Подключение расширений к СХД
Модераторы: Trinity admin`s, Free-lance moderator`s
-
- Junior member
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 янв 2016, 09:56
- Откуда: Владимир
Подключение расширений к СХД
День добрый, форумчане.
Имеется полка IBM DS3512, а к ней подключена EXP3500 в конфигурации с двумя модулями ESM.
Купили дополнительную полку с одним модулем ESM. Встал вопрос в ее присоединении к имеющимся полкам. В redbook описана ситуация либо с Dual Controller либо с Single Controller. Про смешанный тип ничего не сказано. Кто нибудь может помочь советом???
Имеется полка IBM DS3512, а к ней подключена EXP3500 в конфигурации с двумя модулями ESM.
Купили дополнительную полку с одним модулем ESM. Встал вопрос в ее присоединении к имеющимся полкам. В redbook описана ситуация либо с Dual Controller либо с Single Controller. Про смешанный тип ничего не сказано. Кто нибудь может помочь советом???
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Подключение расширений к СХД
Потому что с точки зрения контроллера это не "смешанный тип", а "двухконтроллерный с оборванным кабелем".
-
- Junior member
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 янв 2016, 09:56
- Откуда: Владимир
Re: Подключение расширений к СХД
Т.е. я так понимаю ее все же можно подключить? Просто отказоустойчивость будет низкой. А по какой схеме, не подскажете?
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Подключение расширений к СХД
Можете попробовать, вероятно она даже поймает полку, но скорей всего в менеджере высыпет ошибку и сделать с полкой ничего не получится. Как вариант весь массив переводить на одноконтроллерный вариант.euronimus33 писал(а):Т.е. я так понимаю ее все же можно подключить? Просто отказоустойчивость будет низкой. А по какой схеме, не подскажете?
- gs
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 16650
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 17:34
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Подключение расширений к СХД
Может лучше докупить ESM?
-
- Junior member
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 янв 2016, 09:56
- Откуда: Владимир
Re: Подключение расширений к СХД
Со временем докупим, просто хотелось запустить проверить систему. Скорее всего надо все переделывать на вариант с одним контроллером
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Подключение расширений к СХД
на помойке он стоит то копейки, чай не контроллер.euronimus33 писал(а):Со временем докупим
-
- Junior member
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 янв 2016, 09:56
- Откуда: Владимир
Re: Подключение расширений к СХД
А можно узнать, где находится эта помойка, а то мне наши поставщики цену в 2000$ выставили за эту деталькуStranger03 писал(а):на помойке он стоит то копейки, чай не контроллер.euronimus33 писал(а):Со временем докупим
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Подключение расширений к СХД
Это нормальная цена: http://www.ebay.com/itm/IBM-SAS-ESM-Con ... 1444654073euronimus33 писал(а):А можно узнать, где находится эта помойка, а то мне наши поставщики цену в 2000$ выставили за эту детальку
-
- Junior member
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 янв 2016, 09:56
- Откуда: Владимир
Re: Подключение расширений к СХД
Попытался сегодня перевести весь массив из полок на одноконтроллерный вариант, не хочет делать никаких рэйдов на последней полке (где один ESM модуль). Выдает ошибку типа
Although the drive enclosure is still operational, a level of redundancy has been lost. If the other ESM canister or its communication path fails, all I/O to that drive enclosure will fail.
Т.е. получается для одноконтроллерного варианта соединения присутствовать все равно должны два контроллера?
Although the drive enclosure is still operational, a level of redundancy has been lost. If the other ESM canister or its communication path fails, all I/O to that drive enclosure will fail.
Т.е. получается для одноконтроллерного варианта соединения присутствовать все равно должны два контроллера?
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Подключение расширений к СХД
Каким образом?euronimus33 писал(а):Попытался сегодня перевести весь массив из полок на одноконтроллерный вариант
-
- Junior member
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 янв 2016, 09:56
- Откуда: Владимир
Re: Подключение расширений к СХД
выключил полку, переткнул SAS, включил полку. В DS Storage увидел только ошибки. Спецрежима для перевода на одноконтроллерный с избыточного не нашел
-
- Junior member
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 янв 2016, 09:56
- Откуда: Владимир
Re: Подключение расширений к СХД
Или из первой и второй полки надо физически вынуть контроллеры B?
- Stranger03
- Сотрудник Тринити
- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 14 ноя 2003, 16:25
- Откуда: СПб, Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Подключение расширений к СХД
Мало того, что из головы надо вытащить контроллер, из всех допполок вытащить вторые ЕСМ модули, надо еще голове через CLI команду сказать, что "ты братец теперь урезанный одноконтроллерный вариант". Только после этого все собирать. Сохраняться ли при этом настройки рейд групп, я не знаю. давно было. На всякий случай фулл бекап обязателен.euronimus33 писал(а):Или из первой и второй полки надо физически вынуть контроллеры B?
-
- Junior member
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 янв 2016, 09:56
- Откуда: Владимир
Re: Подключение расширений к СХД
Благодарю за ответ. Нет ли примерного содержимого кода? Нескольких ключевых слов?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей