В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Мы заботимся о своих клиентах и показываем только ту информацию, которая по нашему мнению может Вас заинтересовать. Можете смело отключать блокировку рекламы.
Поломалось, посыпалось, не работает...
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
-
drk
- Power member
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 12 фев 2008, 12:04
- Откуда: Voronezh
Сообщение
drk » 06 июн 2008, 12:08
Установил BBU- зарядилась, все ОК!
Через несколько дней электрик (в выходной) дернул рубильник на 6-ть часов- все ИБП вырубились.
Включили, сервер в порядке но контроллер пишет про BBU- см. картинку
Уже неделю!
Как правильно разрулить эту ситуацию?[/img]
-
Вложения
-
-
gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
-
Контактная информация:
Сообщение
gs » 06 июн 2008, 13:35
Попробуйте ей вручную рекалибровку запустить. Фигня какая-то...
-
drk
- Power member
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 12 фев 2008, 12:04
- Откуда: Voronezh
Сообщение
drk » 06 июн 2008, 16:52
Извиняюсь за ламерство- а как ее перекалибровать в ручную?
А то в MegaRaid только рис. bbu
А в консоли рис.1
-
Вложения
-
-
-
Tert
- Advanced member
- Сообщения: 4233
- Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
- Откуда: Москва
-
Контактная информация:
Сообщение
Tert » 06 июн 2008, 17:07
drk
Попробуйте выключить батарею и включить контроллер без нее.
А потом опять подключите BBU.
-
gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
-
Контактная информация:
Сообщение
gs » 06 июн 2008, 17:12
Меня малость смущает learn delay interval...
-
drk
- Power member
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 12 фев 2008, 12:04
- Откуда: Voronezh
Сообщение
drk » 07 июн 2008, 08:14
gs писал(а):Меня малость смущает learn delay interval...
А какой надо поставить?
-
gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
-
Контактная информация:
Сообщение
gs » 07 июн 2008, 14:23
Насколько я помню, это период времени между рекалибровками батареи (разряд-заряд). Видимо это не должно быть 0 часов
-
drk
- Power member
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 12 фев 2008, 12:04
- Откуда: Voronezh
Сообщение
drk » 07 июн 2008, 17:09
Поставил 1 час, через час перезагрузил- ерунда пропала.
Спасибо!
Теперь выставил 24 часа- это мало или нормально?
-
gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
-
Контактная информация:
Сообщение
gs » 07 июн 2008, 17:10
Ну вообще-то акумулятору хватит и раз в месяц передернуться
-
drk
- Power member
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 12 фев 2008, 12:04
- Откуда: Voronezh
Сообщение
drk » 09 июн 2008, 08:37
Значит ставлю 720.
Спасибо!
-
drk
- Power member
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 12 фев 2008, 12:04
- Откуда: Voronezh
Сообщение
drk » 09 июн 2008, 08:49
Ээ...
Auto learn delay interval изменить нельзя- он фиксированно равен 30 дней, а
learn delay interval в консоли это Postpone learn delay interval (отсрочка learn delay interval) в Виндовой утилите и пишет, что больше 7-и дней быть не может- так каким его задать?
-
drk
- Power member
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 12 фев 2008, 12:04
- Откуда: Voronezh
Сообщение
drk » 16 июн 2008, 09:35
Так есть мнение о Postpone learn delay interval или нет?
-
gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
-
Контактная информация:
Сообщение
gs » 16 июн 2008, 13:20
Честно говоря с элэсаями мы давно уже плотно не общаемся. Можно конечно доку почитать, но как-то это меня напрягает...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей