Controller P400i
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
Controller P400i
Здравствуйте.
У меня такая проблема. Сервер HP Proliant DL360G5. Вышел из строя диск из RAID 1+0. Пока не привезли взамен. Сервер работал на одном. Когда наконец привезли диск - сервер выключили, вставили новый диск, после включения контроллер после сканирования увидел только новый диск, а старый нет. Помогите, как его заставить определить оба диска.
С уважением, Лепешкин Андрей
У меня такая проблема. Сервер HP Proliant DL360G5. Вышел из строя диск из RAID 1+0. Пока не привезли взамен. Сервер работал на одном. Когда наконец привезли диск - сервер выключили, вставили новый диск, после включения контроллер после сканирования увидел только новый диск, а старый нет. Помогите, как его заставить определить оба диска.
С уважением, Лепешкин Андрей
Re: Controller P400i
Вот ссылка на документацию к контроллеру.l_andrew писал(а):Здравствуйте.
У меня такая проблема. Сервер HP Proliant DL360G5. Вышел из строя диск из RAID 1+0. Пока не привезли взамен. Сервер работал на одном. Когда наконец привезли диск - сервер выключили, вставили новый диск, после включения контроллер после сканирования увидел только новый диск, а старый нет. Помогите, как его заставить определить оба диска.
С уважением, Лепешкин Андрей
Почитайте, пожалуйста.
l_andrew
ссылку на документацию вам дали не случайно,
как и вопрос о взаимосвязи с первым постом.
дело в том что вы путаетесь в базовых понятия уровня рейд, и даёте противоречивую информацию.
Если на сервере было два диска, один из них вышел из строя и сервер при этом продолжил работать , то из этого следует что там было зеркало (RAID1). теперь же вы говорите о расширении RAID0 до RAID1 ...
Во первых у вас нет и не было RAID0 (страйп) и расширять нечего.
во вторых RAID0 может быть расширен лишь до RAID10 (зеркало страйпов на 4 дисках).
В общем определитесь что вы хотите, я думаю что вам ничего менять в конфигурации не нужно, а лишь как советовали включить сервер как было и воткнуть новый диск на включеном сервере, тогда запустится так называемый autorebuild - процедура синхронизации зеркала.
P.S. когда спрашиваете советов потрудитесь их читать, цените время других людей
ссылку на документацию вам дали не случайно,
как и вопрос о взаимосвязи с первым постом.
дело в том что вы путаетесь в базовых понятия уровня рейд, и даёте противоречивую информацию.
Если на сервере было два диска, один из них вышел из строя и сервер при этом продолжил работать , то из этого следует что там было зеркало (RAID1). теперь же вы говорите о расширении RAID0 до RAID1 ...
Во первых у вас нет и не было RAID0 (страйп) и расширять нечего.
во вторых RAID0 может быть расширен лишь до RAID10 (зеркало страйпов на 4 дисках).
В общем определитесь что вы хотите, я думаю что вам ничего менять в конфигурации не нужно, а лишь как советовали включить сервер как было и воткнуть новый диск на включеном сервере, тогда запустится так называемый autorebuild - процедура синхронизации зеркала.
P.S. когда спрашиваете советов потрудитесь их читать, цените время других людей
Кто сейчас на конференции