Logical Drive not on preferred path на IBM DS
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Logical Drive not on preferred path на IBM DS
Добрый день,
Needs attention: Logical Drive not on preferred path на СХД IBM DS3512.
В принципе вопрос распространенный. Recovery Guru не помог. При ручном переключении на контроллер A все работает нормально ~12 ч, проблемы с кабелями и контроллером, неправильный монтаж отпадают. Да СХД проработал не более 2 мес, сначала проблем не было.
На СХД настроен fabric к линуксовым машинам, HBA серверов Qlogic QLE2562, к ним примаплен диск ~20 Tb
Этот СХД пока не в бою поэтому причины переключения через ~12 ч странны
Прикладываю скриншот и логи.
Преложите, пжл, свои варианты решения
Needs attention: Logical Drive not on preferred path на СХД IBM DS3512.
В принципе вопрос распространенный. Recovery Guru не помог. При ручном переключении на контроллер A все работает нормально ~12 ч, проблемы с кабелями и контроллером, неправильный монтаж отпадают. Да СХД проработал не более 2 мес, сначала проблем не было.
На СХД настроен fabric к линуксовым машинам, HBA серверов Qlogic QLE2562, к ним примаплен диск ~20 Tb
Этот СХД пока не в бою поэтому причины переключения через ~12 ч странны
Прикладываю скриншот и логи.
Преложите, пжл, свои варианты решения
- Вложения
-
- storage.zip
- (149.91 КБ) 632 скачивания
Последний раз редактировалось rhiannon 29 дек 2010, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: Logical Drive not on preferred path на IBM DS
В качесвте решения предлагаю отправить то, что вы тут написали, а так же
Вам помогут.
На адрес hwsupport@ru.ibm.com1. ФИО контактного лица
2. Название организации, которой данное оборудование принадлежит (если проблемное оборудование принадлежит частному лицу, то указать ФИО)
3. Контактный телефон, указав добавочный номер, если есть
(пример: +7 (код города) 123-45-67 # добавочный)
4. Указать адрес местоположения оборудования и почтовый индекс
5. Просьба ответить «Да» или «Нет» на следующие вопросы:
- Находиться ли Ваше оборудование в производственной эксплуатации или оборудование используется другим образом (указать каким)?
- Возможно ли использование оборудование в настоящий момент?
Вам помогут.
Re: Logical Drive not on preferred path на IBM DS
уже обратился
Расскажите, лучше как Вы решали данную проблему?
Наверняка у Вас много раз была именно такая ситуация
Расскажите, лучше как Вы решали данную проблему?
Наверняка у Вас много раз была именно такая ситуация
Re: Logical Drive not on preferred path на IBM DS
Я глубоко не рыл, но судя по записям "Logical Drive not on preferred path due to ADT/RDAC failover" путь перебрасывает mpio драйвер операционной системы. Какая ОС (полностью)? Какая прошивка СХД?
Re: Logical Drive not on preferred path на IBM DS
IBM System Storage DS
AMW Version: 10.70.G5.08
Report Date: Wed Dec 29 06:02:58 MSK 2010
Storage Subsystem
Storage Subsystem Name: storage_storage
Current Package Version: 07.70.16.01
Staged Package Version: None
Staged NVSRAM Version: None
Controllers
Location: Enclosure 0, Slot A
Current Package Version: 07.70.16.01
Board ID: 2660
Sub-Model ID: 137
Location: Enclosure 0, Slot B
Current Package Version: 07.70.16.01
Board ID: 2660
Sub-Model ID: 137
Linux SLES 11 SP1 стандарт
AMW Version: 10.70.G5.08
Report Date: Wed Dec 29 06:02:58 MSK 2010
Storage Subsystem
Storage Subsystem Name: storage_storage
Current Package Version: 07.70.16.01
Staged Package Version: None
Staged NVSRAM Version: None
Controllers
Location: Enclosure 0, Slot A
Current Package Version: 07.70.16.01
Board ID: 2660
Sub-Model ID: 137
Location: Enclosure 0, Slot B
Current Package Version: 07.70.16.01
Board ID: 2660
Sub-Model ID: 137
Linux SLES 11 SP1 стандарт
Re: Logical Drive not on preferred path на IBM DS
Вы точно не путаете с версией firmware, или у вас не ds4700? Дайте скриншот вкладки "controllers" storage subsytem profile`а. Какая версия RDAC?
Зайдите в SSIC. Наколотите свою конфигурацию и убедитесь, что SLES 11 SP1 не будет в списке совместимости (если не напутали с моделью СХД). Можете попробовать привести версии прошивки QLOGIC\драйвера RDAC в соответствие с требованиями для SLES 11.
Зайдите в SSIC. Наколотите свою конфигурацию и убедитесь, что SLES 11 SP1 не будет в списке совместимости (если не напутали с моделью СХД). Можете попробовать привести версии прошивки QLOGIC\драйвера RDAC в соответствие с требованиями для SLES 11.
Re: Logical Drive not on preferred path на IBM DS
Там IBM DS3512, и аналогичные СХД нормально работаются со SLES 11 SP1 проверено - поэтому дело не в совместимости.
А в чем?
А в чем?
Re: Logical Drive not on preferred path на IBM DS
С Sp1 ds3500 совместима с прошивкой 7.70.38. Еще раз повторю: зайдите в SSIC и приведите версии всего в соответствие. До этого искать причину глюков просто нет смысла, это, кстати, первое, что предложит Вам сделать IBM.
Re: Logical Drive not on preferred path на IBM DS
Столкнулся с идентичной проблемой на DS4300, решением стало то что переключил на контроллер Б и контроллер А сделал изменение и все решилось.
Для наглядности могу скриншотами показать!!! Стучитесь в аську 386603247
Для наглядности могу скриншотами показать!!! Стучитесь в аську 386603247
Re: Logical Drive not on preferred path на IBM DS
Это скорее уклонение от решения
Ну, для отчетности, пожалуй, возможно как временное показное решение
Ну, для отчетности, пожалуй, возможно как временное показное решение
Re: Logical Drive not on preferred path на IBM DS
не знаю , бьют ли здесь за поднятие мертвых....
но попробую приподнять тему, у которой похоже нет стандартного решения, точнее все решения не стандартны...
дано
СХД MD3420
Current configuration
Firmware version:08.10.14.60
Appware version:08.10.14.60
Bootware version:08.10.14.60
NVSRAM version: N2701-810890-002
(достался по наследству , поэтому что с ним делали и как ...)
подключен к 2 нодам XenServer 6.5(недавно проапгрейдил с 6.2)
на R720 не менее забавной конфигурации, но об этом не здесь и не сейчас..
набит на мой взгляд(не шибко просвещенный в этих делах) странно
9 SAS WD9001BKHG D1S6 (slot 0-7 и 23)
8 RAID6 и 1 HotSpare (slot 23)
на данный момент пытаюсь прикрутить ко всему унаследованному хозяйству гуи и консоли, что бы хоть знать, что с ними происходит
на данном этапе дошел и до СХД
и первое что увидел
Virtual Disk Not On Preferred Path
Preferred owner: RAID Controller Module in slot 0
Current owner: RAID Controller Module in slot 1
Affected disk group: main-storage
Virtual Disk(s): 1
но попробую приподнять тему, у которой похоже нет стандартного решения, точнее все решения не стандартны...
дано
СХД MD3420
Current configuration
Firmware version:08.10.14.60
Appware version:08.10.14.60
Bootware version:08.10.14.60
NVSRAM version: N2701-810890-002
(достался по наследству , поэтому что с ним делали и как ...)
подключен к 2 нодам XenServer 6.5(недавно проапгрейдил с 6.2)
на R720 не менее забавной конфигурации, но об этом не здесь и не сейчас..
набит на мой взгляд(не шибко просвещенный в этих делах) странно
9 SAS WD9001BKHG D1S6 (slot 0-7 и 23)
8 RAID6 и 1 HotSpare (slot 23)
на данный момент пытаюсь прикрутить ко всему унаследованному хозяйству гуи и консоли, что бы хоть знать, что с ними происходит
на данном этапе дошел и до СХД
и первое что увидел
Virtual Disk Not On Preferred Path
Preferred owner: RAID Controller Module in slot 0
Current owner: RAID Controller Module in slot 1
Affected disk group: main-storage
Virtual Disk(s): 1
Re: Logical Drive not on preferred path на IBM DS
2B.R@ven
А в чем у вас вопрос?
"Вирутуальный диск" работает на "запасному" пути.
Судя по номеру диска "Virtual Disk(s): 1" дисков там 2 (или было два).
Если луна два, проверьте, что они "разнесены" (их хозяева) по своей "ноде".
А в чем у вас вопрос?
"Вирутуальный диск" работает на "запасному" пути.
Судя по номеру диска "Virtual Disk(s): 1" дисков там 2 (или было два).
Если луна два, проверьте, что они "разнесены" (их хозяева) по своей "ноде".
Re: Logical Drive not on preferred path на IBM DS
вирт диск один
видимо он контроллер меняет периодически
просто это и хотелось понять
стоит по советам ГУРУ в редистрибуцию лезть
или оставить общение с СХД цитриксу?...
видимо он контроллер меняет периодически
просто это и хотелось понять
стоит по советам ГУРУ в редистрибуцию лезть
или оставить общение с СХД цитриксу?...
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Logical Drive not on preferred path на IBM DS
Я уже писал, что это не то, чтобы критичная ситуация, но если не вызывает тормозов и зависаний при доступе к лунам, то нормально. Владельца меняет МПИО драйвер. Соотв-но если хотите попытаться устранить, то надо ковыряться во всем. Начиная от фирмвари контроллеров, заканчивая версиями ОС, сервиспаков, драйверов HBA и версиями МПИО драйверов. Частенько в Винде это было, когда использовали штатные МПИО от Вин.B.R@ven писал(а):вирт диск один
видимо он контроллер меняет периодически
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей