Проблема с корзиной

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
alex31
Power member
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 09 апр 2008, 14:18
Откуда: Волгоград

Проблема с корзиной

Сообщение alex31 » 03 май 2011, 09:59

Добрый день!
Проблема такая - ставим доп. 6-дисковую корзину, контроллер видит только 3 диска, в каком бы отсеке они ни стояли. В чем может быть дело? В питании?

Сервер Intel 2х2,8 ксеоны, 4 ГБ ОЗУ, мать Intel Serverboard SE7520BD2, RAID-контроллер Adaptec 2110S, к нему подсоединена 1 корзина на 4 диска в рэйд5 (с ней все ок), БП 600W, Win2003St. Server 32-bit.
Винты сигейты 73,4 Gb U320 SCSI Seagate Cheetah 10k.7 <ST373207LC> 80-pin, 10000rpm (в первой корзине).
Fujitsu MAT3147NC 5 шт. в новой корзине.

Как только цепляю доп. корзину с 4 и более винтами адаптек ничего не видит вообще.
Корзина подключена 2 пит. шнурками (разн. жилы), ipmb-кабель есть.

turboprop
Advanced member
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 11:22
Откуда: C.Петербург

Re: Проблема с корзиной

Сообщение turboprop » 03 май 2011, 10:28

судя по описанию этого контроллера у него один канал внутренний и один внешний.
если у вас 4-х портовая корзина подключена на внутренний канал и туда же подключается новая корзина, то максимум что можно увидеть 7 дисков.
вы корзины на разные каналы вешаете?

alex31
Power member
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 09 апр 2008, 14:18
Откуда: Волгоград

Re: Проблема с корзиной

Сообщение alex31 » 03 май 2011, 11:29

нет, всё завязано на один внутренний канал.

turboprop
Advanced member
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 11:22
Откуда: C.Петербург

Re: Проблема с корзиной

Сообщение turboprop » 03 май 2011, 11:36

ограничения SCSI - 7 дисков на канал.
если надо подключить больше 7 дисков, то вешайте вторую корзину на внешний порт контроллера.
и не забудте проверить ID портов на корзине/дисках (авто или переключателями), и терминирование кабеля-корзины.

alex31
Power member
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 09 апр 2008, 14:18
Откуда: Волгоград

Re: Проблема с корзиной

Сообщение alex31 » 03 май 2011, 12:59

если 7 дисков... то как же тогда у меня в одном из серверов на интеле SRCU41L на единственном внутр. канале
2 корзины по 5 дисков висит?

turboprop
Advanced member
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 11:22
Откуда: C.Петербург

Re: Проблема с корзиной

Сообщение turboprop » 03 май 2011, 16:14

да, точно у wide scsi 15 дисков на канал, я уже подзабыл. :green:
тогда остаётся только пройтись с пристрастием по кабелю/корзинам/терминаторам.
внешне кабель на другом сервере с 2-мя корзинами такой же?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Проблема с корзиной

Сообщение gs » 10 май 2011, 16:51

Похоже на проблемы с перечечением SCSI ID и/или терминации.
Подцепите корзинки по одной и проверьте адреса.
Если две корзинки на одном канале, то на той, что посередине, терминация должна быть выключена. Как вообще все подключено-то?

Ответить

Вернуться в «Массивы - Технические вопросы, решение проблем.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей