СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении

Конфигурирование, планирование RAID систем, возможности, технологии, теория. Qlogic, LSI Logic, Adaptec ...

Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s

Bush
Advanced member
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 20 янв 2005, 10:46
Откуда: Санкт Петербург

СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении

Сообщение Bush » 23 мар 2016, 18:53

добрый день!

столкнулись в проекте с творчеством шибко умного консультанта сумевшего прописать требования к СХД вот в таком виде:

dual controler
FC connection 8Gps
24 bays for HDD
4K sequential read IOPS≥70000
Support RAID 10,5
dual redundant PS
256Gb SSD high-speed caching function
total capacity ≥30TB
on SAS HDD 15k rpm, usingRAID10

для задач которые будут решаться 70к IOPS не нужны даже близко, хватает LSI + 8 SATA дисков по 6Тб. Возможно какие то еще задачи планируется решать, за наш счет :( Боюсь что деятели могут и проверить эти 70к IOPS на полном объеме :(

я правильно понимаю, что если строить это на SAS, то это где то 500-700 дисков надо? Что мне кажется нереальным.
и единственный вариант это SSD? странно было бы городить полку SSD и к ней "быстрый" кеш на SSD...

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении

Сообщение Stranger03 » 24 мар 2016, 08:52

Bush писал(а):я правильно понимаю, что если строить это на SAS, то это где то 500-700 дисков надо? Что мне кажется нереальным.
Примерно в районе 280-300 дисков
и единственный вариант это SSD? странно было бы городить полку SSD и к ней "быстрый" кеш на SSD...
Рандомное чтение блоками 4Кб и 70000 иопсов, сейчас пробую смоделировать.
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении

Сообщение Stranger03 » 24 мар 2016, 09:00

Bush
70К иопсов дадут 3-и диска SSD в Раид5 с утилизацией контроллеров порядка 40% на V5030. Так что можно брать модель поменьше.

Код: Выделить всё

Project:                            Project1

Model:                              Model1

Disk Subsystem name:                DSS1
Type:                               IBM V5030 (7.6)
Virtualized storage:                No
Cache size:                         32768 Mbyte
Easy Tier:                          Off
Interfaces:                         8 Fibre 16 Gb, 8 Gb Server Interface Adapters
                                    
Total Capacity:                     500,0 GB

Remote copy type:                   No Remote Copy Active or Remote Copy Not Supported


Storwize configuration details
Number of node pairs:             1 
Number of internal drives:        3   
Easy Tier:                        off

Advanced Storwize Outputs (rel. 16.3.0):
Total Service Time:                     0,3 ms
Read Service Time:                      0,3 ms
Write Service Time:                     0,2 ms
Channel Queue Time:                     0,0 ms
Processor Utilization for I/O:         40,0 %
Channel Utilization:                    7,8 %
Host Adapter Utilization:               9,2 %
SAS Interface Utilization:              8,6 %
Flash Drive Utilization:               67,5 %
SAS 15K Drive Utilization:              0,0 %
SAS 10K Drive Utilization:              0,0 %
SAS 7.2K Drive Utilization:             0,0 %

Storage pool     Drive type       RAID      Width  #Ranks 
1                400GB SSD        RAID 5        3       1 

Storage pool     Drive type       RAID          I/O  Read   Service times    Chan  Highest
                                               rate  perc Total  Read Write  Q tm  disk util%
1                400GB SSD        RAID 5    70000,0    70  0,30  0,35  0,18  0,00  67,5%

Open Server            I/O  Transfer   Resp  Read Read Read Write Write Chan
                       Rate Size (KB)  Time  Perc Hit  Seq   Hit  Eff   Util
Average               70000     4,0    0,30    70   53    5  100   33    22
Open1                 70000     4,0    0,30    70   53    5  100   33    22
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

Bush
Advanced member
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 20 янв 2005, 10:46
Откуда: Санкт Петербург

Re: СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении

Сообщение Bush » 24 мар 2016, 09:34

Спасибо!

мы уже работали с V3700, он потянет 70k IOPS?

Подскажи пожалуйста, какие из совместимых SSD оптимальней по критерию $ за гиг? Надо 30Тб полезного места.
С учетом стоимости полки, RAID5 и один hot spare на каждой полке.

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении

Сообщение Stranger03 » 24 мар 2016, 10:54

Bush писал(а):Надо 30Тб полезного места.
30ТБ на SSD, это будет стоить космических денег, :). На любом вендоре, :).
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении

Сообщение Stranger03 » 24 мар 2016, 10:59

Bush писал(а):мы уже работали с V3700, он потянет 70k IOPS?
Один SSD диск вам выдаст требуемые 70К иопсов, пример я приводил. Но на 30ТБ вам понадобится минимум 40 дисков по 800ГБ. Стоить они будут космических денег. V3700 дохнет примерно после 20-ти SSD дисков.
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

Bush
Advanced member
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 20 янв 2005, 10:46
Откуда: Санкт Петербург

Re: СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении

Сообщение Bush » 24 мар 2016, 11:51

попробую склонить к Easy Tier

4х SSD для горячего (тут имеем 70к IOPS) + HotSpare
18х SAS 15k как основа (тут HDD под требования)
ну и сколько то NL-SAS (для объема)

Рабочая идея? Кеш на SSD можно воткнуть?

Аватара пользователя
VladimirR
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 26 мар 2007, 18:22
Откуда: St.-Petersburg
Контактная информация:

Re: СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении

Сообщение VladimirR » 24 мар 2016, 12:06

Добрый день ))
можно посмотреть на вариант с Инфортрендом, забитым SSD дисками,
опция Infirtrend Safe Cashe - использование SSD для кэша чтения,
в качестве дисков можно использовать SATA SSD до 1.6TB объёма, проверил по HCL

Аватара пользователя
VladimirR
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 26 мар 2007, 18:22
Откуда: St.-Petersburg
Контактная информация:

Re: СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении

Сообщение VladimirR » 24 мар 2016, 12:41

у v3700 нет кэша второго уровня, Easy Tier под это не подсунуть.
и на брэндовых системах цена получится космическая за счёт SSD.

Аватара пользователя
Stranger03
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 12979
Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
Откуда: СПб, Екатеринбург
Контактная информация:

Re: СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении

Сообщение Stranger03 » 24 мар 2016, 12:49

Bush писал(а):Рабочая идея? Кеш на SSD можно воткнуть?
Кеш на SSD поддерживают только ЕМС и Инфортренд.

На ЕМС, если не забивать весь объем SSD дисками, а скажем только штук 5-ть под кеш, сделать можно. Но получить рандомные иопсы 70К можно будет только тогда, когда все горячие данные влезут в кеш. Ну и ценник само собой будет немаленький. Ну и еще момент, ЕМС в начале мая объявит о смене линеек, 5200, 5400 уж больно староваты уже, :).

Вы Вовке (Владимир Романов) позвоните, он крайне грамотный мужик, все расскажет, :)
С уважением Геннадий
ICQ 116164373
eburg@trinitygroup.ru

Аватара пользователя
VladimirR
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 26 мар 2007, 18:22
Откуда: St.-Petersburg
Контактная информация:

Re: СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении

Сообщение VladimirR » 24 мар 2016, 13:11

Дополню по вендорам,
кэш для чтения могут сейчас делать многие: NetApp FAS-series, Fujitsu Enternus DX, Dell Compellent, HDS G-series
и конечно те про которые сказал Геннадий: EMC VNXe и Infortrend.
Наверняка есть и ещё кто-то с кем не работаем )))

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении

Сообщение gs » 24 мар 2016, 13:54

В первом посте написано: "4K sequential read IOPS≥70000" = 280МБ/c линейного чтения.
Такое выдаст любой контроллер с ССД (тиринг или кэш чтения). Главное - подготовиться к тесту (прогреть первый уровень дисков) :)

Аватара пользователя
gs
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 16650
Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении

Сообщение gs » 24 мар 2016, 13:54

Да даже с ХДД выдаст...

Bush
Advanced member
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 20 янв 2005, 10:46
Откуда: Санкт Петербург

Re: СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении

Сообщение Bush » 24 мар 2016, 13:56

заказчик любит HP & IBM

но проект уже наш а бренд не указан. пришлось напугать глубинным Китаем, формально Inspur AS1000G6 подходит как СХД. Сервера и SAN идут паровозом от того же бренда. Пользователь в шоке, т.ч. предстоят конструктивные переговоры... Если снижают требования то меняем бренд на всё железо.

хочу выдать easy tier и за cache и за 70к IOPS для галочки, и на этом сильно сэкономить...

Что думаете про Lenovo Storage S3200? по бумажкам есть "Intelligent real-time tiering in a flash hybrid array" но настолько я понимаю двух уровневый в отличии от трех уровневого в V3700

Аватара пользователя
VladimirR
Сотрудник Тринити
Сотрудник Тринити
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 26 мар 2007, 18:22
Откуда: St.-Petersburg
Контактная информация:

Re: СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении

Сообщение VladimirR » 24 мар 2016, 14:36

в IBM трёхуровневый тиринг только во втором поколении Storwize (v7000 Gen2 и будет в v5000 Gen2)
основные ограничения: "256Gb SSD high-speed caching function, 4K sequential read IOPS≥70000"
Вам придётся урезать оба этих требования.

Ответить

Вернуться в «Массивы - RAID технологии.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость