Замена диска в RAID1

Поломалось, посыпалось, не работает...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Sergey Kolesov
Junior member
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 окт 2007, 16:55
Откуда: Вологда

Замена диска в RAID1

Сообщение Sergey Kolesov » 23 окт 2007, 15:06

Вопрос для полной уверенности - на DL360 горит огнем один из двух объединенных в RAID1 дисков локальной подсистемы - можно ли его заменять не только на новый , но и на ранее ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ диск от HP с тем же PART NUMBER ?
 И как лучше - погасить сервер, или можно также безопасно поменять как hot plug ?   Если второе, когда будет проиcходить мирроринг - до загрузки Win2000, или сервер будет в нормальном рабочем режиме проводить мирроринг ?

Sergey Kolesov
Junior member
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 окт 2007, 16:55
Откуда: Вологда

Сообщение Sergey Kolesov » 23 окт 2007, 15:09

[/quote]Если второе,

Поправка - если первое, ...

Аватара пользователя
Tert
Advanced member
Сообщения: 4233
Зарегистрирован: 19 янв 2003, 08:09
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Tert » 23 окт 2007, 18:05

Sergey Kolesov
Если ранее использованный диск рабочий, то его вполне можно поставить вместо сломавшегося. Только учтите, что если этот новый "старый" был в составе какого-нибудь RAID массива, то контроллер может прочитать с него конфигурацию этого массива и у контроллера может съехать крыша.
А менять диск можно в режиме HotPlug.

Ответить

Вернуться в «Массивы - Технические вопросы, решение проблем.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 25 гостей