Мать: Intel S5000VSA
Рейд: SRCSAS144E (with BBU) (firmware 1.12.170-0471)
Винты: было 4 MBA3147RC объединенных в рейд 10 (1-ая SPAN-пара - слоты 4 и 5; 2-я SPAN-пара - слоты 6 и 7).
Винт на 5-ом слоту недавно выпал и был заменен на ST3146356SS.
Корзина: Intel, на 6 дисков, не "экспайндеровская", скорее всего AXX6DRV3GR.
При операции ребилда вывалилось сообщение (полный лог с проблемами выложу пониже)
Код: Выделить всё
State change on VD: 0 Previous = Degraded Current = Optimal
Rebuild complete --:--:5
Puncturing bad block: PD --:--:5 Location 0x5caba5f
Puncturing bad block: PD --:--:4 Location 0x5caba5f
Unrecoverable medium error during rebuild: PD --:--:4 Location 0x5caba5f
State change: PD = --:--:5 Previous = Offline Current = Rebuild
Rebuild resumed: PD --:--:5
Но затем при каждом Patrol Read начали появляться ошибки
Код: Выделить всё
Patrol Read complete
Patrol Read found an uncorrectable medium error: PD --:--:4 Location 0x5caba5f
Unexpected sense: PD = --:--:5 - Unrecovered read error, CDB = 0x28 0x00 0x05 0xca 0xba 0x5f 0x00 0x00 0x01 0x00 , Sense = 0xf0 0x00 0x03 0x05 0xca 0xba 0x5f 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x11 0x00 0x81 0x80 0x00 0x96
Unexpected sense: PD = --:--:4 - Read retries exhausted, CDB = 0x2f 0x00 0x05 0xca 0xb0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 , Sense = 0xf0 0x00 0x03 0x05 0xca 0xba 0x5f 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x11 0x01 0x00 0x80 0x00 0x3f 0x00 0x2f 0x01 0x03 0x02 0x01 0x00 0x81 0x00 0x00 0x56 0x48 0x03 0x19 0x00 0x00 0x00 0x19 0x33 0x44 0x00 0x14 0xc0 0xc0 0x01 0x00 0x56 0x47 0xff 0xff
Patrol Read found an uncorrectable medium error: PD --:--:5 Location 0x5caba5f
Unexpected sense: PD = --:--:4 - Read retries exhausted, CDB = 0x28 0x00 0x05 0xca 0xba 0x5f 0x00 0x00 0x01 0x00 , Sense = 0xf0 0x00 0x03 0x05 0xca 0xba 0x5f 0x28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x11 0x01 0x00 0x80 0x00 0x3f 0x00 0x28 0x01 0x03 0x02 0x01 0x00 0x81 0x00 0x00 0x56 0x48 0x03 0x19 0x00 0x00 0x00 0x19 0x33 0x40 0x00 0x14 0xc0 0xc0 0x00 0x00 0x84 0x86 0xff 0xff
Unexpected sense: PD = --:--:5 - Unrecovered read error, CDB = 0x2f 0x00 0x05 0xca 0xb0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 , Sense = 0xf0 0x00 0x03 0x05 0xca 0xba 0x5f 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x11 0x00 0x81 0x80 0x00 0x96
Patrol Read started
Счетчики Media Error Count для винта 4 = 6, для нового винта на 5-ом слоте уже 4 (за три недели использования). Почему-то кажется после очередного "патрол рид" еще увеличится.
Не могу понять смысла происходящего, если бы обнаружен bad block на 4-ом винте, она же должен был быть помечен и выведен из числа используемых. почему в таком случае каждый "патрол рид" жалуется на него. Плюс непонятно почему он жалуется на оба винта и на старый 4 и на новый 5.
Менять винт номер 4 на новый? Причина именно в нем?
Полный лог (вырезаны только сообщения о времени прошедшем с момента включения и события заряда-разряда батареи) пркладываю в текстовом файле.