3-7 раз в час выдает ошибки:
Код: Выделить всё
(0x04:0x0009): Drive timeout detected: phy=3
(0x04:0x0009): Drive timeout detected: phy=2
Пробовал ставить другую пару винтов:
SATA-II 1,5Tb Seagate 7200 Barracuda 7200.11 [ST31500341AS] Cache 32MB
Они выдавали такую же ошибку с такой же частотой.
Другая пара винтов в зеркале raid1 ST31000528AS работает на нем без ошибок. (ST31000528AS 931.51 GB 5VP0PEKM CC34)
С чем может быть связано такое поведение контроллера? как можно от этих ошибок избавиться.
Насколько они критичны? - рейд то все таки работает.
Операционка:
FreeBSD 7.0-RELEASE with twa-driver
Контроллер:
9690SA-4I L340525A9460402 FH9X 4.08.00.006 3.70.05.001
Кабель:
SFF8087 4*SATA <ADAPTEC ACK-INT-mSAS*4-to-4SATA-1M> 1 метр