Сообщение Albert Hilow » 02 июл 2006, 14:53

День добрый.
Имеется два контроллера LSI MegaRaid 320-1. На один из них подцеплена корзина на 5 винтов (поддерживается 6), на другом 2 винта.
Задача: сервер БД SQL, центральный, происходит постоянная передача данных между ним и еще несколькими серверами.
Я снял один контроллер с 2 винтами, а на другом развернул raid 5.
А теперь я думаю, может лучше докупить 1 винт и развернуть на нем raid 10. Целеобразно мне использовать 2 контроллера? Или лучше на одном канале сделать зеркало и установить ОС, а второй  отдать под базы?
Спасибо.
P.S. Пытался разобратся с LUN, но не совсем все понял. Что значит нарезать, и сильно ли это отличается от стандартного разбиения винта.
P.S.S. Если что-то сказал неправильно или не так выразился, строго не судитея с этим работаю впервые

Albert Hilow
Junior member
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 апр 2006, 15:38

Сообщение Albert Hilow » 03 июл 2006, 08:13

Подскажите хороший менеджер для контроллера Adaptec 2230.
Существуют ли универсальные GAM?

Albert Hilow
Junior member
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 апр 2006, 15:38

Сообщение Albert Hilow » 04 июл 2006, 14:22

Господа-товарищи модераторы-администраторы
Не могли бы ответить мне на эти вопросы ?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 04 июл 2006, 14:27

Говорить о рэйд5 или 10 можно только после анализа нагрузки. В принципе этот контроллер староват и при тяжелой нагрузке на рэйд5 на запись легко захлебнется.

Второй контроллер можно приспособить под операционку и логи например, чтобы снять часть нагрузки с основного.

LUN=Logical Unit. Это виртуальный диск, который операционка видит как физический. В отличие от софтовых партиций можно задавать разные политики кэширования например.

Универсального софта для мониторинга не существует. У Адаптека есть свой ASM.

Albert Hilow
Junior member
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 апр 2006, 15:38

Сообщение Albert Hilow » 05 июл 2006, 13:53

А вот здесь чуть подробнеЙ:
Для того что-бы снять нагрузку с основного котроллера достаточно просто установить ОС на втором? И как сильно ето обдегчит нагрузку?
И можно ссылку на хороший менеджер для адаптека

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 05 июл 2006, 13:57

УстановкаОс на другой диск с точки зрения скорости ничего не даст. Но я писал, что туда можно положить логи.

Менеджер адаптека называется ASM = Adaptec Storage Manager

Albert Hilow
Junior member
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 апр 2006, 15:38

Сообщение Albert Hilow » 05 июл 2006, 17:44

Логи системных файлов?? И как ето сделать?
И еще вопросик по поводу нагрузки. Я запустил на одном из серверов perfmon. (Там рейд5, контроллер адаптек 2230)
Результаты следующие:
скорость записи (ср. 497998;  мах  4174565)
скорость чтения (ср.4939760; мах 16692981)
средняя скорость записи (ср.0,037; мах 0,334)
средняя скорость чтения (ср.0,003; мах 0,007)
Можно мне от вас получить исчерпывающий ответ по поводу нагрузки исходя из этих даных?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 05 июл 2006, 17:52

Логи СУБД.

По поводу перфмона - более показательны счетчики reads/sec, writes/sec, queue lenght. В факах на эту тему написано.