Ошибки в логах RAID
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Ошибки в логах RAID
Сегодня получил в логах:
Тип события: Уведомления
Источник события: MegaServ.Log
Категория события: Отсутствует
Код события: 6103
Дата: 05.11.2008
Время: 9:21:22
Пользователь: Нет данных
Компьютер: SERV_2
Описание:
Initial CheckConsistency Schedule:
EnableFlag: 0(DelayBy: 0seconds = FAST mode)
Date: 11/13/2004 DayOfWeek: 0
HourOfDay: 0 Week(s): 1
ReportChkonProgInterval: 0seconds
(0 means report in-frequently)
Weeks=N means after every N weeks
Weeks=0 means all days( Day of week ignored)
EnableFlag=0 means do not do check consistency
DayOfWeek=0 means Sunday, 1=Monday,.. ,6=Saturday
Тип события: Предупреждение
Источник события: MegaServ.Log
Категория события: Отсутствует
Код события: 1203
Дата: 05.11.2008
Время: 9:21:22
Пользователь: Нет данных
Компьютер: SERV_2
Описание:
Adapter 1 Logical Drive 1 is DEGRADED.
Тип события: Ошибка
Источник события: MegaServ.Log
Категория события: Отсутствует
Код события: 2301
Дата: 05.11.2008
Время: 9:21:22
Пользователь: Нет данных
Компьютер: SERV_2
Описание:
Adapter 1 Channel 1 Target 0:
Physical Drive SEAGATE ST336753LW 0004 is in FAILED state. Reason_0=Failed command.
Тип события: Уведомления
Источник события: MegaServ.Log
Категория события: Отсутствует
Код события: 5106
Дата: 05.11.2008
Время: 9:21:22
Пользователь: Нет данных
Компьютер: SERV_2
Описание:
Adapter 1: Battery Backup Module is Missing.
Тип события: Предупреждение
Источник события: MegaServ.Log
Категория события: Отсутствует
Код события: 3201
Дата: 05.11.2008
Время: 9:21:22
Пользователь: Нет данных
Компьютер: SERV_2
Описание:
Adapter 1 Channel 1 Target 0: Media Error Count=0, Other Error Count=3
Как я понимаю надо менять батарейку на райдконтроллере. А вот что делать с диском, менять? Или можно обойтись малой кровью? RAID 10, собран на 4 дисках segate 15K SCSI.
Тип события: Уведомления
Источник события: MegaServ.Log
Категория события: Отсутствует
Код события: 6103
Дата: 05.11.2008
Время: 9:21:22
Пользователь: Нет данных
Компьютер: SERV_2
Описание:
Initial CheckConsistency Schedule:
EnableFlag: 0(DelayBy: 0seconds = FAST mode)
Date: 11/13/2004 DayOfWeek: 0
HourOfDay: 0 Week(s): 1
ReportChkonProgInterval: 0seconds
(0 means report in-frequently)
Weeks=N means after every N weeks
Weeks=0 means all days( Day of week ignored)
EnableFlag=0 means do not do check consistency
DayOfWeek=0 means Sunday, 1=Monday,.. ,6=Saturday
Тип события: Предупреждение
Источник события: MegaServ.Log
Категория события: Отсутствует
Код события: 1203
Дата: 05.11.2008
Время: 9:21:22
Пользователь: Нет данных
Компьютер: SERV_2
Описание:
Adapter 1 Logical Drive 1 is DEGRADED.
Тип события: Ошибка
Источник события: MegaServ.Log
Категория события: Отсутствует
Код события: 2301
Дата: 05.11.2008
Время: 9:21:22
Пользователь: Нет данных
Компьютер: SERV_2
Описание:
Adapter 1 Channel 1 Target 0:
Physical Drive SEAGATE ST336753LW 0004 is in FAILED state. Reason_0=Failed command.
Тип события: Уведомления
Источник события: MegaServ.Log
Категория события: Отсутствует
Код события: 5106
Дата: 05.11.2008
Время: 9:21:22
Пользователь: Нет данных
Компьютер: SERV_2
Описание:
Adapter 1: Battery Backup Module is Missing.
Тип события: Предупреждение
Источник события: MegaServ.Log
Категория события: Отсутствует
Код события: 3201
Дата: 05.11.2008
Время: 9:21:22
Пользователь: Нет данных
Компьютер: SERV_2
Описание:
Adapter 1 Channel 1 Target 0: Media Error Count=0, Other Error Count=3
Как я понимаю надо менять батарейку на райдконтроллере. А вот что делать с диском, менять? Или можно обойтись малой кровью? RAID 10, собран на 4 дисках segate 15K SCSI.
Re: Ошибки в логах RAID
Судя по куску лога, что Вы опуликовали - проблема может быть в интерфейсной части. Попробуйте проверить разъёмы и кабель.KoM писал(а):Сегодня получил в логах:
Тип события: Уведомления
Источник события: MegaServ.Log
Категория события: Отсутствует
Код события: 6103
Дата: 05.11.2008
Время: 9:21:22
Пользователь: Нет данных
Компьютер: SERV_2
Описание:
Initial CheckConsistency Schedule:
EnableFlag: 0(DelayBy: 0seconds = FAST mode)
Date: 11/13/2004 DayOfWeek: 0
HourOfDay: 0 Week(s): 1
ReportChkonProgInterval: 0seconds
(0 means report in-frequently)
Weeks=N means after every N weeks
Weeks=0 means all days( Day of week ignored)
EnableFlag=0 means do not do check consistency
DayOfWeek=0 means Sunday, 1=Monday,.. ,6=Saturday
Тип события: Предупреждение
Источник события: MegaServ.Log
Категория события: Отсутствует
Код события: 1203
Дата: 05.11.2008
Время: 9:21:22
Пользователь: Нет данных
Компьютер: SERV_2
Описание:
Adapter 1 Logical Drive 1 is DEGRADED.
Тип события: Ошибка
Источник события: MegaServ.Log
Категория события: Отсутствует
Код события: 2301
Дата: 05.11.2008
Время: 9:21:22
Пользователь: Нет данных
Компьютер: SERV_2
Описание:
Adapter 1 Channel 1 Target 0:
Physical Drive SEAGATE ST336753LW 0004 is in FAILED state. Reason_0=Failed command.
Тип события: Уведомления
Источник события: MegaServ.Log
Категория события: Отсутствует
Код события: 5106
Дата: 05.11.2008
Время: 9:21:22
Пользователь: Нет данных
Компьютер: SERV_2
Описание:
Adapter 1: Battery Backup Module is Missing.
Тип события: Предупреждение
Источник события: MegaServ.Log
Категория события: Отсутствует
Код события: 3201
Дата: 05.11.2008
Время: 9:21:22
Пользователь: Нет данных
Компьютер: SERV_2
Описание:
Adapter 1 Channel 1 Target 0: Media Error Count=0, Other Error Count=3
Как я понимаю надо менять батарейку на райдконтроллере. А вот что делать с диском, менять? Или можно обойтись малой кровью? RAID 10, собран на 4 дисках segate 15K SCSI.
Media error - ошибки системы головка-дорожкаKoM писал(а):Диск вернул в RAID, сделав Rebild, но предупреждение об ошибках на диске Non-Media Error остается.
Насколько это критично? И вообще, что означает наличие трех Non-Media Error ошибок, что это за ошибки?
Non-media error - всё остальное (электроника, ошибки шины и т.п.)
Насколько это критично - решать Вам. Может быть всё что угодно.
Могут исчезнуть ошибки, а может умереть диск.
Кто сейчас на конференции