В сервере стоит контроллер Adaptec 52445 с BBU, который держит RAID5 из 7 Seagate ES2 1Тб.
Управление массивом идет через Adaptec Storage Manager. После выключения (через ОС) сервера и его повторного запуска в окне управления массивами один ряд дисков (Enclosure) девственно чист, там показана только микросхема. Зато появился новый объект Connector 3("CN3"), в котором все мои диски. При этом в логах ASM ничего про эту ситуацию не написано, массив работает нормально, dedicated hot spare для него не задействован.
Подскажите, что могло произойти, чем это грозит и что делать, чтобы исправить ситуацию?
Проблемы с RAID5 на Adaptec 52445/BBU
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
- Tert
- Advanced member
- Сообщения: 4233
- Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Проблемы с RAID5 на Adaptec 52445/BBU
Xefan
Опишите всю конфигурацию сервера.
А вообще внутренний слот на 5445 - это не первый, а второй канал.
Опишите всю конфигурацию сервера.
А вообще внутренний слот на 5445 - это не первый, а второй канал.
Re: Проблемы с RAID5 на Adaptec 52445/BBU
Кузов Supermicro SC846
Мать X7SB4
Память Kingston 2*2Gb DDR2 ECC
Проц Q9550
ЖД 9*SAS300Gb Fuji
2*SAS146Gb Fuji
7*SATA 1Tb Seagate
USB флоп, DVD, мышь и клавиатура
монитор на D-SUB
Мать X7SB4
Память Kingston 2*2Gb DDR2 ECC
Проц Q9550
ЖД 9*SAS300Gb Fuji
2*SAS146Gb Fuji
7*SATA 1Tb Seagate
USB флоп, DVD, мышь и клавиатура
монитор на D-SUB
Кто сейчас на конференции