Не начинается ребилд
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Не начинается ребилд
Всем привет!
Имеется сервер на платформе SC5299UP с корзиной на 6 дисков.
Плата S3210SH.
Используется встроеный контроллер.
Из 6 дисков сделано одно зеркало и РАЙД 10 из 4-х дисков.
Сегодня утилита RAID Web Console написала , что один из дисков в зеркале перешел в статус Failed, а массив в Degraded
Делал следующее
- с помощью Вэб консоли проблемному диску сделал Offline
- вынул диск,в шасси вкрутил точно такой же резервный, вставил в корзину
здесь по идее д.б. начаться ребилд, но он не начинается.
Пробовал вынимать и снова вставлять, менял диски - всё безрезультатно.
Прилагаю скрин состояния.
Помогите советом!
Имеется сервер на платформе SC5299UP с корзиной на 6 дисков.
Плата S3210SH.
Используется встроеный контроллер.
Из 6 дисков сделано одно зеркало и РАЙД 10 из 4-х дисков.
Сегодня утилита RAID Web Console написала , что один из дисков в зеркале перешел в статус Failed, а массив в Degraded
Делал следующее
- с помощью Вэб консоли проблемному диску сделал Offline
- вынул диск,в шасси вкрутил точно такой же резервный, вставил в корзину
здесь по идее д.б. начаться ребилд, но он не начинается.
Пробовал вынимать и снова вставлять, менял диски - всё безрезультатно.
Прилагаю скрин состояния.
Помогите советом!
-
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 421
- Зарегистрирован: 06 май 2006, 16:33
- Откуда: СПб
- Контактная информация:
Re: Не начинается ребилд
Он точно живой?
Попробуйте назначить его HOT SPARE.
Попробуйте назначить его HOT SPARE.
- DeadMazay
- Advanced member
- Сообщения: 1743
- Зарегистрирован: 20 сен 2007, 15:07
- Откуда: Новосибирск, Мск
- Контактная информация:
Re: Не начинается ребилд
версия дров и консоли???
версия прошивок корзины и МП???
вручную ребилд пробовали запускать?
версия прошивок корзины и МП???
вручную ребилд пробовали запускать?
с уважением Сергей.
ICQ: 365984224
ICQ: 365984224
Re: Не начинается ребилд
А как ручной запуск сделать?
Такое впечатление , что он не видит вставленного диска.
Версия дров для Intel Ebedded Server RAID
11.2.626.2008
версия консоли
2.64.00
ещё пробовал это
___________________________________________________________________________
C:\MegaCli\MegaCli.exe -PDOnline -physdrv[:0] -a0
Adapter: 0: Failed to change PD state at EnclId-N/A SlotId-0.
Exit Code: 0x0c
____________________________________________________________________________
БИОС на плате BIOSS3200X38.86B.00.00.0045
На корзине посмотреть не могу.
Такое впечатление , что он не видит вставленного диска.
Версия дров для Intel Ebedded Server RAID
11.2.626.2008
версия консоли
2.64.00
ещё пробовал это
___________________________________________________________________________
C:\MegaCli\MegaCli.exe -PDOnline -physdrv[:0] -a0
Adapter: 0: Failed to change PD state at EnclId-N/A SlotId-0.
Exit Code: 0x0c
____________________________________________________________________________
БИОС на плате BIOSS3200X38.86B.00.00.0045
На корзине посмотреть не могу.
-
- Advanced member
- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 16 май 2011, 14:12
- Откуда: Нижний Новгород
Re: Не начинается ребилд
Правой кнопкой на диске кликтене и выберите Rebuild или make on-line
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Не начинается ребилд
Э, ну только не мэйк онлайн!
Re: Не начинается ребилд
Правой кнопкой кликаю , а там ничего нет (ни открывается вообще никаких меню)
я делал из ком.строки
C:\MegaCli\MegaCli.exe -PDOnline -physdrv[:0] -a0
результат
Adapter: 0: Failed to change PD state at EnclId-N/A SlotId-0.
Exit Code: 0x0c
и никаких изменений
я делал из ком.строки
C:\MegaCli\MegaCli.exe -PDOnline -physdrv[:0] -a0
результат
Adapter: 0: Failed to change PD state at EnclId-N/A SlotId-0.
Exit Code: 0x0c
и никаких изменений
- DeadMazay
- Advanced member
- Сообщения: 1743
- Зарегистрирован: 20 сен 2007, 15:07
- Откуда: Новосибирск, Мск
- Контактная информация:
Re: Не начинается ребилд
как бы не мешало обновитьсяStrannik писал(а): БИОС на плате BIOSS3200X38.86B.00.00.0045
На корзине посмотреть не могу.
прошивка корзины показывается в консоли
с уважением Сергей.
ICQ: 365984224
ICQ: 365984224
-
- Advanced member
- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 16 май 2011, 14:12
- Откуда: Нижний Новгород
Re: Не начинается ребилд
В данном случае конечно не должно быть такого пункта меню (но учитывая давность версии, на всякий случай перестраховался), но почему вы так против такого решения?gs писал(а):Э, ну только не мэйк онлайн!
Кстати снимите образ с диска на всякий случай. Бэкап штука в таких делах очень важная.Strannik писал(а):Правой кнопкой кликаю , а там ничего нет (ни открывается вообще никаких меню)
я делал из ком.строки
C:\MegaCli\MegaCli.exe -PDOnline -physdrv[:0] -a0
результат
Adapter: 0: Failed to change PD state at EnclId-N/A SlotId-0.
Exit Code: 0x0c
и никаких изменений
И дальше обновитесь, обновите и RAID Web Console 2, все прошивки, драйвера и утилиты можно найти здесь: http://downloadcenter.intel.com/SearchR ... rd+S3200SH
- DeadMazay
- Advanced member
- Сообщения: 1743
- Зарегистрирован: 20 сен 2007, 15:07
- Откуда: Новосибирск, Мск
- Контактная информация:
Re: Не начинается ребилд
оно логически не правильное (хотя неизвестно, что разработчики заложили в сие понятие... вроде у LSI оно как раз таки подходит)Александр Давыдов писал(а): но почему вы так против такого решения?
с уважением Сергей.
ICQ: 365984224
ICQ: 365984224
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Не начинается ребилд
Потому что мэйк онлайн принудительно вгоняет винт в массив без ребилда данных.почему вы так против такого решения?
- DeadMazay
- Advanced member
- Сообщения: 1743
- Зарегистрирован: 20 сен 2007, 15:07
- Откуда: Новосибирск, Мск
- Контактная информация:
Re: Не начинается ребилд
ага... и получим в итоге кашу из данныхgs писал(а):Потому что мэйк онлайн принудительно вгоняет винт в массив без ребилда данных.почему вы так против такого решения?
с уважением Сергей.
ICQ: 365984224
ICQ: 365984224
-
- Advanced member
- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 16 май 2011, 14:12
- Откуда: Нижний Новгород
Re: Не начинается ребилд
Странно, на сколько я помню, данная процедура все же запускает ребилд, если диски содержат разные данные. Спросил у одного из коллег он придерживается такого же мнения.DeadMazay писал(а):ага... и получим в итоге кашу из данныхgs писал(а):Потому что мэйк онлайн принудительно вгоняет винт в массив без ребилда данных.почему вы так против такого решения?
Касательно темы топика. Могу предложить попробовать запустить ребилд из RAID BIOS Console (Вход по Ctrl-E во время POST)
процедура следующая:
A manual rebuild is used to rebuild failed drives. The CU allows manual
rebuild for an individual drive. Perform the following steps to rebuild a
drive:
Step 1. Select Rebuild from the CU Management Menu.
The CU displays a device selection window that marks the
failed drives with FAIL indicators.
Step 2. Press the arrow keys to highlight the drive to be rebuilt.
Step 3. Press the spacebar to select the highlighted physical drive for
rebuild.
Step 4. After selecting the physical drive, press <F10> and select Yes
at the confirmation prompt.
The indicators for the selected drive changes to REBLD.
Step 5. When rebuild is complete, press any key to continue.
Step 6. Press <Esc> to display the Management Menu.
A second way to perform a manual rebuild on an individual drive is as
follows:
Step 1. Select the option from the CU→Objects→Physical Drive
submenu.
Step 2. Press the arrow keys to select the physical drive to be rebuilt
and press <Enter>.
Step 3. Select the Rebuild option from the action menu and respond to
the confirmation prompt.
Step 4. When rebuild completes, press any key to display the previous
menu.
взято отсюда: http://download.intel.com/support/mothe ... ogy_ug.pdf
- DeadMazay
- Advanced member
- Сообщения: 1743
- Зарегистрирован: 20 сен 2007, 15:07
- Откуда: Новосибирск, Мск
- Контактная информация:
Re: Не начинается ребилд
сие действо выполняется при перезагрузке сервера... вопрос же звучал о действиях без перезагрузкиАлександр Давыдов писал(а): Касательно темы топика. Могу предложить попробовать запустить ребилд из RAID BIOS Console (Вход по Ctrl-E во время POST)
емнип, такое наблюдалось на старых версиях web console и драйверов... либо их сильном различии
с уважением Сергей.
ICQ: 365984224
ICQ: 365984224
-
- Advanced member
- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 16 май 2011, 14:12
- Откуда: Нижний Новгород
Re: Не начинается ребилд
перечитал вопрос еще раз, про перезагрузку ничего не нашелDeadMazay писал(а):сие действо выполняется при перезагрузке сервера... вопрос же звучал о действиях без перезагрузкиАлександр Давыдов писал(а): Касательно темы топика. Могу предложить попробовать запустить ребилд из RAID BIOS Console (Вход по Ctrl-E во время POST)
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя