Уже два раза в течении двух недель повторяется одна и тажа ситуация: для одного из портов показывает статус DEVICE-ERROR:
Код: Выделить всё
Port Status Unit Size Blocks Serial
---------------------------------------------------------------
p3 DEVICE-ERROR u0 465.76 GB 976773168 9QG4CDQB
Вот тут - https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/FIOgroup/DiskPrbTw - написано, что это означает большое кол-во ошибок и бэды на винте:
Однако SMART (smartctl -d 3ware,3) для этого диска пишет, что бэдов нет, все остальные параметры тоже в норме. Да и винту от роду еще месяца нет.A disk has shown a large number of errors but bad block relocation has been performed so that it is still functioning but at a reduced capacity.
show events в консоли tw_cli показывает такую запись:
Код: Выделить всё
c0 [Wed Nov 7 05:17:23 2007] ERROR Drive timeout detected: port=3
Вопрос - кто-нибудь знает, что это может означать? Диск все-таки менять, несмотря на данные SMART? Или, может, просто SATA-кабель отходит (хотя после первого раза проверял, вроде все ОК)? Или сам контроллер виноват? Или вообще все ОК и такое бывает?
В последнем случае - как мне сбросить статус у порта (первый раз не помню, что помогло, вероятно перезагрузка сервера)?