проблема с RAID10 на SRCU42X (развал?)

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
WingDog
Power member
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 12 окт 2006, 13:57
Откуда: Санкт Петербург

проблема с RAID10 на SRCU42X (развал?)

Сообщение WingDog » 14 фев 2008, 12:47

сегодня развалился RAID10, A2-1 и A2-2 просто Failed, соотно Logical Drive failed. в биосе контролера сделал им обоим Online, и ребутнулся - всё ок. массимв поднялся, даже ребилда не было.

контроллер новый, винты тоже. старый только сам сервер (se6850 hw4 /m)
версия прошивки контроллера - 414I, биос А100.

в виндовом eventlog'е есть только 2 записи:

Код: Выделить всё

Adapter 1 Channel 2 Target 6: Status of Power Supply #3=0x80:  Unknown Status, or Status Not Reportable
и

Код: Выделить всё

Adapter 1 Channel 1 Target 6: Status of Power Supply #3=0x80:  Unknown Status, or Status Not Reportable
подскажите пожалуйста, куда копать? и что было... потому что причины просто непонятны.

в серваке 2 БП, оба по 1350W, включены оба, оба на APC 3000VA упсе висят.


спасибо!
Вложения
консолька
консолька

Oleg2
Заслуженный сетевик
Сообщения: 494
Зарегистрирован: 15 окт 2004, 17:47
Откуда: Москва

Re: проблема с RAID10 на SRCU42X (развал?)

Сообщение Oleg2 » 25 фев 2008, 18:43

WingDog писал(а):сегодня развалился RAID10, A2-1 и A2-2 просто Failed, соотно Logical Drive failed. в биосе контролера сделал им обоим Online, и ребутнулся - всё ок. массимв поднялся, даже ребилда не было.

контроллер новый, винты тоже. старый только сам сервер (se6850 hw4 /m)
версия прошивки контроллера - 414I, биос А100.

в виндовом eventlog'е есть только 2 записи:

Код: Выделить всё

Adapter 1 Channel 2 Target 6: Status of Power Supply #3=0x80:  Unknown Status, or Status Not Reportable
и

Код: Выделить всё

Adapter 1 Channel 1 Target 6: Status of Power Supply #3=0x80:  Unknown Status, or Status Not Reportable
подскажите пожалуйста, куда копать? и что было... потому что причины просто непонятны.

в серваке 2 БП, оба по 1350W, включены оба, оба на APC 3000VA упсе висят.


спасибо!
Эти сообщения об ошибке к проблеме отношения не имеют. Более того, это "фича" LSI`ных контроллеров.
А для  того, чтобы понять что произошло с массивом - настоятельно советую снять NVRAM лог с контроллера и заглнуть в него.
Как это сделать - смотрите в FAQ.

Ответить

Вернуться в «Массивы - Технические вопросы, решение проблем.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 26 гостей