Всем добрый день!

Имеется контроллер LSI MegaRAID 8408E. На нем поднят RAID5+ на 5 HDD + 1 HDD HotSpare.
В какойто момент из массива вывалился один винт и произошла его горячая замена.
Физически заменил вывалившийся винт на новый. Состояние у нового винта Unconfigure&Good. Как этот, новый, винт зделать HotSpare. В предложенных пунктах GUI интерфейса 4 пункта:
Replace Missing Physical Drive
Stop Location Physical Driva
Prepare For Removal
Undo Prepare For Removal

Пытаюсь через коммандную строку, тоже ничего не выходит.

./MegaCli -PDHSP -Set -PhysDrv [252:0] -aALL
Adapter: 0: Set Physical Drive at EnclId-252 SlotId-0 as Hot Spare Failed.

Что предпринять, как новый винт сделать HotSpare

Black-Dragon
Advanced member
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 17 апр 2009, 00:49
Откуда: Yerevan

Re: Установка нового диска HotSpare в RAID5.

Сообщение Black-Dragon » 25 мар 2011, 17:47

А вы уверены, что ребилд имел место?
Смущает наличие опции "Replace Missing Physical Drive".

В любом случае, если есть бекап, то стоит попробовать именно этот вариант. Далее смотреть на новый вариант опций после применения означенной.

Всё IMHO, и если нет бекапа, то лучше дождаться других ответов.

ank0l0g
member
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 25 мар 2011, 14:46
Откуда: Волгоград

Re: Установка нового диска HotSpare в RAID5.

Сообщение ank0l0g » 26 мар 2011, 15:35

В том то и дело что с новым винтом никакого ребилда не было.

Black-Dragon
Advanced member
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 17 апр 2009, 00:49
Откуда: Yerevan

Re: Установка нового диска HotSpare в RAID5.

Сообщение Black-Dragon » 27 мар 2011, 14:15

ank0l0g

Не мучайте себя, сделайте бекап данных, потом "Replace Missing Physical Drive".

Скорее всего, произойдет новый ребилд на этот диск, и Hot Spare диск освободится и вновь станет HS.

ank0l0g
member
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 25 мар 2011, 14:46
Откуда: Волгоград

Re: Установка нового диска HotSpare в RAID5.

Сообщение ank0l0g » 23 июл 2011, 15:00

Вернусь к своей давней проблеме которая так и не решена.
Бекапы давно сделаны.

Disk Device Id: --:--:0 (Диск котороый заменил новым)
Disk Device Id: --:--:1 (бывший HotSpare)

Обновил, в надежде, контроллер. Из доступных опций только "Prepare for removal"
Сделал "Prepare for removal" диску Disk Device Id: --:--:0. Статус поменялся на "Undo Prepare for removal" Вытащил, вставил обратно.
Произошел ребилд того диска который раньше был Hot Spare - Disk Device Id: --:--:1.
Статус диска Disk Device Id: --:--:0 "Undo Prepare for removal"

Привожу кусок лога, смотреть снизу вверх:

ID = 2991
SEQUENCE NUMBER = 165688
TIME = 23-07-2011 09:05:55
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 State change: PD = --:--:0 Previous = Unconfigured Bad Current = Unconfigured Good

ID = 2990
SEQUENCE NUMBER = 165687
TIME = 23-07-2011 09:05:55
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Device inserted Device Type: Disk Device Id: --:--:0

ID = 2989
SEQUENCE NUMBER = 165686
TIME = 23-07-2011 09:05:55
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD inserted: --:--:0

ID = 2988
SEQUENCE NUMBER = 165685
TIME = 23-07-2011 09:05:53
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 State change: PD = --:--:1 Previous = Offline Current = Rebuild

ID = 2987
SEQUENCE NUMBER = 165684
TIME = 23-07-2011 09:05:53
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Rebuild automatically started: PD --:--:1

ID = 2986
SEQUENCE NUMBER = 165683
TIME = 23-07-2011 09:05:53
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 State change: PD = --:--:1 Previous = Unconfigured Good Current = Offline

ID = 2985
SEQUENCE NUMBER = 165682
TIME = 23-07-2011 09:05:53
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 State change: PD = --:--:1 Previous = Unconfigured Bad Current = Unconfigured Good

ID = 2984
SEQUENCE NUMBER = 165681
TIME = 23-07-2011 09:05:53
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Device inserted Device Type: Disk Device Id: --:--:1

ID = 2983
SEQUENCE NUMBER = 165680
TIME = 23-07-2011 09:05:53
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD inserted: --:--:1

ID = 2982
SEQUENCE NUMBER = 165679
TIME = 23-07-2011 09:05:51
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 State change: PD = --:--:1 Previous = Failed Current = Unconfigured Bad

ID = 2981
SEQUENCE NUMBER = 165678
TIME = 23-07-2011 09:05:51
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 State change: PD = --:--:1 Previous = Online Current = Failed

ID = 2980
SEQUENCE NUMBER = 165677
TIME = 23-07-2011 09:05:51
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 VD is now DEGRADED VD 0

ID = 2979
SEQUENCE NUMBER = 165676
TIME = 23-07-2011 09:05:51
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 State change on VD: 0 Previous = Optimal Current = Degraded

ID = 2978
SEQUENCE NUMBER = 165675
TIME = 23-07-2011 09:05:51
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Device removed Device Type: Disk Device Id: --:--:1

ID = 2977
SEQUENCE NUMBER = 165674
TIME = 23-07-2011 09:05:51
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD removed: --:--:1

ID = 2976
SEQUENCE NUMBER = 165673
TIME = 23-07-2011 09:00:50
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Time established since power on: Time 2011-07-23,09:00:53 58844Seconds

ID = 2975
SEQUENCE NUMBER = 165672
TIME = 23-07-2011 08:45:29
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 State change: PD = --:--:0 Previous = Failed Current = Unconfigured Bad

ID = 2974
SEQUENCE NUMBER = 165671
TIME = 23-07-2011 08:45:29
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 State change: PD = --:--:0 Previous = Unconfigured Good Current = Failed

ID = 2973
SEQUENCE NUMBER = 165670
TIME = 23-07-2011 08:45:29
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 Device removed Device Type: Disk Device Id: --:--:0

ID = 2972
SEQUENCE NUMBER = 165669
TIME = 23-07-2011 08:45:29
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD removed: --:--:0

После ребилда все осталось по преженему.
Статус Disk Device Id: --:--:0 Unconfigure&Good

ank0l0g
member
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 25 мар 2011, 14:46
Откуда: Волгоград

Re: Установка нового диска HotSpare в RAID5.

Сообщение ank0l0g » 25 июл 2011, 09:54

Все, вопрос снимается. Разобрался.
Надо было ручками бывший HotSpare выкинуть (offline, missing), а замененый replace missing, online
Затем быавему HotSpare снова скать global HotSpare.