Promise Fasttrak tx2300. Ошибки consistency check. Помогите.

Конфигурирование, планирование RAID систем, возможности, технологии, теория. Qlogic, LSI Logic, Adaptec ...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Лёлик
Advanced member
Сообщения: 232
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 10:08
Откуда: г. Санкт-Петербург

Promise Fasttrak tx2300. Ошибки consistency check. Помогите.

Сообщение Лёлик » 06 авг 2007, 09:55

Привет.
На контроллере Promise Fasttrak tx2300 организован raid 1 из двух дисков seagate st3160815as и seagate st3160827as по 160 гб.
В пятницу выполнил consistency check массива. Были ошибки
Event Type: Error
Event Source: Promise Napa I2API
Event Category: None
Event ID: 520
Date: 06.08.2007
Time: 9:10:55
User: N/A
Computer: ESERVER
Description:
The description for Event ID ( 520 ) in Source ( Promise Napa I2API ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: Inconsistency at LBA 0x0281058 found on logical drive "PROMISE LD  1"..


затем выполнил fix. Контроллер вроде бы пофиксил ошибки, но сегодня при запуске consistency check ошибки появились снова. (в других lba секторах).
Что делать в такой ситуации?
Могут ли возникать эти ошибки из-за того что на hdd включен кэш записи?

Мои мысли таковы. При проверке consistency check считываются данные с поверхности дисков и если они не совпадают возникает ошибка. Но данные могут несовпадать из-за того ,что один из hdd еще не скинул данные из кэша.

Аватара пользователя
exLH
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 5061
Зарегистрирован: 11 фев 2004, 15:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение exLH » 06 авг 2007, 10:05

Могут ли возникать эти ошибки из-за того что на hdd включен кэш записи?
Могут, а могут и из-за того, что один из дисков на ладан дышит.

Мои мысли таковы.
Это ошибочная точка зрения.

Лёлик
Advanced member
Сообщения: 232
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 10:08
Откуда: г. Санкт-Петербург

Сообщение Лёлик » 06 авг 2007, 10:25

понятно, спасибо. Проведу тест поверхности дисков, хотя я этот raid недавно поставил и перед этим прогнал mhdd по дискам и смотрел smart - все было в порядке. А из-за того ,что разные модели дисков такое может происходить. Один диск серии 7200.7 , другой 7200.10?
или из-за включенного NCQ на дисках?

Ответить

Вернуться в «Массивы - RAID технологии.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя