Дефекты на ST336607LC

Конфигурирование, планирование RAID систем, возможности, технологии, теория. Qlogic, LSI Logic, Adaptec ...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
Tolick
Advanced member
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 21 май 2004, 10:26
Контактная информация:

Дефекты на ST336607LC

Сообщение Tolick » 14 мар 2006, 12:36

На SRCU42L сделано 2 рейда 1 на винтах ST336607LC
на первом массиве (стоит система) у одного из винтов в информации показывает (Storage Console Plus):
last status 0x32007104
grown defects 1916
primary defects 6189
retries 168

у остальных винтов есть только primary defects (от 800 до 3600)

Я так понимаю grown defects это беды на самом винте и его срочно надо менять.
а что такое primary defects? на сколько критично это для данных.

ещё если на гарантии сервер, должны менять по гарантии винт?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 14 мар 2006, 12:38

Праймари дефекты - обнаруженные производителем в процессе производства и замаскИрованные. Они есть на любом винте - это нормально.

Винт надо однозначно менять. В нормальной фирме это не должно вызвать проблем.

Tolick
Advanced member
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 21 май 2004, 10:26
Контактная информация:

Сообщение Tolick » 14 мар 2006, 14:27

gs писал(а):Праймари дефекты - обнаруженные производителем в процессе производства и замаскИрованные. Они есть на любом винте - это нормально.

Винт надо однозначно менять. В нормальной фирме это не должно вызвать проблем.

у меня 2 сервака одинаковые, на втором 2 диска в рейд 1 и 2 просто так. И у одного что в рейд 1 тоже grown defects 31.

странно. и имено второй диск в рейде и там и там...

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 14 мар 2006, 14:31

Проверьте винты ситулзом на простом скази адаптере.

Tolick
Advanced member
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 21 май 2004, 10:26
Контактная информация:

Сообщение Tolick » 14 мар 2006, 14:32

gs писал(а):Проверьте винты ситулзом на простом скази адаптере.
а что такое "ситулз"?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 14 мар 2006, 14:33

Утилита Seatools Enterprise - стандартное средство проверки дисков сигейта. Качается с сайта.

Tolick
Advanced member
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 21 май 2004, 10:26
Контактная информация:

Сообщение Tolick » 14 мар 2006, 14:58

а если я щас сниму данный винт (фирма меняет по гарантии) на одном у меня работать будет корректно? в рейд контроллере менять надо будет что нить ( удалять рейд 1) или можно поработать без второго винта пока его не привезут (неделя)?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 14 мар 2006, 15:04

Работать будет, потом просто воткнуть и запустить ребилд. Но риск конечно есть - неделя без резерва, если что - кранты...

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 14 мар 2006, 15:05

Во избежание подобных проблем лучше сразу прикупите еще винт - для хот спаре.

Tolick
Advanced member
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 21 май 2004, 10:26
Контактная информация:

Сообщение Tolick » 14 мар 2006, 15:31

gs писал(а):Во избежание подобных проблем лучше сразу прикупите еще винт - для хот спаре.
Спасибо за консультацию.. так и сделаю.

ребилд автоматически запускается же? у меня раз запускался после перезагрузки сервера (винт мигал оранжевым цветом).
в Storage Console Plus не нашел такого пункта :(

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 14 мар 2006, 15:35

Я не спец в вортексе. Да разберетесь - это стандартная фича.

А ребилд автоматом запускается если 1. включена соответствующая опция к контроллере, 2. контроллер обнаружил битость диска, 3. корзина умная и ее процессор сказал контроллеру, что винт того... В общем, должен пойти автоматом скорее всего, но если не пойдет - пните его руками.

З.Ы. И не забывайте про регулярный консистенси чек (или как он там называется у вортекса) - будете знать о бэдах ДО ТОГО КАК...

Tolick
Advanced member
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 21 май 2004, 10:26
Контактная информация:

Сообщение Tolick » 15 мар 2006, 06:13

gs писал(а):Я не спец в вортексе. Да разберетесь - это стандартная фича.

А ребилд автоматом запускается если 1. включена соответствующая опция к контроллере, 2. контроллер обнаружил битость диска, 3. корзина умная и ее процессор сказал контроллеру, что винт того... В общем, должен пойти автоматом скорее всего, но если не пойдет - пните его руками.

З.Ы. И не забывайте про регулярный консистенси чек (или как он там называется у вортекса) - будете знать о бэдах ДО ТОГО КАК...
нашел такой пункт Periodic Parity Verify. можно выставить проверку дисков с некой периодичностью и указать останавливать (Halt) или восстанавливать (Repair) - Это и есть "регулярный консистенси чек"?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение gs » 15 мар 2006, 12:21

Я не знаток этой серии контроллеров. Но похоже на то. Опция репейр означает, что при обнаружении ошибок контроллер попытается их замаскИровать - иногда помогает.

Tolick
Advanced member
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 21 май 2004, 10:26
Контактная информация:

Сообщение Tolick » 17 мар 2006, 06:57

к сожалению после того как снял битый винт из зеркала. сервер не запустился. во первых контр. ругается что нет винта второго, во вторых винда не стартует. не видит загрузочную запись.

необходимо разрушать raid 1? и просто оставшейся винт указывать в загрузке??

Tolick
Advanced member
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 21 май 2004, 10:26
Контактная информация:

Сообщение Tolick » 20 мар 2006, 09:12

поробывал поставить винт на 36 ГБ вместо дефектного, но винт немного отличается версией (ST336753LC) и он с прошивкой от HP.
винда грузиться, но контролер постоянно пищит и показывает что рейд1 fail. :( rebuild не делает..
Оказывается данный винт на 200 кб меньше того что в рейд1 видать из разницы в объеме не подключает его к рейду...

правильно я мыслю?

Ответить

Вернуться в «Массивы - RAID технологии.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей