LSI 8408E (+WB) + Supermicro H8DM3-2 = проблемы

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
[-==-]
Advanced member
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 03 апр 2006, 20:35
Откуда: Тула

LSI 8408E (+WB) + Supermicro H8DM3-2 = проблемы

Сообщение [-==-] » 20 апр 2010, 16:08

Всем привет!
Глючит LSI 8408E на данной материнке. FW и дрова контроллера последние. Дрова на материнку тоже. Win2003 x64 с последними заплатками.
Пытались прошить последний биос на материнку (DM32C239) - материнка вообще перестала заводиться.
Благо, на этом сайте где-то ссылку нашли на один из предыдущих биосов, прошивали программатором.
http://www.supermicro.com/Aplus/motherb ... 8DM3-2.cfm
На сервере - тестовые базы в SQL, виртуальные машины в VMWare.
8 винтов, 4*2 RAID1 (2*SAS 147 15k, 2*1000 SAS, 2*750 SATA, 2*250 SATA), в этой последовательности созданы и Logical drives.
При включенном WB на логических дисках при активном юзании (копировании с раздела на раздел) возрастают очереди до 100 и более, могут начаться ошибки сохранения данных на диски у виртуальных машин, могут вывалиться в синьку. При отключенном WB ошибок нет. При некорректном отключении питания контроллер при запуске говорит, мол, battary/memory error, data is lost. Причем на др. материнке (не такой же) работает без проблем. Sqlstress ошибок не выявил. Может быть тупо несовместимость материнки-контроллер?

[-==-]
Advanced member
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 03 апр 2006, 20:35
Откуда: Тула

Re: LSI 8408E (+WB) + Supermicro H8DM3-2 = проблемы

Сообщение [-==-] » 17 апр 2011, 14:52

К сожалению, проблему до сих пор не удалось решить - благо появился запасной сервак, перенесли всё на него.
Была замененена материнка на H8DM3-2.
Убрал из массива 2 старых SATA 250Gb - проблемы остались. SQL Stress проходит нормально, но елси параллельно ему еще и по сети заливать что-то на массив - висяк сервака обеспечен.
Контроллер такой же модели ставили - всё то же самое, значит, дело не в железке. Остаётся Backplane и/или набор разносортных дисков 2*SAS 146, 2*SAS 1Tb, 2*SATA 750.
Что менять дальше - винты, Backplane, бубен? Неужели что-то подобного ни у кого не было?

[-==-]
Advanced member
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 03 апр 2006, 20:35
Откуда: Тула

Re: LSI 8408E (+WB) + Supermicro H8DM3-2 = проблемы

Сообщение [-==-] » 22 апр 2011, 17:31

Очень странно, но дело оказалось в RAID-контроллере LSI 8408E, причем 2 таких вели себя одинаково. Поставил 3Ware 9690SA 512Mb и все сразу стало нормально. Кто бы мог подумать... Будем писать в суппорт LSI. :write:

[-==-]
Advanced member
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 03 апр 2006, 20:35
Откуда: Тула

Re: LSI 8408E (+WB) + Supermicro H8DM3-2 = проблемы

Сообщение [-==-] » 04 май 2011, 09:58

Ответ из суппорта:
"You should replace the BBU and try again. The BBU is bad."

Честно сказать не догоняю, как работоспособность BBU может сказаться на работе контроллера. Я понимаю - на сохранности данных при power-lost.
У меня такая проблема на 2-х одинаковых контроллерах. Если они имеют ввиду память BBU, то стресс-тест SQLSIM то проходит...

Аватара пользователя
DeadMazay
Advanced member
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 20 сен 2007, 15:07
Откуда: Новосибирск, Мск
Контактная информация:

Re: LSI 8408E (+WB) + Supermicro H8DM3-2 = проблемы

Сообщение DeadMazay » 04 май 2011, 18:41

контроллер в какой слот PCIe ставите... в разных пробовали???
встроенный LSI1068е отключали?
с уважением Сергей.
ICQ: 365984224