Raid 5, проблема с ребилдом
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Raid 5, проблема с ребилдом
Добрый день)))
Случилась такая проблема - есть сервер HP Proliant ML 530 G2, на втором логическом диске (5 рейд, 7 дисков) помер один физический диск, вставила новый, такая же модель, такой же размер, система его увидела, опознала, предложила сделать ребилд, я с радостью согласилась))), но не тут то было - пробовала несколько раз(( - доходит до 60% и статус меняется на "диск ожидает ребилда", т.е. ребилд до конца не доходит. Статусы других дисков в рейде - ок.
Приоритет ребилда поставила на "высокий". Контроллер - Smart Array 5304-256. После тога как начались проблемы - все драйвера обновлены, хотя ACU показывает сообщение, что хорошо бы прошивку обновить для контроллера. Но, по-моему этот сервер в 7 класс пойдет в следующем году, так что не знаю, насколько это правда.
Подозреваю, что что-то не то с дисками в рейде, Array Configuration Utility грит мне что все ок. Может я куда то не туда жамкнула? Есть какие-нибудь идеи?
Случилась такая проблема - есть сервер HP Proliant ML 530 G2, на втором логическом диске (5 рейд, 7 дисков) помер один физический диск, вставила новый, такая же модель, такой же размер, система его увидела, опознала, предложила сделать ребилд, я с радостью согласилась))), но не тут то было - пробовала несколько раз(( - доходит до 60% и статус меняется на "диск ожидает ребилда", т.е. ребилд до конца не доходит. Статусы других дисков в рейде - ок.
Приоритет ребилда поставила на "высокий". Контроллер - Smart Array 5304-256. После тога как начались проблемы - все драйвера обновлены, хотя ACU показывает сообщение, что хорошо бы прошивку обновить для контроллера. Но, по-моему этот сервер в 7 класс пойдет в следующем году, так что не знаю, насколько это правда.
Подозреваю, что что-то не то с дисками в рейде, Array Configuration Utility грит мне что все ок. Может я куда то не туда жамкнула? Есть какие-нибудь идеи?
- Fader
- Data Recovery Expert
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 21 мар 2005, 02:13
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Raid 5, проблема с ребилдом
Я занимаюсь восстановлением данных, и при подобных описаниях проблем, как ваша, чаще всего при работе с дисками, выясняется, что где-то на дисках массива есть на поверхности дефекты.
Вы перед ребилдом забекапились ?
_______________
С уважением, Валерий Пьянков.
+7 495 514-88-85
http://rlab.ru
v@rlab.ru
iсq 318370397
Вы перед ребилдом забекапились ?
_______________
С уважением, Валерий Пьянков.
+7 495 514-88-85
http://rlab.ru
v@rlab.ru
iсq 318370397
Re: Raid 5, проблема с ребилдом
Да, конечно забекапилась, вот я тоже думаю об этом, качаю смарт сиди с сайта производителя, вроде там есть средства для диагностики. Скажите, а если все-таки дефекты есть - получится пересоздать рейд, понятно, что там информация потеряется, но был бы по крайней мере рабочий массив? И если да - что делать с диском, который заменили?
Re: Raid 5, проблема с ребилдом
Upd.:
на array accelerator села батарейка(, видимо из кэша инфа потерлась и не записалась на рэйд
на array accelerator села батарейка(, видимо из кэша инфа потерлась и не записалась на рэйд
Re: Raid 5, проблема с ребилдом
И что ACU ничего про батарейку не говорил, и статус ее был ОК?
Re: Raid 5, проблема с ребилдом
Говорил что заряжается, выключила акселератор, теперь говорит, что заменить надо. Я же ламер, поэтому и полезла на форум(((((
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость