Долгий Rebuilding диска в массиве (Adaptec)

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Spy
Junior member
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 19 июн 2011, 18:03
Откуда: Москва

Долгий Rebuilding диска в массиве (Adaptec)

Сообщение Spy » 16 май 2012, 00:15

Adaptec 2405 и raid 10 на четырех дисках. arcconf говорит что:

Device #3
State : Rebuilding
Size : 953869 MB

...уже третьи сутки. setstate меняется на Failed и обратно. Можно ли посмотреть процесс ребилдинга? Терпеть или сразу менять?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Долгий Rebuilding диска в массиве (Adaptec)

Сообщение gs » 16 май 2012, 10:50

Винты валидированы для этого контроллера?
Вполне характерно для несовместимости.

Прошивка контроллера свежая?

Spy
Junior member
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 19 июн 2011, 18:03
Откуда: Москва

Re: Долгий Rebuilding диска в массиве (Adaptec)

Сообщение Spy » 16 май 2012, 11:12

Прошивка была прошлогодняя, обновил первым делом. Винты есть в компат-листе (Samsung HE103UJ), но свои 3 года отработали.

Сегодня все еще Rebuilding, запустил verify_fix, процесс запустился и успешно отработал, при этом не могу найти где можно посмотреть результаты работы команды?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Долгий Rebuilding диска в массиве (Adaptec)

Сообщение gs » 16 май 2012, 11:50

Что в логах контроллера?

Spy
Junior member
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 19 июн 2011, 18:03
Откуда: Москва

Re: Долгий Rebuilding диска в массиве (Adaptec)

Сообщение Spy » 16 май 2012, 12:19

device:

Код: Выделить всё

 driveErrorEntry
         deviceID ........................................ 1
         numParityErrors ................................. 0
         linkFailures .................................... 0
         hwErrors ........................................ 0
         abortedCmds ..................................... 473
         mediumErrors .................................... 32
         smartWarning .................................... 0

      driveErrorEntry
         deviceID ........................................ 2
         numParityErrors ................................. 0
         linkFailures .................................... 0
         hwErrors ........................................ 0
         abortedCmds ..................................... 1441
         mediumErrors .................................... 93
         smartWarning .................................... 0

      driveErrorEntry
         deviceID ........................................ 3
         numParityErrors ................................. 0
         linkFailures .................................... 0
         hwErrors ........................................ 0
         abortedCmds ..................................... 924
         mediumErrors .................................... 60
         smartWarning .................................... 0

      driveErrorEntry
         deviceID ........................................ 0
         numParityErrors ................................. 0
         linkFailures .................................... 0
         hwErrors ........................................ 0
         abortedCmds ..................................... 10
         mediumErrors .................................... 12
         smartWarning .................................... 0
event полон подобных записей:

Код: Выделить всё

         event
            Date ............................................ 1337155125
            eventType ....................................... FSA_EM_EXPANDED_EVENT
            eventCode ....................................... 0x10000000
            groupType ....................................... FSA_EXE_SCSI_GROUP
            groupCode ....................................... 2
            priority ........................................ 3
            subType ......................................... FSA_EXE_SCSI_SENSE_DATA
            subTypeCode ..................................... 12
            cdb ............................................. 2f 00 2c 6e 10 00 00 02 00 00 00 00
            data ............................................ 70 00 0e 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
            00 00 00 00 00" lun ............................. 0
            controllerID .................................... 0
            channelID ....................................... 0
            deviceID ........................................ 3

         event
            Date ............................................ 1337155126
            eventType ....................................... FSA_EM_EXPANDED_EVENT
            eventCode ....................................... 0x10000000
            groupType ....................................... FSA_EXE_SCSI_GROUP
            groupCode ....................................... 2
            priority ........................................ 3
            subType ......................................... FSA_EXE_SCSI_SENSE_DATA
            subTypeCode ..................................... 12
            cdb ............................................. 2f 00 2c 6e 10 00 00 02 00 00 00 00
            data ............................................ 70 00 0e 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
            00 00 00 00 00" lun ............................. 0
            controllerID .................................... 0
            channelID ....................................... 0
            deviceID ........................................ 3

         event
            Date ............................................ 1337155127
            eventType ....................................... FSA_EM_EXPANDED_EVENT
            eventCode ....................................... 0x10000000
            groupType ....................................... FSA_EXE_SCSI_GROUP
            groupCode ....................................... 2
            priority ........................................ 3
            subType ......................................... FSA_EXE_SCSI_SENSE_DATA
            subTypeCode ..................................... 12
            cdb ............................................. 2f 00 2c 6e 10 00 00 02 00 00 00 00
            data ............................................ 70 00 0e 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
            00 00 00 00 00" lun ............................. 0
            controllerID .................................... 0
            channelID ....................................... 0
            deviceID ........................................ 3
dead пустой

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Долгий Rebuilding диска в массиве (Adaptec)

Сообщение gs » 16 май 2012, 12:29

Сплошные аборты и ошибки медиа-эрроры.
Меняйте винты, пока не поздно.

Spy
Junior member
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 19 июн 2011, 18:03
Откуда: Москва

Re: Долгий Rebuilding диска в массиве (Adaptec)

Сообщение Spy » 16 май 2012, 19:41

большое спасибо за консультацию :up:

Ответить

Вернуться в «Массивы - Технические вопросы, решение проблем.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей