Проблема при смене винта на RAID 10.
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Проблема при смене винта на RAID 10.
Ребята помогайте, есть проблема, нужна квалифицированная помощь.
Опишу все попорядку.
Есть сервер Depo 1200N5, raid controller Adaptec 1420 SA, на нем raid 10 на 4 SATA винтах.
0,1,2,3, И один без раида на SАТА с тмиже характеристиками.
Недавно захрюкал винт 0, раид впал в состояние Dergaded,
Сервер (ВИНДА 2003) грузился но долго, хрюкал при обращении к неисправному винту,
Взял винт тот который был отдельно от раида, предварительно убрал все разделы,
выключил комп, поменял винт, загружаюсь,
после инициализации винтов контроллера, идет надпись,
--------------------------------------------
Array#0-RAID-10 RAID_VOL 595,79 GB Degraded
SATA JBOD-PORT-0 WDC WD3200YS-01P 298,09 GB Non-Configured
1 Logical Device(s) and 1 JBOD Device(s) Found
---------------------------------------------
Далее система пишет,
Operating sysytem not found.
И далее уже ни при каких манипуляциях не находит ОС (пробовал ставить старый винт и вообще без 0
винта грузится, все одно)
Что я не так сделал?
И что нужно сделать теперь, что бы не потерять данные, как можно хотябы запустить систему.
В утилите на контроллер видно что один мембер 0, в статусе missing,
менюшка такая
manage array
create array
Add/Delete HotSpare
Configure Drives
В manege aray, есть комманды verify, Redild, Mark/Unmark Bootable Array,En/Dis Write Cache, Force
from offline.
Подскажите какие действия мне надо выбрать? что бы реактивировать массив?
Очень надеюсь на помощь.
Опишу все попорядку.
Есть сервер Depo 1200N5, raid controller Adaptec 1420 SA, на нем raid 10 на 4 SATA винтах.
0,1,2,3, И один без раида на SАТА с тмиже характеристиками.
Недавно захрюкал винт 0, раид впал в состояние Dergaded,
Сервер (ВИНДА 2003) грузился но долго, хрюкал при обращении к неисправному винту,
Взял винт тот который был отдельно от раида, предварительно убрал все разделы,
выключил комп, поменял винт, загружаюсь,
после инициализации винтов контроллера, идет надпись,
--------------------------------------------
Array#0-RAID-10 RAID_VOL 595,79 GB Degraded
SATA JBOD-PORT-0 WDC WD3200YS-01P 298,09 GB Non-Configured
1 Logical Device(s) and 1 JBOD Device(s) Found
---------------------------------------------
Далее система пишет,
Operating sysytem not found.
И далее уже ни при каких манипуляциях не находит ОС (пробовал ставить старый винт и вообще без 0
винта грузится, все одно)
Что я не так сделал?
И что нужно сделать теперь, что бы не потерять данные, как можно хотябы запустить систему.
В утилите на контроллер видно что один мембер 0, в статусе missing,
менюшка такая
manage array
create array
Add/Delete HotSpare
Configure Drives
В manege aray, есть комманды verify, Redild, Mark/Unmark Bootable Array,En/Dis Write Cache, Force
from offline.
Подскажите какие действия мне надо выбрать? что бы реактивировать массив?
Очень надеюсь на помощь.
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Проблема при смене винта на RAID 10.
Если данные стоят денег, лучше всего обратиться к датарекаверам.
Вообще-то, при деградированном массиве такого быть не должно (данные должны быть доступны). Так что непонятно, что происходит.
Можете попробовать выдрать дохлый и замененный винты и нажать форс онлайн - это принудительная реанимация.
Вообще-то, при деградированном массиве такого быть не должно (данные должны быть доступны). Так что непонятно, что происходит.
Можете попробовать выдрать дохлый и замененный винты и нажать форс онлайн - это принудительная реанимация.
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Проблема при смене винта на RAID 10.
Надеюсь насчет бэкапа и геморройности стобаксовых хострейдов Вы науку усвоили?
Re: Проблема при смене винта на RAID 10.
На будущее.
Ребята, никогда не делайте ребилдов на серверах Depo 1200N5, и на raid controller Adaptec 1420 SA.
Данные при ребилде переносятся неправильно, хз.как там все устроено но никто до конца так и немог объяснить что произошло.
В итоге массив с двойной избыточностью был с трудом восстановлен спецами и то не полностью.
Вот такие дела.
Если грохнулся винт, то снимаем все данные, потом все переделываем на новых винтах. Это самое разумное решение.
Ребята, никогда не делайте ребилдов на серверах Depo 1200N5, и на raid controller Adaptec 1420 SA.
Данные при ребилде переносятся неправильно, хз.как там все устроено но никто до конца так и немог объяснить что произошло.
В итоге массив с двойной избыточностью был с трудом восстановлен спецами и то не полностью.
Вот такие дела.
Если грохнулся винт, то снимаем все данные, потом все переделываем на новых винтах. Это самое разумное решение.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей