Сообщение arc-xel » 02 авг 2016, 09:44

Доброе утро!

Задача пересобрать Raid массив на старом DPM сервере сохранив все реплики.
Для этого нужно перенести реплики на новый сервер, пересобрать массив и вернуть реплики обратно.

Куплен новый сервер с контроллером megaraid SAS 9361-4i собран Raid-5 из 6 дисков ST8000AS0002
Диски проброшены по ISCSI на старый сервер.

Конфигурация контроллера:
Read policy: No read ahead
IO policy: direct IO
Write policy: Write though
Strip size: 256 kb

Оба сервера на базе w2012R2
Подключены в 1 гигабитный свитч.

Проблема в большой длине очереди диска на новом сервере.
Скачет от 3 - 90 + смущает время отклика диска 200 мс. Общая скорость в следствии этого скачет от 0-70 mb/s


Пробовал разные настройки контроллера согласно:
http://3nity.ru/viewtopic.php?t=352

Видны изменения, но ни одна из полученных конфигураций не убирает задержку в очередях.

Посоветуйте, куда копать для устранения проблемы?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Настройка конфигурации на базе megaraid SAS 9361-4i

Сообщение gs » 02 авг 2016, 11:01

Кэш-то включите.

arc-xel
Junior member
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 12:14
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Настройка конфигурации на базе megaraid SAS 9361-4i

Сообщение arc-xel » 02 авг 2016, 11:39

gs писал(а):Кэш-то включите.
Подскажите, какой конкретно параметр?

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Настройка конфигурации на базе megaraid SAS 9361-4i

Сообщение gs » 02 авг 2016, 12:45

Write policy: Write though
райт бэк поставьте.

Ну и рид эхэд в Вашем случае может быть полезен (на поточном чтении).

arc-xel
Junior member
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 12:14
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Настройка конфигурации на базе megaraid SAS 9361-4i

Сообщение arc-xel » 02 авг 2016, 13:29

gs писал(а):Write policy: Write though
райт бэк поставьте.

Ну и рид эхэд в Вашем случае может быть полезен (на поточном чтении).

Взлетело Спасибо!
Только поставил always write back.

Ещё вопрос:

На контроллере стоит BBU Present - no.
Я так понимаю штатно его не ставят.
Сколько стоит BBU для этой модели контроллера?

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Настройка конфигурации на базе megaraid SAS 9361-4i

Сообщение Stranger03 » 02 авг 2016, 13:42

arc-xel писал(а):На контроллере стоит BBU Present - no.
Без батарейки включать кеш на контроллере чревато.
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Настройка конфигурации на базе megaraid SAS 9361-4i

Сообщение gs » 02 авг 2016, 15:52

Гена, ну это ж бэкапник. Если гавкнется питание во время бэкапа, батарейка все равно не поможет :)

Батарейка (точнее конденсатор) стоит порядка 200 долл.

Аватара пользователя
Umlyaut
Advanced member
Сообщения: 370
Зарегистрирован: 09 июл 2010, 11:23
Откуда: Москва

Re: Настройка конфигурации на базе megaraid SAS 9361-4i

Сообщение Umlyaut » 02 авг 2016, 19:08

arc-xel писал(а):собран Raid-5 из 6 дисков ST8000AS0002
Смелые люди - то я про R5.
Не, если этот сервер "промежуточная инстанция" перед лентой - то намана.
А если быкапы на нём хранятся-ротируются - то стрёмно как-то, лучше б R6 сделать.

Про HSD уж и не спрашиваю... :)

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Настройка конфигурации на базе megaraid SAS 9361-4i

Сообщение Stranger03 » 03 авг 2016, 08:38

gs писал(а):Гена, ну это ж бэкапник. Если гавкнется питание во время бэкапа, батарейка все равно не поможет :)
Ну запорется последний архив, ничего страшного. Если бекап организован правильно, иерархически, то за прошлый день сохранится. А вот если рухнет рейд, да зачем я тебе это говорю, лучше меня знаешь, :).
П.С. 200 баксов за батарейку против шанса потерять весь архив, не смешно, :)
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

av.elev
Junior member
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 28 июн 2016, 12:13
Откуда: Хабаровск

Re: Настройка конфигурации на базе megaraid SAS 9361-4i

Сообщение av.elev » 03 авг 2016, 09:45

Товарищи,
по мне лучше держать источник бесперебойного питания в исправном состоянии, с батарейкой на час работы сервера.
Так чтоб можно спокойно завершить все задачи, и погасить спокойно сервер.
Я так понимаю и не будет болеть голова про "BBU".

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Настройка конфигурации на базе megaraid SAS 9361-4i

Сообщение Stranger03 » 03 авг 2016, 10:45

av.elev писал(а):по мне лучше держать источник бесперебойного питания в исправном состоянии, с батарейкой на час работы сервера.
Так чтоб можно спокойно завершить все задачи, и погасить спокойно сервер.
Я так понимаю и не будет болеть голова про "BBU".
Свежо предание. На моей практике сколько раз был отказ ИБП с последующим разрушением рейдов, даже не упомню. Регулярно раз в 3-6 месяцев у кого-нибудь...
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

Аватара пользователя
Umlyaut
Advanced member
Сообщения: 370
Зарегистрирован: 09 июл 2010, 11:23
Откуда: Москва

Re: Настройка конфигурации на базе megaraid SAS 9361-4i

Сообщение Umlyaut » 03 авг 2016, 14:59

Stranger03 писал(а):
av.elev писал(а):по мне лучше держать источник бесперебойного питания в исправном состоянии, с батарейкой на час работы сервера.
Так чтоб можно спокойно завершить все задачи, и погасить спокойно сервер.
Я так понимаю и не будет болеть голова про "BBU".
Свежо предание. На моей практике сколько раз был отказ ИБП с последующим разрушением рейдов, даже не упомню. Регулярно раз в 3-6 месяцев у кого-нибудь...

А вот поддержу!
Даже
Stranger03 писал(а): отказ ИБП
не нужен для проблем.

ИБП "держит оборону" снаружи. А отказ может прилететь изнутри:

- отказ БП (да, сдвоенные БП наше всё, но бывает по-разному и одиночный БП - даже самый надёжный) на сервере не криминал);
- мамка, память, проц тоже могут если и сгореть нафиг, то вызвать BSOD/kernel panic с зависоном и/или ребутом - у мну так разок сервер БД "залип" от не вовремя сгоревшего фана на проце, стопанувшегося по термозащите;

Почему-то всегда жмутся на 200 баксов на BBU, сравнивая с ценой контроллера (500-600) - "у-у-уу, треть или почти половина цены платы!". А если брать всю дисковую подсистему с N дисками, то доля в ней цены BBU сразу становится куда меньшей. По сравнению с ценой всего сервера - вообще "ниачом!".
Про цену инфы на нём уж даже вспоминать-то неудобно.

"Кроилово ведёт к попадалову!"(с) :)