SergeiS » 05 дек 2008, 14:18
Добрый день.Имеется сервер на платформе Intel S5000PAL, в нем 2 SATA диска по 250 гиг объединенные в зеркало с помощью встроенного Intel Embedded Server RAID Technology. Зашел в Intel® RAID Web Console 2 и вижу что массив в состоянии Optimal, но на одном из дисков присутствуют какие-то ошибки - Pred Fail Count. Вот скриншот
http://img514.imageshack.us/img514/4458/picture1jm7.jpg
Что это за ошибки?Насколько они опасны?
-
gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
-
Контактная информация:
Сообщение
gs » 05 дек 2008, 14:20
Честно говоря затрудняюсь точно интерпретировать, но я бы просто верификацию массива прогнал для начала.
-
gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
-
Контактная информация:
Сообщение
gs » 05 дек 2008, 14:56
Да.
-
SergeiS
- Advanced member
- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 24 июл 2006, 14:03
- Откуда: Санкт-Петербург
Сообщение
SergeiS » 05 дек 2008, 15:04
Благодарю.Верификацию во время работы пользователей с сервером можно выполнять, или лучше всех отрубить и потом запустить сей процесс?
-
gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
-
Контактная информация:
Сообщение
gs » 05 дек 2008, 15:05
Можно. Правда машина будет подтормаживать.
-
SergeiS
- Advanced member
- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 24 июл 2006, 14:03
- Откуда: Санкт-Петербург
Сообщение
SergeiS » 05 дек 2008, 15:39
Запустил.Правда не появилось никаких индикаторов, показывающих прогресс работы...
Только в окне сообщений появилось сообщение Consistency Chek started on VD0.
Интересно,как я узнаю что верификация завершена?-)
-
SergeiS
- Advanced member
- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 24 июл 2006, 14:03
- Откуда: Санкт-Петербург
Сообщение
SergeiS » 05 дек 2008, 15:41
Кстати судя по значению слова Predictive - пророческий, предсказывающий - это некая ошибка, предупреждающая, что с диском что-то не так и это может привести к проблемам в скором времени.
Вот только бы знать - что там именно не так-)
-
gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
-
Контактная информация:
Сообщение
gs » 05 дек 2008, 15:43
Это могут быть плохочитаемые сектора на дисках, сбои кабелей... дофига чего может быть. А может быть просто флуктуация вакуума
Гоняйте чек хотя бы раз в месяц - избежите многих внезапных проблем.
-
SergeiS
- Advanced member
- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 24 июл 2006, 14:03
- Откуда: Санкт-Петербург
Сообщение
SergeiS » 05 дек 2008, 15:57
Диски такие - ST3250820AS, вроде в том списке, который Вы дали их нет.
Процесс верификации идет...
-
SergeiS
- Advanced member
- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 24 июл 2006, 14:03
- Откуда: Санкт-Петербург
Сообщение
SergeiS » 05 дек 2008, 16:56
Верификация закончилась - ошибок она не нашла...
Куда копать дальше?
-
Tert
- Advanced member
- Сообщения: 4233
- Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
- Откуда: Москва
-
Контактная информация:
Сообщение
Tert » 05 дек 2008, 18:07
SergeiS
SMART диска выдает предсказание о возможном отказе диска. какой-нибудь счетчик (например, число ошибок чтения и т.п.) вышел за допустимые пределы и продолжает увеличиваться.
Лучше диск заменить, пока он не сломался.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 61 гость