СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении
добрый день!
столкнулись в проекте с творчеством шибко умного консультанта сумевшего прописать требования к СХД вот в таком виде:
dual controler
FC connection 8Gps
24 bays for HDD
4K sequential read IOPS≥70000
Support RAID 10,5
dual redundant PS
256Gb SSD high-speed caching function
total capacity ≥30TB
on SAS HDD 15k rpm, usingRAID10
для задач которые будут решаться 70к IOPS не нужны даже близко, хватает LSI + 8 SATA дисков по 6Тб. Возможно какие то еще задачи планируется решать, за наш счет Боюсь что деятели могут и проверить эти 70к IOPS на полном объеме
я правильно понимаю, что если строить это на SAS, то это где то 500-700 дисков надо? Что мне кажется нереальным.
и единственный вариант это SSD? странно было бы городить полку SSD и к ней "быстрый" кеш на SSD...
столкнулись в проекте с творчеством шибко умного консультанта сумевшего прописать требования к СХД вот в таком виде:
dual controler
FC connection 8Gps
24 bays for HDD
4K sequential read IOPS≥70000
Support RAID 10,5
dual redundant PS
256Gb SSD high-speed caching function
total capacity ≥30TB
on SAS HDD 15k rpm, usingRAID10
для задач которые будут решаться 70к IOPS не нужны даже близко, хватает LSI + 8 SATA дисков по 6Тб. Возможно какие то еще задачи планируется решать, за наш счет Боюсь что деятели могут и проверить эти 70к IOPS на полном объеме
я правильно понимаю, что если строить это на SAS, то это где то 500-700 дисков надо? Что мне кажется нереальным.
и единственный вариант это SSD? странно было бы городить полку SSD и к ней "быстрый" кеш на SSD...
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении
Примерно в районе 280-300 дисковBush писал(а):я правильно понимаю, что если строить это на SAS, то это где то 500-700 дисков надо? Что мне кажется нереальным.
Рандомное чтение блоками 4Кб и 70000 иопсов, сейчас пробую смоделировать.и единственный вариант это SSD? странно было бы городить полку SSD и к ней "быстрый" кеш на SSD...
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении
Bush
70К иопсов дадут 3-и диска SSD в Раид5 с утилизацией контроллеров порядка 40% на V5030. Так что можно брать модель поменьше.
70К иопсов дадут 3-и диска SSD в Раид5 с утилизацией контроллеров порядка 40% на V5030. Так что можно брать модель поменьше.
Код: Выделить всё
Project: Project1
Model: Model1
Disk Subsystem name: DSS1
Type: IBM V5030 (7.6)
Virtualized storage: No
Cache size: 32768 Mbyte
Easy Tier: Off
Interfaces: 8 Fibre 16 Gb, 8 Gb Server Interface Adapters
Total Capacity: 500,0 GB
Remote copy type: No Remote Copy Active or Remote Copy Not Supported
Storwize configuration details
Number of node pairs: 1
Number of internal drives: 3
Easy Tier: off
Advanced Storwize Outputs (rel. 16.3.0):
Total Service Time: 0,3 ms
Read Service Time: 0,3 ms
Write Service Time: 0,2 ms
Channel Queue Time: 0,0 ms
Processor Utilization for I/O: 40,0 %
Channel Utilization: 7,8 %
Host Adapter Utilization: 9,2 %
SAS Interface Utilization: 8,6 %
Flash Drive Utilization: 67,5 %
SAS 15K Drive Utilization: 0,0 %
SAS 10K Drive Utilization: 0,0 %
SAS 7.2K Drive Utilization: 0,0 %
Storage pool Drive type RAID Width #Ranks
1 400GB SSD RAID 5 3 1
Storage pool Drive type RAID I/O Read Service times Chan Highest
rate perc Total Read Write Q tm disk util%
1 400GB SSD RAID 5 70000,0 70 0,30 0,35 0,18 0,00 67,5%
Open Server I/O Transfer Resp Read Read Read Write Write Chan
Rate Size (KB) Time Perc Hit Seq Hit Eff Util
Average 70000 4,0 0,30 70 53 5 100 33 22
Open1 70000 4,0 0,30 70 53 5 100 33 22
Re: СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении
Спасибо!
мы уже работали с V3700, он потянет 70k IOPS?
Подскажи пожалуйста, какие из совместимых SSD оптимальней по критерию $ за гиг? Надо 30Тб полезного места.
С учетом стоимости полки, RAID5 и один hot spare на каждой полке.
мы уже работали с V3700, он потянет 70k IOPS?
Подскажи пожалуйста, какие из совместимых SSD оптимальней по критерию $ за гиг? Надо 30Тб полезного места.
С учетом стоимости полки, RAID5 и один hot spare на каждой полке.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении
30ТБ на SSD, это будет стоить космических денег, . На любом вендоре, .Bush писал(а):Надо 30Тб полезного места.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении
Один SSD диск вам выдаст требуемые 70К иопсов, пример я приводил. Но на 30ТБ вам понадобится минимум 40 дисков по 800ГБ. Стоить они будут космических денег. V3700 дохнет примерно после 20-ти SSD дисков.Bush писал(а):мы уже работали с V3700, он потянет 70k IOPS?
Re: СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении
попробую склонить к Easy Tier
4х SSD для горячего (тут имеем 70к IOPS) + HotSpare
18х SAS 15k как основа (тут HDD под требования)
ну и сколько то NL-SAS (для объема)
Рабочая идея? Кеш на SSD можно воткнуть?
4х SSD для горячего (тут имеем 70к IOPS) + HotSpare
18х SAS 15k как основа (тут HDD под требования)
ну и сколько то NL-SAS (для объема)
Рабочая идея? Кеш на SSD можно воткнуть?
- VladimirR
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: 26 мар 2007, 18:22
- Откуда: St.-Petersburg
- Контактная информация:
Re: СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении
Добрый день ))
можно посмотреть на вариант с Инфортрендом, забитым SSD дисками,
опция Infirtrend Safe Cashe - использование SSD для кэша чтения,
в качестве дисков можно использовать SATA SSD до 1.6TB объёма, проверил по HCL
можно посмотреть на вариант с Инфортрендом, забитым SSD дисками,
опция Infirtrend Safe Cashe - использование SSD для кэша чтения,
в качестве дисков можно использовать SATA SSD до 1.6TB объёма, проверил по HCL
- VladimirR
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: 26 мар 2007, 18:22
- Откуда: St.-Petersburg
- Контактная информация:
Re: СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении
у v3700 нет кэша второго уровня, Easy Tier под это не подсунуть.
и на брэндовых системах цена получится космическая за счёт SSD.
и на брэндовых системах цена получится космическая за счёт SSD.
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении
Кеш на SSD поддерживают только ЕМС и Инфортренд.Bush писал(а):Рабочая идея? Кеш на SSD можно воткнуть?
На ЕМС, если не забивать весь объем SSD дисками, а скажем только штук 5-ть под кеш, сделать можно. Но получить рандомные иопсы 70К можно будет только тогда, когда все горячие данные влезут в кеш. Ну и ценник само собой будет немаленький. Ну и еще момент, ЕМС в начале мая объявит о смене линеек, 5200, 5400 уж больно староваты уже, .
Вы Вовке (Владимир Романов) позвоните, он крайне грамотный мужик, все расскажет,
- VladimirR
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: 26 мар 2007, 18:22
- Откуда: St.-Petersburg
- Контактная информация:
Re: СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении
Дополню по вендорам,
кэш для чтения могут сейчас делать многие: NetApp FAS-series, Fujitsu Enternus DX, Dell Compellent, HDS G-series
и конечно те про которые сказал Геннадий: EMC VNXe и Infortrend.
Наверняка есть и ещё кто-то с кем не работаем )))
кэш для чтения могут сейчас делать многие: NetApp FAS-series, Fujitsu Enternus DX, Dell Compellent, HDS G-series
и конечно те про которые сказал Геннадий: EMC VNXe и Infortrend.
Наверняка есть и ещё кто-то с кем не работаем )))
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении
В первом посте написано: "4K sequential read IOPS≥70000" = 280МБ/c линейного чтения.
Такое выдаст любой контроллер с ССД (тиринг или кэш чтения). Главное - подготовиться к тесту (прогреть первый уровень дисков)
Такое выдаст любой контроллер с ССД (тиринг или кэш чтения). Главное - подготовиться к тесту (прогреть первый уровень дисков)
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении
Да даже с ХДД выдаст...
Re: СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении
заказчик любит HP & IBM
но проект уже наш а бренд не указан. пришлось напугать глубинным Китаем, формально Inspur AS1000G6 подходит как СХД. Сервера и SAN идут паровозом от того же бренда. Пользователь в шоке, т.ч. предстоят конструктивные переговоры... Если снижают требования то меняем бренд на всё железо.
хочу выдать easy tier и за cache и за 70к IOPS для галочки, и на этом сильно сэкономить...
Что думаете про Lenovo Storage S3200? по бумажкам есть "Intelligent real-time tiering in a flash hybrid array" но настолько я понимаю двух уровневый в отличии от трех уровневого в V3700
но проект уже наш а бренд не указан. пришлось напугать глубинным Китаем, формально Inspur AS1000G6 подходит как СХД. Сервера и SAN идут паровозом от того же бренда. Пользователь в шоке, т.ч. предстоят конструктивные переговоры... Если снижают требования то меняем бренд на всё железо.
хочу выдать easy tier и за cache и за 70к IOPS для галочки, и на этом сильно сэкономить...
Что думаете про Lenovo Storage S3200? по бумажкам есть "Intelligent real-time tiering in a flash hybrid array" но настолько я понимаю двух уровневый в отличии от трех уровневого в V3700
- VladimirR
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: 26 мар 2007, 18:22
- Откуда: St.-Petersburg
- Контактная информация:
Re: СХД под требования 70к IOPS на рандомном чтении
в IBM трёхуровневый тиринг только во втором поколении Storwize (v7000 Gen2 и будет в v5000 Gen2)
основные ограничения: "256Gb SSD high-speed caching function, 4K sequential read IOPS≥70000"
Вам придётся урезать оба этих требования.
основные ограничения: "256Gb SSD high-speed caching function, 4K sequential read IOPS≥70000"
Вам придётся урезать оба этих требования.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя