3ware 9550SXU-8LP, RAID5, беда

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
madcore
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 окт 2009, 21:57
Откуда: Pskov

3ware 9550SXU-8LP, RAID5, беда

Сообщение madcore » 28 окт 2009, 22:41

Был массив из 6-ти дисков, в течении одной ночи вылетело сразу 2(сломался кондиционер).
Первым делом с оставшихся дисков слились дампы.
Электронику у умерших дисков удалось оживить, они рабочие, контроллер один из них видит нормально, второй как DEGRADED.
Все почти хорошо, если бы при бэкапе живых 4-х дисков два из них не делались на матери gigabyte - она молча запихала на них HPA, украв некоторое количество блоков(примерно на 1МБ).
Первоначальный объем дисков пофикшен, но контроллер все равно их больше не признает как часть массива, видимо HPA затерло какие-то системные данные рэйда.
Вот что сейчас получается:

Код: Выделить всё

/c3 show

Unit  UnitType  Status         %RCmpl  %V/I/M  Stripe  Size(GB)  Cache  AVrfy
------------------------------------------------------------------------------
u0    RAID-5    INOPERABLE     -       -       64K     4656.56   OFF    OFF

Port   Status           Unit   Size        Blocks        Serial
---------------------------------------------------------------
p0     OK               u0     931.51 GB   1953525168    9QJ0D1NL
p1     OK               u0     931.51 GB   1953525168    9QJ17C0Q
p2     DEGRADED         u0     931.51 GB   1953525168    9QJ17C4N
p3     OK               u0     931.51 GB   1953525168    9QJ14VEQ
p4     OK               -      931.51 GB   1953525168    9QJ093MH
p5     OK               -      931.51 GB   1953525168    9QJ17Z3E
p6     NOT-PRESENT      -      -           -             -
p7     NOT-PRESENT   
p4 и p5 - как раз те поврежденные гигабайтовой матерью.

Что возможно тут сделать?
Ведь казалось бы, не хватает всего по мегабайту в конце двух дисков...

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: 3ware 9550SXU-8LP, RAID5, беда

Сообщение gs » 29 окт 2009, 12:36

А в чем проблема, если данные удалось слить?
Собирайте массив софтовыми утилями на простых сата портах.

madcore
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 окт 2009, 21:57
Откуда: Pskov

Re: 3ware 9550SXU-8LP, RAID5, беда

Сообщение madcore » 29 окт 2009, 14:14

gs писал(а):Собирайте массив софтовыми утилями на простых сата портах.
Raid Reconstrucor сходу ничего не смог..

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: 3ware 9550SXU-8LP, RAID5, беда

Сообщение gs » 29 окт 2009, 14:16

Триварь все равно не умеет собирать массив вручную без потери данных.
Идите туда: http://3nity.ru/viewtopic.php?f=6&t=10511

madcore
Junior member
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 окт 2009, 21:57
Откуда: Pskov

Re: 3ware 9550SXU-8LP, RAID5, беда

Сообщение madcore » 29 окт 2009, 17:28

Получилось! :)

Ответить

Вернуться в «Массивы - Технические вопросы, решение проблем.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей