Sun StoreEdge 3310

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
pps21
Junior member
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 ноя 2008, 13:51
Откуда: г. Казань
Контактная информация:

Sun StoreEdge 3310

Сообщение pps21 » 18 ноя 2008, 14:10

У дискового массива есть возможность администрирования через telnet
http https . Могу заити  только через telnet . При сканировании ip массива видно, что  порты, по которым можно админить массив открыты.
80/tcp   open  http
443/tcp  open  https
Пытаюсь заити по http и  https пишет :
The resource requested could not be found on this server.
Подскажите пожалуиста как  поднять данный сервис на массиве. Или закрыть не используемые ресурсы.

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Sun StoreEdge 3310

Сообщение Stranger03 » 18 ноя 2008, 16:07

pps21 писал(а):Подскажите пожалуиста как  поднять данный сервис на массиве. Или закрыть не используемые ресурсы.
Открытые порты не означают наличие работающего веб сервера для администрирования массива. Надо телнетом поднять на нем тот самый апач. Как это делается на память не помню, подтянется в четверг Женя, подскажет.

pps21
Junior member
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 ноя 2008, 13:51
Откуда: г. Казань
Контактная информация:

Сообщение pps21 » 19 ноя 2008, 07:10

Проблема с восстановлением Raid 1 .
Дисковый массив SroreEdge 3310  8 HDD 146G Sun. управление telnet
4 logical drivers raid 1
1 logical volumes = 559012 Mb
В view and edit scsi Drives показывает что 2 и 3 массивы (raid 1) FAILED
( HDD установлены  4 5 8 9 10 11 12 13)
Посмотрел 8 и 10 hdd в ошибке .
Зашел в view and edit Logical drives выбрал 2-ой (raid 1) выбрал команду Rebuild logical drive похоже что починилось, статус изменился с DRV FAILED на GOOD.
Поменял 10  HDD (HDD идентичный вышедшему из строя  ),  прочитал driver HDD   в view and edit scsi Drives, Статус 10 HDD изменился с BAD на NEW DRV  
Захожу в view and edit Logical drives выбираю 3-ий (raid 1) запускаю Rebuild logical drive ничего не происходит .
Проверил 10  HDD  scsi drive Utilities -> Read/Write Test ошибок нет . В view and edit Event logs Запись Drive NOTICE: Scan SCSI Drive Successful . Я так понимаю с HDD все в порядке .
Подскажите пожалуйста где я мог ошибиться или что я не правильно делаю .
  P.S. Спасибо за помощь

pps21
Junior member
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 ноя 2008, 13:51
Откуда: г. Казань
Контактная информация:

Сообщение pps21 » 19 ноя 2008, 14:00

Документация для SUN
http://docs.sun.com/app/docs/prod/3310scsi.array#hic
моя проблема была решена следующим образом :
необходимо отмонтировать Sun StoreEdge 3310 от сервера

umount /dir_mount

telnet ip_StoreEdge 3310

“view and edit Configuration parameters → Drive-side Parameters →
Auto-Assign Global Spare Drive,” enable

system Functions -> Shutdown controller

При запуске Sun StoreEdge 3310 raid 3 начал чиниться автоматом.

ugin
member
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 11 июл 2008, 15:23
Откуда: Yekaterinburg
Контактная информация:

Сообщение ugin » 19 ноя 2008, 14:37

1. что произошло с массивом? почему ему так стало плохо?
2. есть исчерпывающая документация:
- http://docs.sun.com/source/817-4951-17/index.html
- http://docs.sun.com/app/docs/prod/3310s ... -array#hic
3. если проблема серьезная, есть смысл обратиться за помощью в SUN

попробуй зайти телнетом на 80 порт и дать комманду get. что ответил сервер, если он там есть? в документации нет ничего про http или https

pps21
Junior member
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 ноя 2008, 13:51
Откуда: г. Казань
Контактная информация:

Re: Sun StoreEdge 3310

Сообщение pps21 » 29 янв 2009, 11:10

Возможно ли в массиве Sun StoreEdge 3310 добавить новые HDD для расширения пространства на на массиве не теряя данные и не пересобирая массив .

Вот так выглядит массив :

view and edit scsi Drives

│ 0│ 2│ 140014│160MB│ NONE│USED DRV│SEAGATE ST3146855LC │
│ 0│ 3│ 140014│160MB│ NONE│USED DRV│SEAGATE ST3146855LC │
│ 0│ 4│ 140009│160MB│ 0│ ON-LINE│FUJITSU MAP3147N SUN146G │
│ 0│ 5│ 140009│160MB│ 0│ ON-LINE│FUJITSU MAP3147N SUN146G │
│ 0│ 8│ 140009│160MB│ 1│ ON-LINE│FUJITSU MAT3147N SUN146G │
│ 0│ 9│ 140009│160MB│ 1│ ON-LINE│SEAGATE ST314680LSUN146G │
│ 0│ 10│ 140009│160MB│ 2│ ON-LINE│SEAGATE ST314680LSUN146G│
│ 0│ 11│ 140009│160MB│ 2│ ON-LINE│SEAGATE ST314680LSUN146G│
│ 0│ 12│ 140009│160MB│ 3│ ON-LINE│SEAGATE ST314680LSUN146G│
│ 0│ 13│ 140009│160MB│ 3│ ON-LINE│FUJITSU MAP3147N SUN146G │
│ 0│ 14│ │ │ │ SAF-TE│SUN StorEdge 3310 A │


view and edit Logical drives

P0│178DD30B│ 0│RAID1│ 139753│ GOOD│S│ 2│ 0│ 0│
P1│5ED3F5A3│ 0│RAID1│ 139753│ GOOD│S│ 2│ 0│ 0│
P2│4D143553│ 0│RAID1│ 139753│ GOOD│S│ 2│ 0│ 0│
P3│75C04ECC│ 0│RAID1│ 139753│ GOOD│S│ 2│ 0│ 0│

view and edit logical Volumes

P0│5BD62C80│ 559012│ 4│


P.S. Спасибо за помощь .

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Sun StoreEdge 3310

Сообщение Stranger03 » 31 янв 2009, 09:17

pps21 писал(а):Возможно ли в массиве Sun StoreEdge 3310 добавить новые HDD для расширения пространства на на массиве не теряя данные и не пересобирая массив .
Да, можно. Вариантов много. Увеличение существущей рейд-группы или создание новой.

Ответить

Вернуться в «Массивы - Технические вопросы, решение проблем.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 19 гостей