Cтатус дисков (FOREGN) в RAID массиве после прошивки корзин

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Grom
Junior member
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 апр 2010, 14:30
Откуда: СПб

Cтатус дисков (FOREGN) в RAID массиве после прошивки корзин

Сообщение Grom » 30 апр 2010, 00:41

Есть сервер:
мать: S5000PSL
корпус: SC5400BRP
проц: QuadCore Intel Xeon Processor E5345 - 2 шт
RAID: SRCSAS144E
2 корзины: AXX6DRV3GEXP и AXX4DRV3GEXP
HDD: SAS 73G - 2 шт в 6BPE, SAS 1000G-4 шт в 4BPE и 1 SATA 1000G
два блока питания

Предыстория:
Было 73G в зеркале (RAID0) - установлена Win2003 X64.
В сервер месяцев пять назад были установлены второй БП, вторая корзина 4BPE и четыре диска 1000G SAS.
Создан RAID5 и под Win2003 создан том 2T. И добавлен 1 SATA 1000G - для архивов.
Затем сервер был благополучно задвинут в дальний угол и ... ВЫКЛЮЧЕН!
На днях руки дошли до "потрудится":
Сервер был подключен, включен и ... опа ... RAID не видит дисков вообще :(
Дай думаю на SATA 1000G установлю Win2008 и с Web Console посмотрю - что у меня с RAID контроллером.
Установил, подключился к консоли и ... диски проявились.
Тогда я решил обновить BIOS контроллера SRCSAS144E - обновил.
Загрузился под Win2003 - Обновил Firmware (flashupdt) 414633_SL_08_21_2009
(Intel(R) Server Platform S5000PSL, S5000XSL and S5000XVN System Firmware Update Package for
Intel(R) Deployment Assistant, Intel(R) One Boot Flash Update Utility
BIOS : S5000.86B.12.00.0098.06232009 June 23, 2009
BMC : v00.65
FRUSDR : 48 )
После этого на корзине 4BPE стал первый диск "вываливаться" из массива:
- отребилдил - работает - выключил сервер - включил - первый диск: non configured;
- опять отребилдил - работает - выключил сервер - включил - опять первый диск: non configured;
- посмотрел прошивки корзин - 2.02 - решил надо обновить до последней - 2.14.
- обновил одну - перегрузил сервер - обновил вторую - перегрузил сервер
- при загрузке было предложено импортировать настройки (нажать какую-то клавишу) - нажал
- в итоге в консоли BIOS контроллера SRCSAS144E -диски отмечены как (FOREGN), кроме одного - того, который был "выпавший".

Подскажите - как, если возможно, восстановить дисковые массивы.

Аватара пользователя
DeadMazay
Advanced member
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 20 сен 2007, 15:07
Откуда: Новосибирск, Мск
Контактная информация:

Re: Cтатус дисков (FOREGN) в RAID массиве после прошивки корзин

Сообщение DeadMazay » 30 апр 2010, 07:29

чекайте диски поотдельности...
проверьте наличие дисков в HCL контроллера...
укажите пожалуйста версии прошивок корзин и контроллера
мать шили c помощью последнего IDA?
прошивка контроллера
поледние прошивки на МП
для корзины 6 дисков
для корзины 4 диска
при прошивке корзин, если созданы массивы лучше их отключить от контроллера
с уважением Сергей.
ICQ: 365984224

Grom
Junior member
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 апр 2010, 14:30
Откуда: СПб

Re: Cтатус дисков (FOREGN) в RAID массиве после прошивки корзин

Сообщение Grom » 30 апр 2010, 11:30

>"чекайте диски поотдельности..."
?
>"проверьте наличие дисков в HCL контроллера... "
не могу найти HCL для RAID SRCSAS144E
> "укажите пожалуйста версии прошивок корзин и контроллера"
корзины - 2.14 (выше было указано)
контроллер - v1.12.270-0718
>"мать шили c помощью последнего IDA?"
Нет - не мог никак скачать: загрузка останавливалась на 17%, а Download Master через некоторое время сообщал, что файл изменился и предлагал качать заново :( (сегодня на быстром I-Net-e скачал)
использовал BIOS & Firmware Update & Configuration Utilities for Windows http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... rdMap=2451
и Пакет обновления встроенного ПО для Intel http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... 8&lang=rus
BIOS : 98
BMC : 65
FRUSDR : 48
конечно не самые последние которые под DOS:
BIOS 99
BMC 66
FRUSDR 48
>"прошивка контроллера"
v1.12.270-0718
>"поледние прошивки на МП"
установлены предпоследние
>"для корзины 6 дисков"
6BPE_214.zip - v.2.14
>"для корзины 4 диска"
4BPE_214.zip - v.2.14
>"при прошивке корзин, если созданы массивы лучше их отключить от контроллера"
т.е. просто отключить кабель SAS?
Увы этого сделано не было :(

Ответить