non-media error на LSI Logic MegaRAID 320-1 SCSI

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
power
Junior member
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 18 мар 2005, 17:34
Контактная информация:

non-media error на LSI Logic MegaRAID 320-1 SCSI

Сообщение power » 23 авг 2008, 11:01

Есть сервер: MB intel SE7501BR2, 2xXeon 2.8 GHz, 2048 Mb RAM.
Контроллер SCSI: LSI Logic MegaRAID 320-1 SCSI, 64 mb cache.
На нём 3 диска MAXTOR ATLAS 10K4_73WLS в RAID-5.

C недавнего времени на всех дисках равномерно стало расти количество non-media error.

Подскажите, из-за чего это может быть? Чем грозит? И непонятно - дело в дисках или в контроллере? Или ещё в чём-то?
Если нужны ещё какие-нибудь данные о системе - скажите, напишу.

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение exLH » 24 авг 2008, 21:31

power
Кабель, терминатор, погода на марсе...

power
Junior member
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 18 мар 2005, 17:34
Контактная информация:

Сообщение power » 25 авг 2008, 11:04

exLH писал(а):power
Кабель, терминатор, погода на марсе...
Кабель с терминатором менял. Погоду не могу поменять :)
Может с контроллером что?

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение exLH » 25 авг 2008, 11:06

power
Может с контроллером что?
Может быть. Но без тестирования сказать что-то определенное невозможно.

Аватара пользователя
Tert
Advanced member
Сообщения: 4233
Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Tert » 25 авг 2008, 12:23

power
Какая версия прошивки на контроллере?
В некоторых прошивках была проблема с ложными сообщениями об ошибках на HDD, которая была исправлена в последней версии.

power
Junior member
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 18 мар 2005, 17:34
Контактная информация:

Сообщение power » 25 авг 2008, 12:30

Firmware Version: 1L19
BIOS Version: 1.04

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 25 авг 2008, 13:21

Не опра ли прошивочку сменить? Эта - одна из первых, если память не изменяет.

power
Junior member
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 18 мар 2005, 17:34
Контактная информация:

Сообщение power » 25 авг 2008, 14:06

gs писал(а):Не опра ли прошивочку сменить? Эта - одна из первых, если память не изменяет.
Видимо, пора. А какую порекомендуете?
На сайте lsi.com есть следующие:
1L49 24-MAY-07
LSI_FW_1L47 11-MAY-06
LSI_FW_1L37 15-JAN-05

Аватара пользователя
Tert
Advanced member
Сообщения: 4233
Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Tert » 25 авг 2008, 14:13

power
Прошивайте последнюю 1L49.
Только вначале сделайте бэкап информации, а после обновления прошивки проверьте целостность массива.

power
Junior member
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 18 мар 2005, 17:34
Контактная информация:

Сообщение power » 22 сен 2008, 10:38

В общем поменял прошивку на 1L49. Ничего не изменилось. Данные остались целы. Но и ошибки всё равно продолжили расти.
Ну а потом я развалил рэйд, и сделал всё с нуля, попутно добавив 2 диска в массив. 1 в RAID добавил + 1 Hot Spare.
Сейчас всё вроде бы в норме, non-media error не растут.
Похоже в RAID были ошибки, из-за чего кол-во non-media error увеличивалось.
В общем всё ок. Всем спасибо!

Ответить

Вернуться в «Массивы - Технические вопросы, решение проблем.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя