Логический диск degraded.
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Логический диск degraded.
Прошу совет.
Отказ от встраивания диска в рейд, со ссылкой на другой диск. Логический диск degraded.
Конфигурация SupermicroP4DP6/DualXeon2800/8Gb/15x146Gb Seagate ST3146807LC SCSI/RAID-5 на Infortrend Sentinel SR2500.
Файловый сервер на Windows 2003. За 5 лет работы замена двух дисков на новые. Дефрагментация и бэкап по расписанию.
event.log
932," 10/26/2009 16:31:19 Chl: 0 Id: 3 SCSI Target Select Timeout"
933," 10/26/2009 16:31:19 Chl: 0 Id: 3 SCSI Drive Failure in Logical Drive 72FEFBB1"
934," 10/26/2009 16:31:19 Chl: 0 Id: 0 SCSI Bus Reset Issued"
935," 10/26/2009 16:31:19 Chl: 0 Id: 3 SCSI Target Timed Out"
936," 10/26/2009 16:31:19 Chl: 0 Id: 0 SCSI Bus Reset Issued"
937," 10/26/2009 16:31:19 Chl: 0 Id: 3 SCSI Target Phase/Signal Error"
938," 10/27/2009 13:26:55 Chl: 0 Id: 3 Scan Successful"
939," 10/27/2009 13:26:55 Rebuild Initiated - Logical Drive 72FEFBB1"
940," 10/27/2009 14:27:57 Chl: 0 Id: 1 SCSI Target Media Error - Block: 43242974"
941," 10/27/2009 14:27:57 Rebuild Failed - Logical Drive 72FEFBB1"
Далее диск ID3 метится как used, обращения к нему нет.
На контроллере ID1 Bad block encountered>Enter>Ready
Я понимаю что для встраивания ID3 требуются данные с ID1, которые повреждены.
Как проверить и восстановить ID1. Есть ли решение?
Отказ от встраивания диска в рейд, со ссылкой на другой диск. Логический диск degraded.
Конфигурация SupermicroP4DP6/DualXeon2800/8Gb/15x146Gb Seagate ST3146807LC SCSI/RAID-5 на Infortrend Sentinel SR2500.
Файловый сервер на Windows 2003. За 5 лет работы замена двух дисков на новые. Дефрагментация и бэкап по расписанию.
event.log
932," 10/26/2009 16:31:19 Chl: 0 Id: 3 SCSI Target Select Timeout"
933," 10/26/2009 16:31:19 Chl: 0 Id: 3 SCSI Drive Failure in Logical Drive 72FEFBB1"
934," 10/26/2009 16:31:19 Chl: 0 Id: 0 SCSI Bus Reset Issued"
935," 10/26/2009 16:31:19 Chl: 0 Id: 3 SCSI Target Timed Out"
936," 10/26/2009 16:31:19 Chl: 0 Id: 0 SCSI Bus Reset Issued"
937," 10/26/2009 16:31:19 Chl: 0 Id: 3 SCSI Target Phase/Signal Error"
938," 10/27/2009 13:26:55 Chl: 0 Id: 3 Scan Successful"
939," 10/27/2009 13:26:55 Rebuild Initiated - Logical Drive 72FEFBB1"
940," 10/27/2009 14:27:57 Chl: 0 Id: 1 SCSI Target Media Error - Block: 43242974"
941," 10/27/2009 14:27:57 Rebuild Failed - Logical Drive 72FEFBB1"
Далее диск ID3 метится как used, обращения к нему нет.
На контроллере ID1 Bad block encountered>Enter>Ready
Я понимаю что для встраивания ID3 требуются данные с ID1, которые повреждены.
Как проверить и восстановить ID1. Есть ли решение?
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Логический диск degraded.
Решение одно - бэкап-рестор:
http://3nity.ru/viewtopic.php?f=24&t=12433
http://3nity.ru/viewtopic.php?f=24&t=12433
Re: Логический диск degraded.
Оперативно. Действительно сбой питания был при включенном кэше дисков, появились бэды на двух дисках сразу, и бесперебойник не помог.
Вопрос - нужно ли создавать логический диск заново. У меня нет образа диска, только файловый бэкап.
http://ask.adaptec.com/scripts/adaptec_ ... aqid=14947
Access denied Reason: Client address is not authorized
Вопрос - нужно ли создавать логический диск заново. У меня нет образа диска, только файловый бэкап.
http://ask.adaptec.com/scripts/adaptec_ ... aqid=14947
Access denied Reason: Client address is not authorized
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Логический диск degraded.
Массив надо пересоздавать заново. Ну или проинитить, что в принципе одно и то же - данные уничтожит.