дигностика корзины, вентиляторы

Конфигурирование, планирование RAID систем, возможности, технологии, теория. Qlogic, LSI Logic, Adaptec ...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Аватара пользователя
art
free-lance moderator
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 15 май 2003, 11:25
Откуда: SPb

дигностика корзины, вентиляторы

Сообщение art » 05 июн 2003, 16:28

Дано мб SE7501HG2, две корзины HSBP m15 сидят на myl352.
GAM рапортует об непорядках с одной из них.
Буквально:
enclosure information
Fan0 absent
Fan1 absent

У этой корзинки версия (чего? не знаю, прошивки наверное, но так GAM пишет) 0.10, у другой 0.80

На самих корзинах, как я понимаю кулеров нет,
что под этим понимать?

Аватара пользователя
Dmitry
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 867
Зарегистрирован: 22 авг 2002, 16:12
Откуда: St.Petersburg
Контактная информация:

Сообщение Dmitry » 05 июн 2003, 17:44

Все просто.
Обращать внимание на это не надо, потому как:

Mylex GAM (Global Array Manager) мониторит HS корзины через SCSI шину. При этом питание вентиляторов которые дуют на корзины и на которые ругается GAM берется с материнской платы Intel SE7501HG2, а не с корзин, если бы питание было от корзин то в GAM'е все было бы OK, но в этом случае информацию о неработающих Fan'ах показывал бы ISM (Intel Server Management) от материнской платы, а ISM показывает что в сервере все ОК.
Так что или то или то.

Аватара пользователя
art
free-lance moderator
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 15 май 2003, 11:25
Откуда: SPb

??

Сообщение art » 05 июн 2003, 19:48

Это то мне сразу было понятно.

Только почему одна корзина СЛЕДУЕТ (r0.08) этой неопровержимой логике, а другая НЕТ (r0.10).

Что то заставило одну из них считать, что с ней все в порядке?

Аватара пользователя
CyberDrake
free-lance moderator
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 10:39
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение CyberDrake » 06 июн 2003, 11:51

Перепрошить корзинку до версии 0.10 можно следующим образом:

http://downloadfinder.intel.com/scripts ... nldID=4781

Но с другой стороны, для мониторнига HotSwap корзин Intel предназначена ISM console, а Mylex, на моей памяти, частенько ругался на интеловские HotSwap корзинки, когда ISM показывала что все ОК.