Adaptec 3805 Проблема с Hot Spare

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
sukubus
Junior member
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 апр 2009, 12:01
Откуда: йцу

Adaptec 3805 Проблема с Hot Spare

Сообщение sukubus » 21 апр 2009, 12:15

Здравствуйте! Проблема такая: 10й рейд из 8 дисков + 1 диск используется в качестве Hot Spare. Непонятно из-за чего Adaptec вдруг задействовал этот хот-спарный диск. При этом ни на какой диск из массива Adaptec не ругается, а один из дисков стал использовать «частично». Для облегчения понимания прилагаю скриншот:

Изображение

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Adaptec 3805 Проблема с Hot Spare

Сообщение gs » 21 апр 2009, 13:07

У Вас вообще-то не один рэйд10, а пачка.
Видимо на одном из лунов обнаружилась проблема и контроллер ее порешал.

sukubus
Junior member
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 апр 2009, 12:01
Откуда: йцу

Re: Adaptec 3805 Проблема с Hot Spare

Сообщение sukubus » 21 апр 2009, 13:14

gs писал(а):У Вас вообще-то не один рэйд10, а пачка.
Видимо на одном из лунов обнаружилась проблема и контроллер ее порешал.
Так а что рекомендуете делать? Сейчас получается, что один из дисков "частично" используется и также частично задействован хот-спарный диск.

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Adaptec 3805 Проблема с Hot Spare

Сообщение gs » 21 апр 2009, 14:00

Для начала прогнать везде верификацию и сделать copy-back.
Если не пройдет, выдрать тот диск, с которого данные перебилдились на спаре, и все массивы перебилдятся автоматом.

sukubus
Junior member
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 апр 2009, 12:01
Откуда: йцу

Re: Adaptec 3805 Проблема с Hot Spare

Сообщение sukubus » 21 апр 2009, 15:29

gs писал(а):Для начала прогнать везде верификацию и сделать copy-back.
Если не пройдет, выдрать тот диск, с которого данные перебилдились на спаре, и все массивы перебилдятся автоматом.
Верификацию прогоняли ночью - проблем не обнаружено. Есть опция "enable copy-back mode", вопрос такой: включение этой опции может повлечь за собой потерю данных? А "выдирание диска" и ребилд массива, может повлечь за собой потерю данных?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Adaptec 3805 Проблема с Hot Spare

Сообщение gs » 21 апр 2009, 15:44

Ни то, ни другое не должно повлечь крах.
Но конечно в жизни бывает всякое :)

sukubus
Junior member
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 апр 2009, 12:01
Откуда: йцу

Re: Adaptec 3805 Проблема с Hot Spare

Сообщение sukubus » 22 апр 2009, 09:15

gs писал(а):Ни то, ни другое не должно повлечь крах.
Но конечно в жизни бывает всякое :)
Вечером включил опцию "copy back mode", и массив пошел ребилдится. На 6% сдвигов не было, поэтому ушел домой. Утром - все те же 6%: "Copy back in progress: 6%". Скриншот:

Изображение

Какие рекомендации? Днем пока можно поработать? Опцию отключить?

sukubus
Junior member
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 апр 2009, 12:01
Откуда: йцу

Re: Adaptec 3805 Проблема с Hot Spare

Сообщение sukubus » 22 апр 2009, 09:50

Проблема все-таки решилась: закрытием-открытием адаптековской утилиты, потому что судя по логам, ребилд уложился в 30 минут. Остается непонятным только один вопрос: из-за чего все это произошло)))

Ответить

Вернуться в «Массивы - Технические вопросы, решение проблем.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя