Имеется сервер IBM System x3650 M3, type 7945 с контроллером ServeRAID M5015. На нем BBU.
Пришла пора и ее заменили. Заменили 17 июля 2016. Заряд был равен 12%.
За это время контроллер сам инициализировал 1 цикл переобучения аккумулятора.
Сейчас относительный заряд 96%. Абсолютный 55%.
А сообщения все равно приходят:
Controller ID: 1 Battery has failed and cannot support data retention. Please replace the battery
Event ID:150
Некоторые данные:Controller ID: 1 BBU disabled; changing WB logical drives to WT, Forced WB VDs are not affected
Event ID:195
MegaRAID Storage Manager версии 12.05.03.00
ServeRAID M5015 SAS/SATA Controller
Firmware Package Version 12.13.0-0179
Firmware Version 2.130.383-2854
BBU Battery Type: BBU
IBM FRU P/N 43W4342
Date 2015-08-18
Relative State of Charge 96%
Absolute State of Charge 55%
Maximum Error Margin 8%
Cycle Count 570
Battery State Non-Operational
Что удалось найти:
ServeRAID M5014, M5015, an M5025 with iBBU08 and 12.13.0-0153 level of firmware not switching to Write-Back mode after BBU learn completion - IBM System x
и
(Critical update) ServeRAID M5000 Series SAS/SATA Controller Firmware update v12.13.0-0179 for Microsoft Windows - IBM System x
В документе serveraid-m5014_m5015_ug_1st_edition_20090924.pdf написано,
но у нас Cycle Count 570When you install a new battery assembly, the battery recharge cycle counter for the battery assembly is automatically set to zero.
Скачал и хочу установить MegaRAID Storage Management (MSM) v15.05.01.51.
Теперь вопросы:
1. Как все же задействовать аккумулятор?
2. Обновление прошивки контроллера - наш ли это случай?
3. Легко ли он обновляется? каков при этом риск?
Спасибо.
Обновил MegaRAID Storage Manager до версии v15.05.01.51 и судя по информации контроллер не видит новый аккумулятор. (Дата производства старая, так же как и кол-во циклов перезарядки)