Замена BBU

Конфигурирование, планирование RAID систем, возможности, технологии, теория. Qlogic, LSI Logic, Adaptec ...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Ответить
jak
Junior member
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 31 мар 2016, 20:46

Замена BBU

Сообщение jak » 31 мар 2016, 20:57

Добрый всем.
Достался на новой работе сервер неухоженный. BBU там сейчас 1%. Замену купили тогда ещё, в году 2011, с тех пор она лежала, никто её не ставил. Как правильно её заменить? Доку скачал, вроде ничего сложного. Сервер нужно полностью обесточить или питания на БП должен подаваться? Чтобы он был в дежурном режиме. Сервер FJ PRIMERGY RX 300 S5
Спасибо.

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Замена BBU

Сообщение Stranger03 » 01 апр 2016, 08:10

jak писал(а):амену купили тогда ещё, в году 2011, с тех пор она лежала, никто её не ставил.
Может не помочь, батарейка могла с тех пор просто высохнуть и потерять свой заряд.
Сервер нужно полностью обесточить или питания на БП должен подаваться?
Выключить, поменять, нагрузку с БП можно не снимать. Главное потом попробовать откалибровать батарейку, если она еще жива.
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

Ответить

Вернуться в «Массивы - RAID технологии.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 17 гостей