LSI SAS 9211-4i
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
LSI SAS 9211-4i
Доброго времени суток
Не знаю уже у кого спрашивать, спрошу здесь.
Только приехал LSI SAS 9211-4i, к нему подключено через кабель напрямую 4 новых винта WD RE4 по 500 Гб
Платформа S5500BC, 1 проц E5620, 16 GB RAM
Создавал разные массивы, raid-1 , raid-10 , raid0 , вперемешку и т.д.
Хоть убейте, не ставится НИ ОДНА ОС
Пробовал:
VMware ESX 4.0
CentOS 5.5
Windows server 2003 (не удалось скормить драйвер даже)
Windows 7 (сама находит, но не форматирует, драйвер с LSI сайта не кушает, ругается на него )
На Linux доходит до форматирования и дальше по таймауту или критическую ошибку выдаёт на ЛЮБОМ виде массивов
Все винты проверил несколько раз, ставил без контроллера (на S5500BC) без проблем.
Прошивка и биос контроллера последние, биос на матери последний
В БИОСе отключил ВСЕ лишние функции процессора
Подскажите, куда копать? Голову сломаю скоро...
Не знаю уже у кого спрашивать, спрошу здесь.
Только приехал LSI SAS 9211-4i, к нему подключено через кабель напрямую 4 новых винта WD RE4 по 500 Гб
Платформа S5500BC, 1 проц E5620, 16 GB RAM
Создавал разные массивы, raid-1 , raid-10 , raid0 , вперемешку и т.д.
Хоть убейте, не ставится НИ ОДНА ОС
Пробовал:
VMware ESX 4.0
CentOS 5.5
Windows server 2003 (не удалось скормить драйвер даже)
Windows 7 (сама находит, но не форматирует, драйвер с LSI сайта не кушает, ругается на него )
На Linux доходит до форматирования и дальше по таймауту или критическую ошибку выдаёт на ЛЮБОМ виде массивов
Все винты проверил несколько раз, ставил без контроллера (на S5500BC) без проблем.
Прошивка и биос контроллера последние, биос на матери последний
В БИОСе отключил ВСЕ лишние функции процессора
Подскажите, куда копать? Голову сломаю скоро...
Re: LSI SAS 9211-4i
Причину нашёл. Оказалась в райзере.
Используется вот такой: http://inpc.com.ua/data/inpc_products/r ... /1r-e4.jpg
Где можно взять рабочую альтернативу? Какие нюансы в райзерах?
Используется вот такой: http://inpc.com.ua/data/inpc_products/r ... /1r-e4.jpg
Где можно взять рабочую альтернативу? Какие нюансы в райзерах?
Re: LSI SAS 9211-4i
Дело не в райзере. Подключен сейчас напрямую, не ставил вообще никакого уровня raid, просто на винты без создания массива. Еле-еле поставилась
Если делать какой-либо массив - вообще не ставится.
Жду предложений
Если делать какой-либо массив - вообще не ставится.
Жду предложений
- DeadMazay
- Advanced member
- Сообщения: 1743
- Зарегистрирован: 20 сен 2007, 15:07
- Откуда: Новосибирск, Мск
- Контактная информация:
Re: LSI SAS 9211-4i
что-то я не нашел в списке протестированного оборудования МП вашего контроллера
с уважением Сергей.
ICQ: 365984224
ICQ: 365984224
Re: LSI SAS 9211-4i
Да, спасибо за подсказку, но увы причина как оказалось не в этом
Эксперементальным путём выяснилось что один винт выпадает при форматировании, из-за этого всё стопорилось. Причём путём форматирования контроллером - форматируется, как только ОС его пытается форматнуть - выпадает из контроллера.
Отключил этот винт - всё пошло как по маслу.
Сейчас подключил этот один винт напрямую, начал ставить ОС - не форматируется даже напрямую.
Как быть с винтом? Его можно по гарантии поменять ссылаясь на это?
Ведь я проверял все винты, видимо ОС не на нём стояла, и почему-то напрямую не как системный она его увидела... вообщем странный он
Эксперементальным путём выяснилось что один винт выпадает при форматировании, из-за этого всё стопорилось. Причём путём форматирования контроллером - форматируется, как только ОС его пытается форматнуть - выпадает из контроллера.
Отключил этот винт - всё пошло как по маслу.
Сейчас подключил этот один винт напрямую, начал ставить ОС - не форматируется даже напрямую.
Как быть с винтом? Его можно по гарантии поменять ссылаясь на это?
Ведь я проверял все винты, видимо ОС не на нём стояла, и почему-то напрямую не как системный она его увидела... вообщем странный он
- Fader
- Data Recovery Expert
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 21 мар 2005, 02:13
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: LSI SAS 9211-4i
На винте либо дефекты появились, либо головы на запись отвалились. Хотя,как вариант, проблема еще может быть с прогнившей плате. Винт в гарантии принять с такими симптомами должны, но гарантия-гарантии рознь.
Re: LSI SAS 9211-4i
Картина следующая:
Винт отформатировался без ошибок только контроллером. Даже victoria на него ругалась
После форматирования контроллером - ОС стала (подключен естественно через контроллер)
Работал вроде нормально, скорость показывал нормальную, но исходя из данных sentinel у него уже 70% жизни только)))
Как только подключил остальные винты (даже массив из них не делал) - всё, у него скорость 0.1-2 mb
Отключил винты - так и осталось. Все остальные винты работают отлично, скорость отличная и форматируются без проблем, а не 3 часа как этот форматировался контроллером
Вердикт - труп?
Завтра высылаю по гарантии, сегодня новый заказываю, ждать месяц нельзя.
Винт отформатировался без ошибок только контроллером. Даже victoria на него ругалась
После форматирования контроллером - ОС стала (подключен естественно через контроллер)
Работал вроде нормально, скорость показывал нормальную, но исходя из данных sentinel у него уже 70% жизни только)))
Как только подключил остальные винты (даже массив из них не делал) - всё, у него скорость 0.1-2 mb
Отключил винты - так и осталось. Все остальные винты работают отлично, скорость отличная и форматируются без проблем, а не 3 часа как этот форматировался контроллером
Вердикт - труп?
Завтра высылаю по гарантии, сегодня новый заказываю, ждать месяц нельзя.
- Fader
- Data Recovery Expert
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 21 мар 2005, 02:13
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: LSI SAS 9211-4i
Да, труп. А гарантию его!
_______________
С уважением, Валерий Пьянков.
http://rlab.ru
v@rlab.ru
iсq 318370397
_______________
С уважением, Валерий Пьянков.
http://rlab.ru
v@rlab.ru
iсq 318370397
Re: LSI SAS 9211-4i
Объясните пожалуйста, что означает вот это:
Напомню что винты и контроллер новые.
И так далееID = 14
SEQUENCE NUMBER = 6
TIME = 10-02-2011 00:37:29
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD Predictive failure: 255:255
ID = 13
SEQUENCE NUMBER = 5
TIME = 10-02-2011 00:37:28
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD Predictive failure: 255:255
ID = 12
SEQUENCE NUMBER = 4
TIME = 10-02-2011 00:32:19
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD Predictive failure: 255:255
ID = 11
SEQUENCE NUMBER = 3
TIME = 10-02-2011 00:32:19
LOCALIZED MESSAGE = Controller ID: 0 PD Predictive failure: 255:255
Напомню что винты и контроллер новые.
Re: LSI SAS 9211-4i
сюда же вопросы:
1) бывают райзеры pci-e 1.0 и 2.0? Все ли они одинаковые?
2) Объясните пожалуйста, как на S5000PSL матери с e5110 процом скорость этого контроллера с винтами около 70 Mb/s, а на S5500BC с E5620 скорость 5-6 Mb/s ?
У меня в голове не укладывается...
1) бывают райзеры pci-e 1.0 и 2.0? Все ли они одинаковые?
2) Объясните пожалуйста, как на S5000PSL матери с e5110 процом скорость этого контроллера с винтами около 70 Mb/s, а на S5500BC с E5620 скорость 5-6 Mb/s ?
У меня в голове не укладывается...
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: LSI SAS 9211-4i
Если Вы рожаете ежика из иголок, не входящих в HCL, Вы можете узнать много новых интересных глюков.
Re: LSI SAS 9211-4i
Почему райзер вас так сильно удивил? Конечно через райзер, корпус то 1u
Удивительное дело. Результаты следующие:
мать S5000PSL : контроллер работает только в одном из 4-ых слотов. В других хоть убейте ОС не грузится. В этом одном слоте показывает отличную скорость
мать S5500BC: контроллер работает во всех слотах, скорость отличная только если на контроллере не создан массив. Делаем массив - скорости нет.
Вообщем контроллер сдаю, беру что-то типо adaptec 3405, 3805 т.к. нужен только x4 (райзер x4)
Кстати подскажите, в HCL для S5500BC есть Adaptec 3085 , но нет 3805. Отличия только в портах (external и internal). Я думаю разницы нет?
И ещё, там нет контроллера 3405 , от 3805 отличается только количеством портов. Аналогичный вопрос, почему его нет в HCL ? Отличия от 3085 (который есть в HCL) только количеством портов.
Удивительное дело. Результаты следующие:
мать S5000PSL : контроллер работает только в одном из 4-ых слотов. В других хоть убейте ОС не грузится. В этом одном слоте показывает отличную скорость
мать S5500BC: контроллер работает во всех слотах, скорость отличная только если на контроллере не создан массив. Делаем массив - скорости нет.
Вообщем контроллер сдаю, беру что-то типо adaptec 3405, 3805 т.к. нужен только x4 (райзер x4)
Кстати подскажите, в HCL для S5500BC есть Adaptec 3085 , но нет 3805. Отличия только в портах (external и internal). Я думаю разницы нет?
И ещё, там нет контроллера 3405 , от 3805 отличается только количеством портов. Аналогичный вопрос, почему его нет в HCL ? Отличия от 3085 (который есть в HCL) только количеством портов.
Re: LSI SAS 9211-4i
Я дурак, или лыжи не едут?
Только утром все винты выдавали смарт отличный (без контроллера, я его уже отложил), переставил ОС - Raw Read Error Rate у всех 4-ых винтов)))) Кто сходит с ума объясните)
ЗЫ Попробовал один винт - не форматируется. С такими же траблами сдал один винт по гарантии назад вчера... неужто контроллер-убийца винтов?
Только утром все винты выдавали смарт отличный (без контроллера, я его уже отложил), переставил ОС - Raw Read Error Rate у всех 4-ых винтов)))) Кто сходит с ума объясните)
ЗЫ Попробовал один винт - не форматируется. С такими же траблами сдал один винт по гарантии назад вчера... неужто контроллер-убийца винтов?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя