IBM storwize v3700 ошибка 1321

Конфигурирование, планирование RAID систем, возможности, технологии, теория. Qlogic, LSI Logic, Adaptec ...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
dimugric
Junior member
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 13 янв 2016, 09:08

IBM storwize v3700 ошибка 1321

Сообщение dimugric » 10 ноя 2018, 10:42

Доброго дня, коллеги.
Некоторое время назад СХД стала гудеть как самолет, но ошибок индикации на девайсе нет.
В управлялке в событиях тоже было пусто. Разрвернул фильтрация "показать всё" и наткнулся на ошибки с одним диском, которые происходят раз в месяц.
Ошибка 1321 , тип объекта - driver, Описание - ошибка накопителя
В логе. фигурируют даты события:

Первая временная отметка 02.11.18 3:06:42
Последняя временная отметка 02.11.18 3:06:42
Исправленная временная отметка 03.11.18 13:31:44
Число событий 1

т.е. СХД производит какое-то исправление и фиксит её что ли? поскольку на свотовой индикации дисков проблем я не вижу.
Так же в системе есть 1 диск hot-spare, и в случае ошибки с диском он должен бы вступить в работу вместо сбойного, а он по-прежнему в резерве.
Если есть у кого-то соображения, поделитесь, пожалуйста.
Спасибо

artphoen
Power member
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 18:06

Re: IBM storwize v3700 ошибка 1321

Сообщение artphoen » 21 май 2019, 11:32

dimugric писал(а):Доброго дня, коллеги.
Некоторое время назад СХД стала гудеть как самолет, но ошибок индикации на девайсе нет.
В управлялке в событиях тоже было пусто. Разрвернул фильтрация "показать всё" и наткнулся на ошибки с одним диском, которые происходят раз в месяц.
Ошибка 1321 , тип объекта - driver, Описание - ошибка накопителя
В логе. фигурируют даты события:

Первая временная отметка 02.11.18 3:06:42
Последняя временная отметка 02.11.18 3:06:42
Исправленная временная отметка 03.11.18 13:31:44
Число событий 1

т.е. СХД производит какое-то исправление и фиксит её что ли? поскольку на свотовой индикации дисков проблем я не вижу.
Так же в системе есть 1 диск hot-spare, и в случае ошибки с диском он должен бы вступить в работу вместо сбойного, а он по-прежнему в резерве.
Если есть у кого-то соображения, поделитесь, пожалуйста.
Спасибо
ошибка 1321 описана тут https://www.ibm.com/support/knowledgece ... nk8gq.html проще говоря Bad block
А вот тут https://www.ibm.com/support/knowledgece ... 26343.html описание и рекомендации что делать, так же есть команда для выгрузки плохих блоков. Если это один диск возможно стоит его принудительно пометить как неисправный, подключится диск горячей замены, а неисправный вытащить и прогнать низкоуровневое форматирование на каком-нибудь сервере.

Ответить

Вернуться в «Массивы - RAID технологии.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей