LSI 8208XLP. После перезагрузки сервера появились ошибки.

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Лёлик
Advanced member
Сообщения: 232
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 10:08
Откуда: г. Санкт-Петербург

LSI 8208XLP. После перезагрузки сервера появились ошибки.

Сообщение Лёлик » 12 май 2009, 14:34

В сервере установлен raid контроллер LSI 8208XLP. На нем сформированы два зеркала из дисков seagate серии es.2. Перед установкой диски были прошиты firmware с сайта seagate. После корректной перезагрузки сервера решил проверить целостность массивов, запустил consistenсy check . Были найдены и скорректированы ошибки . На одном массиве 14 ошибок (где установлена система), на массиве для данных 3 ошибки. Перед этой перезагрузкой проверял целостность 28 апреля и с тех пор сервер не перегружался до вчерашнего дня. При перезагрузке контроллер, а затем и raid web console написали что
CONTROLLER ID: 0 VD is now OPTIMAL VD 0
CONTROLLER ID: 0 VD is now OPTIMAL VD 1
т. е. массивы в порядке, а при проверке обнаружились ошибки.
Почему могли появиться ошибки? Или такое поведение - это нормально? Прокомментируйте пожалуйста такое поведение массивов.

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: LSI 8208XLP. После перезагрузки сервера появились ошибки.

Сообщение gs » 12 май 2009, 14:46

При включенном кэше дисков и контроллера (без ББУ) ошибки могут появляться по разным причинам - обычно при некорректном выключении. Впрочем, сбои поверхности дисков тоже вполне могут быть.

Раз контроллер сказал, что ошибки скорректированы, значит ничего страшного не произошло. Гоняйте консистенси чек почаще. Но если ошибки будут вылезать постоянно, придется разбираться...


Лёлик
Advanced member
Сообщения: 232
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 10:08
Откуда: г. Санкт-Петербург

Re: LSI 8208XLP. После перезагрузки сервера появились ошибки.

Сообщение Лёлик » 12 май 2009, 15:19

спасибо за ответы.
у меня поставлены disk cache policy - disable
current write policy - write through
т. е. кэширование дисков выключено. К сожалению этот контроллер не поддерживает bbu.

Лёлик
Advanced member
Сообщения: 232
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 10:08
Откуда: г. Санкт-Петербург

Re: LSI 8208XLP. После перезагрузки сервера появились ошибки.

Сообщение Лёлик » 14 май 2009, 21:57

Эксперименты показали , что ошибки появляются после снятия образа диска из windows программой http://drivesnapshot.de/en/index.htm
Если после снятия образа запустить проверку consistency то обнаруживается 5-80 ошибок. Не сталкивались с чем-нибудь подобным?

Лёлик
Advanced member
Сообщения: 232
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 10:08
Откуда: г. Санкт-Петербург

Re: LSI 8208XLP. После перезагрузки сервера появились ошибки.

Сообщение Лёлик » 20 май 2009, 14:59

Провел эксперимент. Отключил снятие образа диска на 2 дня. Сегодня запустил проверку consistency check. Было скорректировано 4 ошибки на одном зеркале и 2 на другом. Выходит снятие образа здесь не причем. Почему-же тогда появляются ошибки? Диски новые с одной партии. Очень маловероятно что уже появились беды, притом как минимум на двух винтах (из одного и второго зеркала). При создании массивов был отключен режим FastInit. В утилите управления lsi выставлены опции
disk cache policy - disable
current write policy - write through
Может кэш на дисках надо было отключать с помощью mhdd или другой утилиты. Сейчас -то когда диски в массиве ею уже не воспользуешься.
Не представляю в чем еще может быть дело.
На этом сервере поставлен vmware server 2.0 и крутиться две виртуальные машины. Может они как-то влияют?

and3008
Заслуженный сетевик
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 03 янв 2004, 23:30
Откуда: Н.Новгород

Re: LSI 8208XLP. После перезагрузки сервера появились ошибки.

Сообщение and3008 » 22 май 2009, 08:34

Да вряд ли они влияют. Записью на диск занимается контроллер.
Может быть проблема из-за обновления прошивки в дисках.

Если можно, я бы пересоздал массив с нуля. Естественно перед этим резервное копирование и тестовое восстановление на другом сервере или другой какой тестовой системе.

Ответить

Вернуться в «Массивы - Технические вопросы, решение проблем.»

Кто сейчас на конференции