Особенности rebuild'а на HP Smart Array.

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
mutex
Junior member
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 мар 2012, 23:10
Откуда: Киев

Особенности rebuild'а на HP Smart Array.

Сообщение mutex » 15 май 2012, 23:07

День добрый.

Ситуация:
Есть RAID 1 без hot spare на контроллере HP Smart Array.
Однажды один из дисков умирает, причём вместе со своим отсеком.
Т.к. вставить новый диск на место старого нельзя, вставляем его в один из свободных отсеков, чтобы на него сребилдиться.

В ACU виден degraded-массив с одним живым и одним "bad or missing" диском, который предлагается "check the data and power connections to the physical drive to correct this problem"
Новый винт виден как unassigned.
Возможные действия с массивом в ACU сводятся к удалению и просмотру статуса.
Удалить отсутствующий диск из массива нельзя, назачить degraded-массиву hot spare - тоже.

Вопрос, поражающий своей неожиданностью: как сребилдить массив? :)
Заранее спасибо.

PS. Контроллер HP Smart Array P212/512MB BBWC с Array Advanced Pack, fw. v5.14.

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Особенности rebuild'а на HP Smart Array.

Сообщение exLH » 15 май 2012, 23:31

mutex писал(а):назачить degraded-массиву hot spare - тоже.
Практика показывает, что чаще всего имеет место быть досадная ошибка с неправильной последовательностью действий.
Начать можно отсюда:
http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/suppo ... 729544.pdf
В качестве варианта - попробуйте спаре диск из ORCA назначить.
Почтовый адрес для связи: a.ivanov@trinitygroup.ru | ICQ: 112586598

mutex
Junior member
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 мар 2012, 23:10
Откуда: Киев

Re: Особенности rebuild'а на HP Smart Array.

Сообщение mutex » 16 май 2012, 00:37

exLH писал(а):Практика показывает, что чаще всего имеет место быть досадная ошибка с неправильной последовательностью действий.
Ошибка в отсутствии hot spare изначально? Так было задумано)
Или это следует понимать так, что массив без hot spare принципиально нельзя сребилдить при сбое порта/разъёма/отсека?
exLH писал(а):В качестве варианта - попробуйте спаре диск из ORCA назначить.
Не даёт для degraded. Offline ACU тоже.

Ответить

Вернуться в «Массивы - Технические вопросы, решение проблем.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость