Отказ второго диска raid-1 до завершения Rebuild первого.
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Отказ второго диска raid-1 до завершения Rebuild первого.
Приветствую!
На контроллере Adaptec 2120s (firmware 7244) имеет место быть RAID-1 из двух
(id1 и ID0) Seagate ST336607lw. Firmware дисков 0007.
Операционка Сервер 2003 на том же raid-1. Роли - терминальный и файловый сервер.
После отказа по неизвестной причине диска id1 (диагностика: 03h - Medium error) отказавший диск на другом компьютере со scsi контроллером
показал утилитой Seagate Enterprise ту же ошибку 03h и после
форматирования той же Сигейтовской утилитой успешно прошел все встроенные в утилиту тесты. Возвращен на место, как исправившийся. Массив восстановился.
Через неделю контроллер зафиксировал отказ диска, теперь id0.
Система сказала Degraded и продолжила работать.
После перезагрузки id0 обнаружен системой как исправный.
Начался Rebuild. Но до его завершения система опять
показала отказ диска, теперь - id1. На id1 опять
03h - Medium error.
Повторно форматировал id1 в другом компьютере.
По тестам опять id1 живее всех живых. 8-/
Но Rebuild id0 до отказа id1 полностью не завершился..
Текущее cостояние дисков id0 Rebuild, id1 Ready.
Array Failed. Система загружается, работает вроде бы исправно.
Но один-два раза просто зависала.
Чего ранее никогда не было.
Почему вдруг появились проблемы сразу с двумя винтами?
Действительно ли это летят накопители или дохнет
raid контроллер..? Обновлять bios контроллера
в нынешнем положении не решаюсь.
Кроме raid в сервере есть sata диск Barracuda ES
, подключен через материнку Gigabyte GA-8ipe1000.
Как действовать, чтобы не потерять данные и настойки
операционки сервера (настойки юзеров, шары, ..) ?
Буду очень признателен за помощь.
На контроллере Adaptec 2120s (firmware 7244) имеет место быть RAID-1 из двух
(id1 и ID0) Seagate ST336607lw. Firmware дисков 0007.
Операционка Сервер 2003 на том же raid-1. Роли - терминальный и файловый сервер.
После отказа по неизвестной причине диска id1 (диагностика: 03h - Medium error) отказавший диск на другом компьютере со scsi контроллером
показал утилитой Seagate Enterprise ту же ошибку 03h и после
форматирования той же Сигейтовской утилитой успешно прошел все встроенные в утилиту тесты. Возвращен на место, как исправившийся. Массив восстановился.
Через неделю контроллер зафиксировал отказ диска, теперь id0.
Система сказала Degraded и продолжила работать.
После перезагрузки id0 обнаружен системой как исправный.
Начался Rebuild. Но до его завершения система опять
показала отказ диска, теперь - id1. На id1 опять
03h - Medium error.
Повторно форматировал id1 в другом компьютере.
По тестам опять id1 живее всех живых. 8-/
Но Rebuild id0 до отказа id1 полностью не завершился..
Текущее cостояние дисков id0 Rebuild, id1 Ready.
Array Failed. Система загружается, работает вроде бы исправно.
Но один-два раза просто зависала.
Чего ранее никогда не было.
Почему вдруг появились проблемы сразу с двумя винтами?
Действительно ли это летят накопители или дохнет
raid контроллер..? Обновлять bios контроллера
в нынешнем положении не решаюсь.
Кроме raid в сервере есть sata диск Barracuda ES
, подключен через материнку Gigabyte GA-8ipe1000.
Как действовать, чтобы не потерять данные и настойки
операционки сервера (настойки юзеров, шары, ..) ?
Буду очень признателен за помощь.
Re: Отказ второго диска raid-1 до завершения Rebuild первого.
Запомните золотое правило. Если контроллер сказал, что диск отказал, то надо вместо него поставить новый.
Установка туда диска починенного разными утилитами автоматически проводит к игре в рулетку с вашими данными.
Вы пошли круче. Вы поиграли дважды.
Вам невероятно везет. Можете поиграть еще раз. Но я бы вам рекомендовал заменить оба диска. Или хотя бы перепроверить качество кабелей. Бывает такое плохое поведение из-за них.
Установка туда диска починенного разными утилитами автоматически проводит к игре в рулетку с вашими данными.
Вы пошли круче. Вы поиграли дважды.
Вам невероятно везет. Можете поиграть еще раз. Но я бы вам рекомендовал заменить оба диска. Или хотя бы перепроверить качество кабелей. Бывает такое плохое поведение из-за них.
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Отказ второго диска raid-1 до завершения Rebuild первого.
Я успел на иксбите отписать.
Разбирайте нахрен и проверяйте.
Даные на винтах уже некорректны.
Разбирайте нахрен и проверяйте.
Даные на винтах уже некорректны.
Re: Отказ второго диска raid-1 до завершения Rebuild первого.
Становится понятным, откуда на барахолках появляются очень недорогие scsi - дискиand3008 писал(а):Запомните золотое правило. Если контроллер сказал, что диск отказал, то надо вместо него поставить новый.
[...]
Вам невероятно везет. Можете поиграть еще раз. Но я бы вам рекомендовал заменить оба диска. Или хотя бы перепроверить качество кабелей. Бывает такое плохое поведение из-за них.
Новый шлейф заказан. Новый диск (пока один, вместо id1) подбираю.
Вы очень убедительно и образно сказали. Спасибо!
Re: Отказ второго диска raid-1 до завершения Rebuild первого.
Спасибо за быстрый и четкий ответ на ixbt.gs писал(а):Я успел на иксбите отписать.
Разбирайте нахрен и проверяйте.
Даные на винтах уже некорректны.
Планирую:
- Снять образ живого id0;
Проверить id0 Seatools и chkdsk.
Еще раз спасибо !
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей