Устройство не отвечает в течение интервала ожидания.

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Raid0
Junior member
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 мар 2009, 11:44
Откуда: Новотехасск

Устройство не отвечает в течение интервала ожидания.

Сообщение Raid0 » 24 мар 2009, 11:55

Здравствуйте.
Есть сервер купленный в тринити:
X7DBE-X ,5000P,5050x2,1GBx8,LSI 320-1,BBU,73GBx5,DVD-RW,250GBx2,743S1-R760)
Сам контроллер:
LSI MegaRAID SCSI 320-1 1Ch, U320, PCI64/PCI32, 64MB on Board
LSIBBU01, BBU for MegaRAID SCSI 320-1ch, MegaRAID S-ATA 150-6

На нём MS Server 2003 Ent и MS SQL Server 2000 используются для 1С.
В последние две недели в логах системы стала появляться ошибка:
"Устройство \Device\Scsi\mraid35x1 не отвечает в течение интервала ожидания."

Подскажите, что за ошибка, чем это грозит, и как предупредить возможные последствия.
Начальник отдела говорит, что в том случае если с базой что-нибудь случится нехорошее,
(пусть даже, хоть 1 час простоя работы бухгалтерии) то "бухи" сожгут всех IT-шников вместе с сервером :) .

Аватара пользователя
diz
Advanced member
Сообщения: 1189
Зарегистрирован: 12 янв 2009, 12:09
Откуда: Пермь

Re: Устройство не отвечает в течение интервала ожидания.

Сообщение diz » 24 мар 2009, 12:20

Raid0 писал(а):Начальник отдела говорит, что в том случае если с базой что-нибудь случится нехорошее,
(пусть даже, хоть 1 час простоя работы бухгалтерии) то "бухи" сожгут всех IT-шников вместе с сервером :) .
По ошибке не подскажу, но у начальника этого можно смело просить поднятия зарплаты за уровень ответственности, а так же за работу в условиях опасности для жизни и выделения средств на построение отказоустойчивой системы.

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Устройство не отвечает в течение интервала ожидания.

Сообщение gs » 24 мар 2009, 12:42

Если вопрос стоит именно так, то смело требуйте полсотни килобаксов на построение кластера, ибо нефиг.

Что касается машины, непрохо бы прогнать консистенси чек, перешить контроллер (отстегнув диски), обновить дрова, проверить батарейку.
Если будет продолжаться, свистите в сервис. Впрочем, никто не мешает сделать это и сейчас.

Raid0
Junior member
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 мар 2009, 11:44
Откуда: Новотехасск

Re: Устройство не отвечает в течение интервала ожидания.

Сообщение Raid0 » 24 мар 2009, 13:05

To diz :
Спасибо, на будущее учту.

To gs :
Наверно так и сделаю .