Подскажите пожалуйста по следующей проблеме:
Имеем HP Proliant DL380 G4 + 5 raid из дисков COMPAQ BD07287B4C
Вылетел один из них. По ошибке, продавец продал вместо такого же диска, диск COMPAQ BD07285A25. Они очень похожи, одинаковый размер, скорость и т.д.
При его установки в контроллер, диск как-то странно ведет себя. Через некоторое время загорается желтая лампа, если посмотреть System Management Homepage
то виден только следующую странность:
Status: Failed
Action: Replace Drive
Capacity: N/A
Model: COMPAQ BD07285A25
Firmware Version: HPB7
Serial Number: READ_CAPACITY FAILED
Service Hours: 21086
S.M.A.R.T. Support: Not Available
Placement: Internal
Drive Type: Parallel SCSI
Current Width: Unknown
Current Speed: Unknown
Rotational Speed: Unknown
Failure Indicators
Spinup Errors: 0
Aborted Commands: 0
Realloc Aborts: N/A
Media Failures: 7
Format Errors: 0
Hardware Errors: 1
Not Ready Errors: 1
Bad Target Errors: 0
Fail Recov Writes: 0
Self Test Errors: N/A
Statistics
Sectors Read: 5759830854
Sectors Written: 5970330348
Hard Read Errors: 0
Hard Write Errors: 0
Recov Read Errors: 0
Recov Write Errors: 0
Total Seeks: 0
Hot Plug Count: 1
Seek Errors: 0
DRQ Timeouts: N/A
Подскажите, почему может идти ругань на диск? Проблема в контроллере или диски? Либо попробовать вручную сделать диску ребилд?