Сегодня получил в логах:

Тип события: Уведомления
Источник события: MegaServ.Log
Категория события: Отсутствует
Код события: 6103
Дата: 05.11.2008
Время: 9:21:22
Пользователь: Нет данных
Компьютер: SERV_2
Описание:
Initial CheckConsistency Schedule:
 
EnableFlag: 0(DelayBy: 0seconds = FAST mode)
Date: 11/13/2004 DayOfWeek: 0
HourOfDay: 0 Week(s): 1
ReportChkonProgInterval: 0seconds
(0 means report in-frequently)

Weeks=N means after every N weeks
Weeks=0 means all days( Day of week ignored)
EnableFlag=0 means do not do check consistency
DayOfWeek=0 means Sunday, 1=Monday,.. ,6=Saturday

Тип события: Предупреждение
Источник события: MegaServ.Log
Категория события: Отсутствует
Код события: 1203
Дата: 05.11.2008
Время: 9:21:22
Пользователь: Нет данных
Компьютер: SERV_2
Описание:
Adapter 1 Logical Drive 1  is DEGRADED.


Тип события: Ошибка
Источник события: MegaServ.Log
Категория события: Отсутствует
Код события: 2301
Дата: 05.11.2008
Время: 9:21:22
Пользователь: Нет данных
Компьютер: SERV_2
Описание:
Adapter 1 Channel 1 Target 0:
Physical Drive SEAGATE ST336753LW      0004 is in FAILED state. Reason_0=Failed command.


Тип события: Уведомления
Источник события: MegaServ.Log
Категория события: Отсутствует
Код события: 5106
Дата: 05.11.2008
Время: 9:21:22
Пользователь: Нет данных
Компьютер: SERV_2
Описание:

Adapter 1:  Battery Backup Module is Missing.


Тип события: Предупреждение
Источник события: MegaServ.Log
Категория события: Отсутствует
Код события: 3201
Дата: 05.11.2008
Время: 9:21:22
Пользователь: Нет данных
Компьютер: SERV_2
Описание:
Adapter 1 Channel 1 Target 0:  Media Error Count=0, Other Error Count=3


Как я понимаю надо менять батарейку на райдконтроллере. А вот что делать с диском, менять? Или можно обойтись малой кровью? RAID 10, собран на 4 дисках segate 15K SCSI.

Oleg2
Заслуженный сетевик
Сообщения: 494
Зарегистрирован: 15 окт 2004, 17:47
Откуда: Москва

Re: Ошибки в логах RAID

Сообщение Oleg2 » 05 ноя 2008, 12:54

KoM писал(а):Сегодня получил в логах:

Тип события: Уведомления
Источник события: MegaServ.Log
Категория события: Отсутствует
Код события: 6103
Дата: 05.11.2008
Время: 9:21:22
Пользователь: Нет данных
Компьютер: SERV_2
Описание:
Initial CheckConsistency Schedule:
 
EnableFlag: 0(DelayBy: 0seconds = FAST mode)
Date: 11/13/2004 DayOfWeek: 0
HourOfDay: 0 Week(s): 1
ReportChkonProgInterval: 0seconds
(0 means report in-frequently)

Weeks=N means after every N weeks
Weeks=0 means all days( Day of week ignored)
EnableFlag=0 means do not do check consistency
DayOfWeek=0 means Sunday, 1=Monday,.. ,6=Saturday

Тип события: Предупреждение
Источник события: MegaServ.Log
Категория события: Отсутствует
Код события: 1203
Дата: 05.11.2008
Время: 9:21:22
Пользователь: Нет данных
Компьютер: SERV_2
Описание:
Adapter 1 Logical Drive 1  is DEGRADED.


Тип события: Ошибка
Источник события: MegaServ.Log
Категория события: Отсутствует
Код события: 2301
Дата: 05.11.2008
Время: 9:21:22
Пользователь: Нет данных
Компьютер: SERV_2
Описание:
Adapter 1 Channel 1 Target 0:
Physical Drive SEAGATE ST336753LW      0004 is in FAILED state. Reason_0=Failed command.


Тип события: Уведомления
Источник события: MegaServ.Log
Категория события: Отсутствует
Код события: 5106
Дата: 05.11.2008
Время: 9:21:22
Пользователь: Нет данных
Компьютер: SERV_2
Описание:

Adapter 1:  Battery Backup Module is Missing.


Тип события: Предупреждение
Источник события: MegaServ.Log
Категория события: Отсутствует
Код события: 3201
Дата: 05.11.2008
Время: 9:21:22
Пользователь: Нет данных
Компьютер: SERV_2
Описание:
Adapter 1 Channel 1 Target 0:  Media Error Count=0, Other Error Count=3


Как я понимаю надо менять батарейку на райдконтроллере. А вот что делать с диском, менять? Или можно обойтись малой кровью? RAID 10, собран на 4 дисках segate 15K SCSI.
Судя по куску лога, что Вы опуликовали - проблема может быть в интерфейсной части. Попробуйте проверить разъёмы и кабель.

KoM
member
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 мар 2004, 10:56
Откуда: С-Петербург

Сообщение KoM » 08 дек 2008, 14:33

Диск вернул в RAID, сделав Rebild, но предупреждение об ошибках на диске Non-Media Error остается.
Насколько это критично? И вообще, что означает наличие трех Non-Media Error ошибок, что это за ошибки?

Oleg2
Заслуженный сетевик
Сообщения: 494
Зарегистрирован: 15 окт 2004, 17:47
Откуда: Москва

Сообщение Oleg2 » 08 дек 2008, 14:37

KoM писал(а):Диск вернул в RAID, сделав Rebild, но предупреждение об ошибках на диске Non-Media Error остается.
Насколько это критично? И вообще, что означает наличие трех Non-Media Error ошибок, что это за ошибки?
Media error - ошибки системы головка-дорожка
Non-media error - всё остальное (электроника, ошибки шины и т.п.)

Насколько это критично - решать Вам. Может быть всё что угодно.
Могут исчезнуть ошибки, а может умереть диск.