Доброе время суток
Имеется свежекупленный сервер (Вашего производства, s/n 4211М23292) с контроллером Adaptec 6405+BBU, 8 дисков SATA 2Tb, корпус CSE-836E16-R1200B.
Для тестирования созданы 4 массива по 100Gb на всех дисках, уровни 10, 5, 6, 1EE. Операционка Win2003 R2 x64.
Полет был нормален, до тех пор пока ни пришло время проверить отказоустойчивость. Делаю из ASM одному из дисков Fail, массивы 10,5,1ЕЕ уходят в degraded, 6 в suboptimal. Затем rescan - контроллер отключает фейловый диск. Вынимаю этот диск из корпуса - далее начинается котовасия:
На соседнем диске загорается индикатор fail, писк контроллера и к винде приходит BSOD
Перезагрузка reset'ом, все массивы degraded, затем автоматом пересобирается рэйд6, становится suboptimal
Перезагрузка на всякий случай
Вставляю обратно вынутый диск, контроллер его видит, диск ready, ребилда не происходит
Говорю диску init - автоматом пересобирается массив 10, optimal, остальные degraded
Говорю rescan - пересобираются массивы 10(еще раз),5,6. 1ЕЕ в degraded
10 заканчивает ребилд, затем 6, после чего 6 сразу начинает пересобираться еще раз, 5 заканчивает, 6 заканчивает.
В результате - массивы 10,5,6 - optimal, 1EE - degraded, все физические диски optimal, состояние стабильное, rescan'ы и перезагрузки ни к чему не приводят, 1EE пересобираться не хочет.
В чем может быть беда? Или просто руки мои кривы?
И еще один момент беспокоит - после включений/выключений и перезагрузок биос и ASM периодически рапортуют что ZMM failed. После перезагрузки - optimal. Куда бы покопать?
Непонятки с массивами на Adaptec 6405
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
- exLH
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 5061
- Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Непонятки с массивами на Adaptec 6405
Пришлите пожалуйста support archive на адрес support@trinity.msk.ru
Следует подождать некоторое время - статус сменится на Optimal и без перезагрузки.Mech писал(а):после включений/выключений и перезагрузок биос и ASM периодически рапортуют что ZMM failed.
Почтовый адрес для связи: a.ivanov@trinitygroup.ru | ICQ: 112586598
Re: Непонятки с массивами на Adaptec 6405
ВыслалexLH писал(а):Пришлите пожалуйста support archive на адрес support@trinity.msk.ru
Статус меняется автоматом через пару минут, если при включении был Charging/Not ready. А если при включении был Failed - таковым и остается, по крайней мере в течении 15-20 минут, дольше не проверял.exLH писал(а):Следует подождать некоторое время - статус сменится на Optimal и без перезагрузки.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость