimal Access
L1 0 A Default Group Optimal 6 142,527 GB Standard
При записи/чтение на этот логический диск "Monitor Performance" в "DS Storage Manager" видно что Controller B не задействован
Вопрос: Я что-то не правильно настроил или так и должно быть?
И Controller B будет задействован только при отказе Controller А и т.д. (короче, только отказоустойчивость)