Intel SRCSAS144E и BBU

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
drk
Power member
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 12 фев 2008, 12:04
Откуда: Voronezh

Intel SRCSAS144E и BBU

Сообщение drk » 06 июн 2008, 12:08

Установил BBU- зарядилась, все ОК!
Через несколько дней электрик (в выходной) дернул рубильник на 6-ть часов- все ИБП вырубились.
Включили, сервер в порядке но контроллер пишет про BBU- см. картинку
Уже неделю!
Как правильно разрулить эту ситуацию?[/img]
Вложения
Фото000.jpg

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 06 июн 2008, 13:35

Попробуйте ей вручную рекалибровку запустить. Фигня какая-то...

drk
Power member
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 12 фев 2008, 12:04
Откуда: Voronezh

Сообщение drk » 06 июн 2008, 16:52

Извиняюсь за ламерство- а как ее перекалибровать в ручную?
А то в MegaRaid только  рис. bbu
А в консоли рис.1
Вложения
bbu.JPG
Фото001.jpg

Аватара пользователя
Tert
Advanced member
Сообщения: 4233
Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Tert » 06 июн 2008, 17:07

drk
Попробуйте выключить батарею и включить контроллер без нее.
А потом опять подключите BBU.

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 06 июн 2008, 17:12

Меня малость смущает learn delay interval...

drk
Power member
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 12 фев 2008, 12:04
Откуда: Voronezh

Сообщение drk » 07 июн 2008, 08:14

gs писал(а):Меня малость смущает learn delay interval...
А какой надо поставить?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 07 июн 2008, 14:23

Насколько я помню, это период времени между рекалибровками батареи (разряд-заряд). Видимо это не должно быть 0 часов :)

drk
Power member
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 12 фев 2008, 12:04
Откуда: Voronezh

Сообщение drk » 07 июн 2008, 17:09

Поставил 1 час, через час перезагрузил- ерунда пропала.
Спасибо!
Теперь выставил 24 часа- это мало или нормально?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 07 июн 2008, 17:10

Ну вообще-то акумулятору хватит и раз в месяц передернуться :)

drk
Power member
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 12 фев 2008, 12:04
Откуда: Voronezh

Сообщение drk » 09 июн 2008, 08:37

Значит ставлю 720.
Спасибо!

drk
Power member
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 12 фев 2008, 12:04
Откуда: Voronezh

Сообщение drk » 09 июн 2008, 08:49

Ээ...
Auto  learn delay interval изменить нельзя- он фиксированно равен 30 дней, а
learn delay interval в консоли это Postpone learn delay interval (отсрочка learn delay interval) в Виндовой утилите и пишет, что больше 7-и дней быть не может- так каким его задать?

drk
Power member
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 12 фев 2008, 12:04
Откуда: Voronezh

Сообщение drk » 16 июн 2008, 09:35

Так есть мнение о Postpone learn delay interval или нет?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 16 июн 2008, 13:20

Честно говоря с элэсаями мы давно уже плотно не общаемся. Можно конечно доку почитать, но как-то это меня напрягает...

Ответить

Вернуться в «Массивы - Технические вопросы, решение проблем.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 33 гостя